Коллеги, подскажите пожалуйста, как просчитать количество холода для серверов, дата центров если известна только потребляемая мощность сервера?
|
|
|
|
|
8.10.2015, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(NurlanAl @ 8.10.2015, 22:08)  если известна только потребляемая мощность сервера? добавьте к ней освещение и спите спокойно.
|
|
|
|
|
9.10.2015, 9:23
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
и вентиляцию, всю какая есть. и холод делайте регулируемым
|
|
|
|
|
9.10.2015, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
вот, кстати, хороший вопрос есть. При проектировании помещений класса "серверная" обязан ли спец ОВ заложить в приточку охладитель? Или допускается забить на требования к подобного рода помещениям и вдувать туда что есть? А влажность как? Тоже as is?
Сообщение отредактировал v-david - 9.10.2015, 12:39
|
|
|
|
|
9.10.2015, 16:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вменяемые тз дают границы климата в серверной +18..+28°С, 20..80% вменяемые, это те, кто реально открывал и прочел требования производителей. в нашем климате приток можно вообще не трогать, ни зимой, ни летом. если конечно нет отдельного тз на это. бывают модули какие-то сильно озонят почемуто.
|
|
|
|
|
9.10.2015, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Для более или менее серьезных серверных температура приточного воздуха роли не играет. Только не выводите решетки подачи, прямо на входы стоек или кондиционеров. Влажность в нормальной серверной изначально задается только приточкой. Соответственно именно по ней подбираются увлажнители и запас мощности на осушение, если она сама влажность не поддерживает. В связи с современными тенденциями конструирования и проектирования, кондиционеры, даже фреоновые, по факту воздух сушат плохо. Или вообще никак если это чиллерная система с водой 20/25. Так что в этом случае осушение на отдельном ККБ закладывается в вентсистему. Кстати и увлажнитель имеет смысл ставить не в кондиционеры, а в виде отдельного устройства. В приточку его ставить не очень удобно, поскольку влажность нужна только зимой, а увлажнять холодный воздух невозможно.
|
|
|
|
|
9.10.2015, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
нет, то что по жизни и по уму надо - это понятно. А вот по нормативке?
|
|
|
|
|
9.10.2015, 19:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
дык нет нормативки на серверные. есть древний 78-512 или как его там.. но то что там написано никому в реальности не нужно. только требования производителя.
|
|
|
|
|
9.10.2015, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Если серваки с бесперебойниками, я бы еще 10% накинул на мощность.
|
|
|
|
|
9.10.2015, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Приятель в дата центре сидит -админит. Так вот поставили им сплиты дополнительно ибо жарковато было- так через неделю, как поставили и запустили подписали еще контрактов и добавили два ряда стоек с серваками. При выше +25 на улице стало снова не хватать. С датацентрами как то вот с мощщой ... подвижно, а ну завтра уйдут клиенты? Или встанет пара сплитов? Ежели сервак внятной с этим делом мощностью,то понятно, но дата центр ... тут шаман нужен в определении мощности. Но не более мощщи вводных автоматов!!!!!
|
|
|
|
|
9.10.2015, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Иногда и поболее не хватает. Видел дата-центр на мегаватт, драйкуллера 3 по 0,5 МВт. Все в работе и не справляются. А все потому, что считали при одних наружних температурах, а по факту другие. Да и внутри все на фреонке, что для высоконагруженных стоек не айс.
|
|
|
|
|
11.10.2015, 18:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 225285

|
Вообще, параметры охлаждения рассчитываются от общей потребляемой серверами мощности. Другими словами, стоит задача понять, чему равно Q = c * m * ∆t в Дж/час. Из этой формулы можно плучить необходимый для охлаждения объем воздуха, с температурой подачи, подставляемой при вычислении дельты температур. Дальше идет кубатура воздуха, минимальная температура воздуха, которая при существующем Q будет давать необходимое охлаждение. Вот есть пример системы охлаждения для серверной - фрикулинг. Писали насчет влажности. При температуре воздуха на улице в районе 2-7 градусов, фрикулинг будет давать влажность в районе 28-32% уже в самом зале (после подмеса). Ночью будет расти, днем будет падать.
|
|
|
|
|
11.10.2015, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
А почему ночью растет, а днем падает?
|
|
|
|
|
11.10.2015, 23:44
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 225285

|
Цитата(azamet @ 11.10.2015, 19:35)  А почему ночью растет, а днем падает? Датчик показывает относительную влажность, а не абсолютную, потому, подозреваю, что количество воды на кубометр воздуха осталось, а температура упала  Роса ж не просто так выпадает именно к очень раннему утру, а дальше, с появлением солнца и нагревом, влажность уменьшается. Но там, судя по графикам, незначительная разница. Она будет тем значительнее, чем более резко произойдет перепад температур день/ночь и, возможно, выпадут осадки. Что касается серверной в части фрикулинга, то, в соответствии с текстом статьи по ссылке, делается подмес горячего воздуха серверной, а соответственно, в результате, в самой комнате влажность сильно упадет, по сравнению с чисто уличным воздухом.
|
|
|
|
|
12.10.2015, 2:39
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(инж323 @ 9.10.2015, 20:54)  Приятель в дата центре сидит -админит. Так вот поставили им сплиты дополнительно ибо жарковато было- так через неделю, как поставили и запустили подписали еще контрактов и добавили два ряда стоек с серваками. При выше +25 на улице стало снова не хватать. С датацентрами как то вот с мощщой ... подвижно, а ну завтра уйдут клиенты? Или встанет пара сплитов? Ежели сервак внятной с этим делом мощностью,то понятно, но дата центр ... тут шаман нужен в определении мощности. Но не более мощщи вводных автоматов!!!!!  делать охлаждение водянкой. и проще и дешевле.
|
|
|
|
|
  |