|
  |
Инвертор Hyundai серия N700v, Настройка параметров. |
|
|
|
26.9.2015, 8:33
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221504

|
Добрый день. Прошу помощи и подсказки. Частотник HYUNDAI серия N700V . не могу решить две проблемы. 1- при подъеме груза все нормально но при спуске происходит резкий рывок вниз через 1-2 секунды происходит остонов иногда выскакивает ошибка E07.3 . Параметры двигателя и базовые частоты установлены. не знаю что делать последняя зацепка на то что по документации должен стоять тормозной резистор RB-01P8-HD-70 а по факту стоитRB-02P4-HD-50 . По логике установлен мощнее значит торможение должно быть эффективней. 2- вопрос подскажите как программируются логические входы по мануалу не смог понять логику програмирования и чтобы запустить реверс пререкинул концы на клеммнике. инструкцию прилогаю
|
|
|
|
|
26.9.2015, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416

|
1. Скорей всего, у Вас не работает тормозной транзистор. Проверьте, у Вас он вообще открывается при торможении. 2. В параметр I001-I008 записывается значение требуемой функции.
|
|
|
|
|
27.9.2015, 5:22
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221504

|
Спасибо за ответ. попробую разобраться. Если есть возможность на примере подскажите как прописываются эти параметры. И как проверить открытие тормозного резистора
|
|
|
|
|
27.9.2015, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(stranik74 @ 27.9.2015, 5:22)  Спасибо за ответ. попробую разобраться. Если есть возможность на примере подскажите как прописываются эти параметры. И как проверить открытие тормозного резистора Аж в 5:22
|
|
|
|
|
27.9.2015, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 27.9.2015, 20:12)  Аж в 5:22 В Сургуте?
|
|
|
|
|
28.9.2015, 5:25
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221504

|
да в Сургуте.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Вам надо найти Руководство по этому хиндаю и написать на нем - Камасутра. Или Кама с утра. 5.22 ведь, рано.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Что вы прицепились к этому времени? Время показывается местное для каждого участника. В том числе читающего. Я вот вижу 9:22... Цитата(stranik74 @ 27.9.2015, 9:22)  ...
|
|
|
|
|
28.9.2015, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221504

|
Да пускай цепляются ко времени коли желания подсказать или знаний не хватает но написать охота.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 6:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Подъем груза проверяли с пола? Или если остановить в подвешенном состоянии и потом продолжить подъем тоже? Что-то мне подсказывает, что только первое.
Тогда все проще (ну или сложнее). Идет отпускание механического тормоза, а момента еще не достаточно для удержания. Надо четко синхронизировать работу тормоза и включение частотника. Ну и настраивать параметры.
Поскольку настраивать параметры на околонулевых скоростях достаточно проблемно, а нагрузка может быть разная, то включите старт и останов с постоянного тока. То есть выставляем торможение постоянным током "от внутреннего источника", уровень где-нибудь 80-100%, продолжительность порядка 0,3-0,6с. Скорость выбирается так чтобы не успело покатиться. Этот же постоянный ток на старте будет работать как намагничивание двигателя, что также поможет на старте.
А в целом, объяснять все принципы настройки грузоподъема, да еще и на чужом частотнике задача не очень тривиальная. Времени требует много, плюс надо видеть обратную реакцию. На своем я допустим могу многие вещи сказать с ходу. Как будет реагировать, какой параметр лучше крутить и что примерно надо выставить в каком параметре. А здесь... Попробуйте повыносить мозг Элкому. Они на краны их ставили, должны у них быть люди, которые представляют что и куда крутить.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 18:06
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2014
Пользователь №: 221504

|
Проверял в нескольких вариантах : поднимал оставлял в подвешенном потом спуск, поднимал и сразу опускал. в любои комбинации идет разгон на спуске. параметры торможения постояным током тоже менял ставил от 50 до 100% на нсто немного получше время выставлено 0,5 сек. на счет элкома спасибо за подсказку. оставлю на крайний случай пока озадачил начальство пускай связываются с зпводом изготовителем кран балки и выносят им мозг так как она гарантийная.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Ознакомился с вышенаписанным и хочется , мягко говоря немного внести ясности в оные рассуждения... Итак...
Первое...ПЧ не тормозит тормозным модулем!!! Здесь ни причём целостность связки тормозной прерыватель (ключ, транзистор)+резистор. Назначение данного опциона - гасить лишнюю энергию, возникающую в ПЧ при работе на отрицательном моменте нагрузки (генераторный режим). Этот режим возникает всегда, когда скорость вращения ротора начинает превышать скорость поля статора. Если данной опции не будет, то максимум, что может произойти - привод уйдёт в ошибку по перенапрояжению для защиты своей электроники от дальнейшего роста напряжения и заблокирует импульсы ШИМ. Так вот чтобы этого не происходило и нужна данная конструкция, которая поддерживает напряжение шины постоянного тока в дозволенных пределах. Я думаю, что в свете вышесказанного, размышления о параметрах тормозного опциона немного не корректны, мягко говоря...
Далее... Неконтролируемый спуск возникает а) при отпускании стояночного тормоза, если намагничивание не достигло величины ,при которой у мотора достаточный момент для удержания статической нагрузки на валу. Это зависит от выбора типа управления двигателем и работы встроенной функции управления внешним тормозом, которая имеется в данном ПЧ и описывается со стр. 193 вышеуказанного мануала. Если она задействована и отпускание тормоза формируется от сигнала этого ПЧ, то надо проверить, какие массы он может удерживать при начале подачи команды на опускание, а какие нет. Затем, в зависимости от полученного результата эксперимента, увеличиватьть ток намагничивания до величины, при которой ПЧ начнёт гарантированно удерживать номинальный груз. Всё вышесказанное относится к адекватно настроенной функции управления стояночным тормозом. б) во время снижения задания скорости на опускание (торможения), если задействована функция регулировки напряжения постоянного тока. Вкратце - ПЧ пытается растянуть рампу торможения для уменьшения величины генерации обратной энергии от мотора. Часто производители ПЧ по умолчанию включают данную функци. Для ПЧ работающих в ГПМ эта функцмия неприменима! ну и в) при использовании скалярных и пр. простейших режимах работы ПЧ. ПЧ должен контролировать момент мотора при работе в ГПМ. Данный режим управления мотором возможен только при векторных режимах работы (с обратной связью или без датчика скорости) при правильно введённых параметрах мотора и адекватной идентификации мотора самим ПЧ (хотя не раз приходилось обманывать ПЧ для принуждения к работе с "неправильным" мотором)...
|
|
|
|
|
18.3.2016, 5:13
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.3.2016
Пользователь №: 292593

|
Всем доброго здоровья! Есть частотник hyundai N700 220HF (22 kW) . При включении на дисплее мигающая надпись " -113". Реагирует только на кнопочку FUNC, при этом только загорается или гаснет один из светодиодов. Больше ничего не происходит. В меню войти не возможно Кулеры при этом не запускаются В даташите по поводу этой индикации ничего нет.
|
|
|
|
|
18.3.2016, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Ну одно можно сказать, мозг съехал, надо вскрывать и смотреть по какой причине.
|
|
|
|
|
18.3.2016, 8:11
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.3.2016
Пользователь №: 292593

|
Pavel Как вправить мозги если на LCP не реагирует??? Вскрыли внешний осмотр ничего не показал, то-есть ничего подгоревшего или подчерневшего невидать однако.... Мудрецы подсказывали что при снятии и постановке съемного блока кулеров кратковременно выводилась Инфо -113... после чего исчезала надпись - вентиляторы запускались и N700 переходил в рабочий режим....... Вопрос Может там стоит блокировка по положению этой съемного блока???? Так внешний поиск не выявил такой бяки......
|
|
|
|
|
18.3.2016, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Возможно шлейф какой то межплатный контакт плохой или окислился, посмотрите,почистите,проверьте на обрыв.
|
|
|
|
|
19.3.2016, 2:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.3.2016
Пользователь №: 292593

|
PavelПроверил как бы все на месте.... Подозрение что связано с кулерами Кстати вот с www.cnc-club.ru/ есть аналогичная история скопировал крик помощи............. Народ! Мож кто поможет? Есть частотник hyundai N700 185HF (18 kW) . При включении на дисплее мигающая надпись " -113". Реагирует только на кнопочку FUNC, при этом только загорается или гаснет один из светодиодов. Больше ничего не происходит. В даташите по поводу этой индикации ничего нет. Выходит невозможно его как-то настроить или запустить (нет входа в меню). На сигналы, подаваемые на клеммник, тоже не реагирует. Вопрос: можно ли как-то осуществить сброс инвертора до заводских установок? Ну типо подать питание, предварительно удерживая какие-то кнопки...
|
|
|
|
|
19.3.2016, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(dolrup @ 19.3.2016, 4:38)  Вопрос: можно ли как-то осуществить сброс инвертора до заводских установок? Ну типо подать питание, предварительно удерживая какие-то кнопки... Manual читать пробовал? (стр. 120)
|
|
|
|
|
11.4.2016, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.3.2016
Пользователь №: 292593

|
Всем день добрый! Hyundai n700v_220НF
Ну вот и исправил проблему с индикацией ошибки-113 заменил плату блока питания Дайте подсказку КАК СТЕРЕТЬ ОШИБКУ с дисплее МАНУАЛ ЧИТАЛ Авансом Спасибо за конкретную информацию
|
|
|
|
|
11.4.2016, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(dolrup @ 11.4.2016, 9:17)  Всем день добрый! Hyundai n700v_220НF
Ну вот и исправил проблему с индикацией ошибки-113 заменил плату блока питания Дайте подсказку КАК СТЕРЕТЬ ОШИБКУ с дисплее МАНУАЛ ЧИТАЛ Авансом Спасибо за конкретную информацию Интересно.... Значит отремонтировал?!? Так почему после перезагрузки (выключение-включение питания) сообщение о неисправности не пропало? На моей памяти нет таких устройств в которых после инициализации процессора и, соответственно, оперативной памяти сообщение с панели оператора не пропадало при отсутствии текущей АКТИВНОЙ неиспрвности. Либо Вы недостаточно точно описали симптомы, либо я неверно Вас понимаю и ремонт всё-таки не увенчался успехом.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 11.4.2016, 23:03
|
|
|
|
|
12.4.2016, 3:24
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.3.2016
Пользователь №: 292593

|
mr_Frodo64Ну как бы да отремонтировал проверил на программирование и работоспособность.... Кстати вместе с платами купили и дисплей (ведь неизвестно где собака порылась) Так вот при запуске со старым дисплеем сначала высвечиватся эта редиска -113 ,  а затем секунд через 6-8 запускаются куллеры и дисплей переходит в нормальный рабочий режим, с новым дисплеем хронология такая же только при запуске загорается -121 Вот поэтому и попросил о помощи, как бы так......
|
|
|
|
|
19.5.2016, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297516

|
Индикация на дисплее "-113", "-121" и т.п. отображает версию программного обеспечения пульта. В рабочем состоянии индикация появляется только в первые 2 секунды после подачи питания. Если индикация не пропадает, то возможны следующие варианты : - не поступают данные от основной платы в пульт управления (неисправен переходник или удлинительный кабель, если пульт вынесен) - неисправен сам пульт - неисправна плата управления (если вентиляторы запускаются, то плата скорей всего плата рабочая)
|
|
|
|
|
18.11.2016, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309565

|
den7spb, , большое спасибо за пояснение касательно ошибки 113. Всю голову изломали о том что это за ошибка. Победить удалось заменой трёх небольших электролитических конденсаторов. Были заметно вздуты. Кондёры меняли на плате где установлен трансформатор. Я так понял что это плата питания цепи управления. Нет питания на управлении, вот и панелька не может установить связь.
|
|
|
|
|
26.2.2025, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.2.2025
Пользователь №: 439934

|
Добрый день. У меня проблема немного другая, но тоже с N700E. Есть два частотника N700E 132 кВт, работают на разные приводы, но управляются от одного компьютера через контроллер. Все работало нормально, но пришлось заменить один из частотников по причине выхода из строя. И тут получается, что они влияют друг на друга, скорее всего через каналы управления. Дело в том,что оба привода связаны между собой блокировкой, если первый не включен, второй не должен включаться и, соответственно, второй должен остановиться, если первый встал. После замены второго частотника первый запускается в дистанционном режиме, а второй теряет управление от компьютера и работает только в ручном аварийном режиме, чего нельзя делать в длительном режиме. Подскажите, какой параметр надо изменить в новом частотнике и через что они могут взаимодействовать? Спасибо.
|
|
|
|
|
26.2.2025, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Связь с компом по 485?
|
|
|
|
|
28.2.2025, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.2.2025
Пользователь №: 439934

|
Да, связь с компьютером по 485, но от обоих ПЧ до контроллера идут экранированные контрольные кабели.
|
|
|
|
|
1.3.2025, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Всё зависит от схемы управления. Может просто реле включенного ПЧ блокирует элементы дист управлени другого.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 1.3.2025, 13:32
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|