Мне тут почему то в личку вопрос прислали, выкладываю сюда
Цитата
вопрос следующего характера:

имеется помещение фотокопии. Суммарная мощность тепловыделений от оборудования и людей(14 чел) =160 квт.

Кроме того в помещение подается воздух с наружной температурой летом=30 С/45% и зимой -28 С/90% в размере 25000 куб.м.в час. Никаких секций в приточной установке нет, т.е имеется только секция вентилятора. В помещении необходимо поддержание температуры 22С и влажности 50% .

В приточную установку возможно встраивание любых секций обработки воздуха. Система с рециркуляцией невозможна.

Как бы вы это сделали - если конечно есть время


время у меня действительно нет, если к вечеру пятницы разгребусь с объектами, то чиркну пару строк wink.gif

ЗЫ высказывайтесь, у кого какое мнение. Я знаю, точно, что охладитель и калорифер ставить прийдется, причем зимой воздух надо перенагреть(осушить) потом охладить(для влажности)...
ну вобщем в ид-диаграмму надо смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 21.12.2006, 16:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Чтобы снять 160 квт 25000 кубов мало. Нужно не менее 32000. Т.е. либо разгоняем, либо меняем, либо добавляем, либо доводчики (а у нас запрещена рециркуляция). Хотя я подобные объекты сдавал с рециркуляцией. Надо разобраться, чем вызван запрет. Вредности, или еще что. На некоторых подобных предприятиях выделение кислотосодержащих паров - словом, нужна технология.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 21.12.2006, 17:10
Сообщение #3





Guest Forum






Потребуется минимум 50000м3/ч, и это при т-ре притока недопустимой для КМБ - 12гр. Рециркуляция невозможна, и это правильно. Кроме того определяющим фактором воздухообмена могут оказаться ВВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 22.12.2006, 16:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Ребятки а как же зима?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 22.12.2006, 17:14
Сообщение #5





Guest Forum






А зима это вообще песня. Увлажнитель на 54000м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 22.12.2006, 17:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



И кроме того 800 кВт на подогрев воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*
сообщение 23.12.2006, 17:48
Сообщение #7





Guest Forum






Ребят а если воздух подавать с температурой +3С - теоретически можно снять теплоизбытки - но 3 градуса - это жо..... ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 25.12.2006, 9:00
Сообщение #8


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Извините, что так поздно отвечаю…
(Шайтан-байрам какой-то по стране прошёл, наверное новый год скоро, или день энергетика был biggrin.gif)

В прикрепленном файле рукопись на две страницы (про лето и зиму). Перенабивать текст мне лениво и голова болит…

Надеюсь «каракули» разборчивые (главное вектор мысли правильный, а перерасчитать всегда можно)

1,7Мб
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  foto_raschet.zip ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 26.12.2006, 10:56
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Гость_Виктор @ Dec 23 2006, 17:48 )
Ребят а если воздух подавать с температурой +3С - теоретически можно снять теплоизбытки - но 3 градуса - это жо..... ohmy.gif

Даже теоретически нельзя.
В Вашем задании влажность 50%, а при таком притоке (3гр.) можно выйти только на 25%. А вообще разговор ни о чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных