Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Увлажнение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
begem
В общем прошу совета или консультацию.
Ситуация такова:
Есть некоторое количество вентиляционных установок. Последовательность расположения оборудования:
- заслонка
- нагреватель (вода)
- увлажнитель
- охлаждитель (вода)
- вентилятор
В некоторых установках увлажнитель установлен после охладителя.
Увлажнители сотовые со ступенчатым управлением соленоидами.
ТЗ нет.

1. Меня смущает отсутсвие второго подогрева даже при наличии ступенчатого регулирования.
2. Как лучше управлять ступенями увлажнителя (на основании влажности или влагосодержания)?
3. Нужно ли использовать увлажнитель для доп охлаждения?
4. Как оперделить температурную границу включения увлажнения?
5. Как должен работать сливной клапан увлажнителя? Пока сделал так, что при выключении увлажнителя (установки) открывается слив.
begem
Походу я задаю либо слишком просттые вопросы, либо слишком сложные......
LordN
1. возможно проект предполагал использовать т/о холода для второго подогрева
2. корректнее по d, проще по фи
3. увлажнитель не изменяет энтальпию
4. не понял
5. сливной клапан должен обеспечивать допустимую засоленость оборотной воды. продувка.
begem
1. Это точно не предполагается.
2. Отлично. Спасибо. В принципе оба варианта не очень сложны.
3. Увлажнитель снижает температуру, поэтому может быть использован, как доп. источник охлаждения. В принципе, на форуме видел описание такой схемы. Но задания у меня нет....
4. Имеется ввиду температурный режим.
5. Я никак не могу регистрировать качество воды.
LordN
5 значит вычисления в помощь. сколько выпарили, столько и слили. условно.
4 см.диаграмму вв
3 это годится для вытяжного воздуха перед рекуператором или для приточного при отсутствии требований по влажности если вытянет весь диапазон
begem
Спасибо.
Максим Ананских
Цитата(begem @ 21.9.2015, 17:30) *
4. Как оперделить температурную границу включения увлажнения?
В смысле, когда включать увлажнитель? Я делал тупо: в зимнем режиме работает, в летнем нет. А там, сколько воды испарится, столько и испарится, тем более он бесступенчатый был.
Цитата(begem @ 21.9.2015, 17:30) *
5. Как должен работать сливной клапан увлажнителя?
Если речь идет о Munters, то там клапан хитрый: он часть воды отправляет на соты, а часть в слив. Тем и обеспечивает концентрацию. Соответственно, я при просто включении заливал воду, а при выключении сливал. И доливал при нехватке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.