Помогите, пожалуйста, разобраться в I-d диаграмме в формате xls.
Нашла ее на форуме в разделе программы.

Допустим, параметры воздуха в помещении 25 С, влажность 60%.
Правильно ли я понимаю, что значение в графе "Мощность" по последней точке - это величина теплоизбытков, которые может компенсировать воздух с температурой 18 С с заданным расходом?

Спасибо!

Сообщение отредактировал Belka123 - 20.10.2015, 1:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d__________.xls ( 289 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.10.2015, 6:48
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



для начала возьмите другой вариант этой таблицы, этот косячный немного.

ответ: нет, не правильно. это мощность, необходимая для изменения состояния вв из точки 1 в точку 2

Прикрепленный файл  ______id_diagr_LordN_dich_v2_3.xls ( 245,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Belka123
сообщение 20.10.2015, 8:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034



Спасибо!

Тогда, для определения расхода воздуха для поглощения теплоизбытков, правильно ли будет поступить следющим образом:

Qпол в помещении = Q солн рад+Qосв+ Qлюди

G=(Qполх3,6)/(Iк-Iнач)

Qпол-полные теплоизбытки в помещении
Iк-энтальпия воздуха в конечном состоянии, принимается равной энтальпии воздуха в помещении
Iнач-энтальпия приточного воздуха

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.10.2015, 9:24
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



да, только про пар забыли
и пользуйтесь диаграммой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 17.11.2015, 14:11
Сообщение #5


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Добрый день!
Не могу разобраться с диаграммой Рамзина.
Пример: имеется проект бассейна с технологической водой, по заданию технологов температура в помещений 21С, влажность 60-90%, приток 8990м3/час. Расчетная летняя температура +34,1С, относительная влажность наружного воздуха 34,2%. Есть уже расчитанная id диаграмма влажного воздуха на эти параметры. Может кто разьяснить 3 и 4 столбцы табличной части диаграммы? И почему при охлаждении воздуха луч не идет вертикально вниз?
Прикрепленный файл  _________.JPG ( 117,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

Прикрепленный файл  _________1.JPG ( 96,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.11.2015, 14:37
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Баха @ 17.11.2015, 15:11) *
Добрый день!
И почему при охлаждении воздуха луч не идет вертикально вниз?

Есть выпадение влаги и изменение влагосодержания. Контакт с поверхностью, у которой температура ниже температуры точки росы для воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.11.2015, 16:17
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



так же какая-то часть воздуха практически вообще не участвует в теплообмене...
луч - это результат смеси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 17.11.2015, 19:13
Сообщение #8


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Цитата(Skaramush @ 17.11.2015, 5:37) *
Есть выпадение влаги и изменение влагосодержания. Контакт с поверхностью, у которой температура ниже температуры точки росы для воздуха.


Спасибо!

Цитата
так же какая-то часть воздуха практически вообще не участвует в теплообмене...
луч - это результат смеси.


И Вам спасибо!



Цитата(Баха @ 17.11.2015, 5:11) *
Прикрепленный файл  _________.JPG ( 117,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

Прикрепленный файл  _________1.JPG ( 96,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34


Правильно ли я понимаю что в столбцах (точках) под номерами 3 и 4 идет нагрев уже охлажденного воздуха? Для того, чтобы влажность воздуха была 70%? Что то не логично, да и при нагреве обычно влажность уменьшается же, а здесь наоборот.
Просто это чей то проект, который мне дали для доработки. А с предыдущим проектировщиком связяться не могу

Сообщение отредактировал Баха - 17.11.2015, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных