> Дренчерная установка, Система пожаротушения производственного здания
Ева1966
сообщение 6.10.2015, 11:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



Здравствуйте! Спросить в коллективе не у кого, поэтому прошу помощи здесь. Проект - техперевооружение электромеханического цеха. Размеры здания 60х36х9, поделено вдоль пополам противопожарной стеной. Имеется старые сети противопожарного водоснабжения с ПК + дренчерная установка, на данный момент подающая труба отрезана от сети и просто висит на воздухе.
У меня вопрос по дренчерной установке( всегда работала по НВК, опыта по внутрянке минимум). По назначению помещения необходимости в этой установке получается нет, т.к. в одной половине этого здания работают арендаторы с металлоконструкциями: режут, варят, красят. Вторая половина тоже идет под арендаторов, пока ничего определенного. Возможно под склад, заказчик решил оставить обе системы. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Как расчитывается дренчерная установка или где можно посмотреть этот расчет? Если подключить к противопожарной системе, то в трубах вода должна быть постоянно, или задвижка открывается по необходимости. Может у кого то есть готовый проект для примера? Огромное спасибо за внимание, очень надеюсь на отклик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
BTS
сообщение 6.10.2015, 12:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Необходимость систем АПТ для помещений см. СП5.13130.2009 приложение "А". Прежде чем тратить деньги на восстановление дренчерной установки необходимо разобраться с тем, нужно ли АПТ вообще. И если нужно, должна ли быть дренчерная установка, или всё-таки спринклерная. Если была дренчерная завеса ,например для разделения отсеков, опять же нужно понять, есть ли необходимость её сохранять. Разобраться с этим должен разработчик раздела противопожарных мероприятий Вашей организации или разработчик СТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ева1966
сообщение 6.10.2015, 13:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.7.2015
Из: Казань
Пользователь №: 273582



Еще раз спасибо, что откликнулись! Ни схем, ни чертежей по этому объекту у нас нет. По факту под потолком висит прямоугольная паутина из труб диаметром 25-32мм, головки направлены вверх (там диаметр 15мм скорее всего), я решила что это - дренчер. Сколько они готовы вложить денег - не моя задача. Мне поручили посчитать и начертить как это будет выглядет. С чего мне начать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.10.2015, 13:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Для начала уточните, что будет в помещении и нужно ли АПТ. Ну и разберитесь, спринклеры стоят или дренчеры. Если будет решение сохранить систему, придётся проводить опрессовку. Если система не слишком старая, возможно выдержит. Гидравлический расчёт в любом случае придётся делать, особенно если помещение используется как склад. Так что нужно будет делать съёмку сети с уточнением диаметров и размеров участков. Тип оросителей (к-т производительности) нужно уточнять. Если стоят ещё советские, лучше заменить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных