Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Простой вопрос
Злой
сообщение 15.10.2015, 14:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Добрый день.
Дано: помещение эл. щитовой, в которой установлены ВРУ и РЩ.
Цепочка движения тока: - от внешнего источника через ГРЩ (вне помещения щитовой) - ВРУ - РЩ.
Вопрос: согласно какому пункту ПУЭ в ВРУ необходим распределительный модуль (с установкой автоматов)?
Примечание (уточнение): сейчас вводные автоматы установлены в каждом РЩ. Кабели силовые присоединены напрямую от распред. шин в ВРУ до вводных автоматов в РЩ. Главный Инженер не принимает, говорит, что нужно защищать сами кабели, т.е. в ВРУ дополнительно установить автоматы для силовых кабелей потребителей (РЩ). Напоминаю, что ВРУ и РЩ расположены в одном помещении.

Сообщение отредактировал Злой - 15.10.2015, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 15.10.2015, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2131
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Правильно говорит, так как ток КЗ идет вверх к началу линии а не к концу.
Устанавливая АВ в РЩ он становится тупым выключателем нагрузки и общим АВ для нижеследующих нагрузок.

з.ы. пункты ПУЭ не скажу, не озадачивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 15.10.2015, 15:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Это понятно, но защищать кабель длиной 3 п.м?
По сути: ГИ требует продублировать АВ в ВРУ (с учетом, есесно, селективности).
Поэтому и задал вопрос про пункт в ПУЭ)
Т.е. в ВРУ нужно выделить распред. секцию. Все понимаю, но логично предположить, что такая необходимость верна, если РЩ расположены не в щитовой а на отдалении, т.к. случись, что с вводными кабелями...
Жаль, нет времени 400 стр. ПУЭ просмотреть(, Уверен, что есть информация по этому положению...

Сообщение отредактировал Злой - 15.10.2015, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fester
сообщение 19.10.2015, 4:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Думаю Ваш случай:

3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.


(только согласно последним гостам уже 3 метра, а не 6)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 19.10.2015, 20:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных