Общий привет! Какой документ регламентирует применение вентиляционных решеток со встроенными фильтрами РВ-АМС?
MonoBaldinni
Посмотрите ПОСОБИЕ по проектированию учреждений здравоохранения раздел 1.
ast
СанПиН2.1.3.2630-10, п. 6.24. А где Вы будете ставить эти фильтры-без разницы.
vovanv
ast, полностью разделяю ваше мнение, а вот проектировщик утверждает , что по каким-то требованиям( типа новым) необходимо ставить фильтры Н10-Н14 только в распределительных устройствах ( решетках). Типа так ему сказали в экспертизе.
ast
Так пусть эксперт и сошлется на нормы, в соответствии с которыми он выдвигает свои требования. Так можно что угодно требовать.
ИОВ
Цитата(ast @ 12.10.2015, 10:21) *
СанПиН2.1.3.2630-10, п. 6.24. А где Вы будете ставить эти фильтры-без разницы.

Это не совсем так! Там есть ещё
Цитата
6.35. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, не пылящей поверхностью.

Поэтому фильтры всегда и ставят максимально близко к воздухораздающим решёткам. И требование это вовсе не новое.
Цитата(vovanv @ 13.10.2015, 0:14) *
... проектировщик утверждает , что по каким-то требованиям( типа новым) необходимо ставить фильтры Н10-Н14 только в распределительных устройствах ( решетках). Типа так ему сказали в экспертизе.

Полагаю, проектировщик не совсем понял замечание эксперта.
Практически, Вы можете устанавливать не обязательно РВ-АМС (просто это уже готовое изделие, что удобно), но фильтры H11 - H14 придётся устанавливать поближе к любым другим решёткам и с воздуховодом из нержавейки между фильтром и решёткой.
vovanv
Понятно . Спасибо. Еще вопрос - при каких требуемых пределах огнестойкости воздуховодов необходимо защищать крепления воздуховодов от пожара?
ИОВ
СП 7.13130.2013:
Цитата
6.13 ...
Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности).
vovanv
ИОВ , спасибо . А где узнать пределы огнестойкости , например шпильки М8?
colius
Цитата(vovanv @ 13.10.2015, 15:16) *
А где узнать пределы огнестойкости , например шпильки М8?
Нет у креплений предела огнестойкости, его должны обеспечить Вы.