> Вентиляция операционных
vovanv
сообщение 9.10.2015, 23:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Общий привет! Какой документ регламентирует применение вентиляционных решеток со встроенными фильтрами РВ-АМС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MonoBaldinni
сообщение 10.10.2015, 15:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.11.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788



Посмотрите ПОСОБИЕ по проектированию учреждений здравоохранения раздел 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 12.10.2015, 10:21
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



СанПиН2.1.3.2630-10, п. 6.24. А где Вы будете ставить эти фильтры-без разницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 13.10.2015, 0:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



ast, полностью разделяю ваше мнение, а вот проектировщик утверждает , что по каким-то требованиям( типа новым) необходимо ставить фильтры Н10-Н14 только в распределительных устройствах ( решетках). Типа так ему сказали в экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 13.10.2015, 9:03
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Так пусть эксперт и сошлется на нормы, в соответствии с которыми он выдвигает свои требования. Так можно что угодно требовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.10.2015, 9:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 12.10.2015, 10:21) *
СанПиН2.1.3.2630-10, п. 6.24. А где Вы будете ставить эти фильтры-без разницы.

Это не совсем так! Там есть ещё
Цитата
6.35. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, не пылящей поверхностью.

Поэтому фильтры всегда и ставят максимально близко к воздухораздающим решёткам. И требование это вовсе не новое.
Цитата(vovanv @ 13.10.2015, 0:14) *
... проектировщик утверждает , что по каким-то требованиям( типа новым) необходимо ставить фильтры Н10-Н14 только в распределительных устройствах ( решетках). Типа так ему сказали в экспертизе.

Полагаю, проектировщик не совсем понял замечание эксперта.
Практически, Вы можете устанавливать не обязательно РВ-АМС (просто это уже готовое изделие, что удобно), но фильтры H11 - H14 придётся устанавливать поближе к любым другим решёткам и с воздуховодом из нержавейки между фильтром и решёткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 13.10.2015, 10:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Понятно . Спасибо. Еще вопрос - при каких требуемых пределах огнестойкости воздуховодов необходимо защищать крепления воздуховодов от пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.10.2015, 11:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12734
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 7.13130.2013:
Цитата
6.13 ...
Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 13.10.2015, 15:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



ИОВ , спасибо . А где узнать пределы огнестойкости , например шпильки М8?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 13.10.2015, 15:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(vovanv @ 13.10.2015, 15:16) *
А где узнать пределы огнестойкости , например шпильки М8?
Нет у креплений предела огнестойкости, его должны обеспечить Вы.

Сообщение отредактировал colius - 13.10.2015, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 15:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных