> Холодоснабжение сервера, Подбор холодопроизводительности для охлажения серверов
NurlanAl
сообщение 8.10.2015, 22:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.10.2015
Пользователь №: 279172



Коллеги, подскажите пожалуйста, как просчитать количество холода для серверов, дата центров если известна только потребляемая мощность сервера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.10.2015, 22:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(NurlanAl @ 8.10.2015, 22:08) *
если известна только потребляемая мощность сервера?

добавьте к ней освещение и спите спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.10.2015, 9:23
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



и вентиляцию, всю какая есть.
и холод делайте регулируемым
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.10.2015, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



вот, кстати, хороший вопрос есть. При проектировании помещений класса "серверная" обязан ли спец ОВ заложить в приточку охладитель? Или допускается забить на требования к подобного рода помещениям и вдувать туда что есть? А влажность как? Тоже as is?

Сообщение отредактировал v-david - 9.10.2015, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.10.2015, 16:19
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вменяемые тз дают границы климата в серверной +18..+28°С, 20..80%
вменяемые, это те, кто реально открывал и прочел требования производителей.
в нашем климате приток можно вообще не трогать, ни зимой, ни летом. если конечно нет отдельного тз на это. бывают модули какие-то сильно озонят почемуто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 9.10.2015, 18:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Для более или менее серьезных серверных температура приточного воздуха роли не играет. Только не выводите решетки подачи, прямо на входы стоек или кондиционеров.
Влажность в нормальной серверной изначально задается только приточкой.
Соответственно именно по ней подбираются увлажнители и запас мощности на осушение, если она сама влажность не поддерживает.
В связи с современными тенденциями конструирования и проектирования, кондиционеры, даже фреоновые, по факту воздух сушат плохо.
Или вообще никак если это чиллерная система с водой 20/25.
Так что в этом случае осушение на отдельном ККБ закладывается в вентсистему.
Кстати и увлажнитель имеет смысл ставить не в кондиционеры, а в виде отдельного устройства.
В приточку его ставить не очень удобно, поскольку влажность нужна только зимой, а увлажнять холодный воздух невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.10.2015, 19:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



нет, то что по жизни и по уму надо - это понятно. А вот по нормативке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.10.2015, 19:51
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



дык нет нормативки на серверные. есть древний 78-512 или как его там.. но то что там написано никому в реальности не нужно. только требования производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 9.10.2015, 20:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Если серваки с бесперебойниками, я бы еще 10% накинул на мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.10.2015, 20:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Приятель в дата центре сидит -админит. Так вот поставили им сплиты дополнительно ибо жарковато было- так через неделю, как поставили и запустили подписали еще контрактов и добавили два ряда стоек с серваками. При выше +25 на улице стало снова не хватать. С датацентрами как то вот с мощщой ... подвижно, а ну завтра уйдут клиенты? Или встанет пара сплитов? Ежели сервак внятной с этим делом мощностью,то понятно, но дата центр ... тут шаман нужен в определении мощности.
Но не более мощщи вводных автоматов!!!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 9.10.2015, 21:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Иногда и поболее не хватает. Видел дата-центр на мегаватт, драйкуллера 3 по 0,5 МВт. Все в работе и не справляются. А все потому, что считали при одних наружних температурах, а по факту другие. Да и внутри все на фреонке, что для высоконагруженных стоек не айс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hakdoo
сообщение 11.10.2015, 18:16
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 225285



Вообще, параметры охлаждения рассчитываются от общей потребляемой серверами мощности. Другими словами, стоит задача понять, чему равно Q = c * m * ∆t в Дж/час. Из этой формулы можно плучить необходимый для охлаждения объем воздуха, с температурой подачи, подставляемой при вычислении дельты температур.
Дальше идет кубатура воздуха, минимальная температура воздуха, которая при существующем Q будет давать необходимое охлаждение.
Вот есть пример системы охлаждения для серверной - фрикулинг.
Писали насчет влажности. При температуре воздуха на улице в районе 2-7 градусов, фрикулинг будет давать влажность в районе 28-32% уже в самом зале (после подмеса). Ночью будет расти, днем будет падать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 11.10.2015, 19:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



А почему ночью растет, а днем падает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hakdoo
сообщение 11.10.2015, 23:44
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 225285



Цитата(azamet @ 11.10.2015, 19:35) *
А почему ночью растет, а днем падает?

Датчик показывает относительную влажность, а не абсолютную, потому, подозреваю, что количество воды на кубометр воздуха осталось, а температура упала smile.gif Роса ж не просто так выпадает именно к очень раннему утру, а дальше, с появлением солнца и нагревом, влажность уменьшается.
Но там, судя по графикам, незначительная разница. Она будет тем значительнее, чем более резко произойдет перепад температур день/ночь и, возможно, выпадут осадки.

Что касается серверной в части фрикулинга, то, в соответствии с текстом статьи по ссылке, делается подмес горячего воздуха серверной, а соответственно, в результате, в самой комнате влажность сильно упадет, по сравнению с чисто уличным воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 12.10.2015, 2:39
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(инж323 @ 9.10.2015, 20:54) *
Приятель в дата центре сидит -админит. Так вот поставили им сплиты дополнительно ибо жарковато было- так через неделю, как поставили и запустили подписали еще контрактов и добавили два ряда стоек с серваками. При выше +25 на улице стало снова не хватать. С датацентрами как то вот с мощщой ... подвижно, а ну завтра уйдут клиенты? Или встанет пара сплитов? Ежели сервак внятной с этим делом мощностью,то понятно, но дата центр ... тут шаман нужен в определении мощности.
Но не более мощщи вводных автоматов!!!!! smile.gif


делать охлаждение водянкой. и проще и дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных