> Запуск системы дымоудаления
Jevgeni
сообщение 20.10.2015, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002



Приветствую,
Задавал ранее этот вопрос в разделе "Проитводымная защита", ответа не получил, надеюсь получить помощь в этом подразделе.
Рассматриваемый объект находиться в Москве. Сразу хочу предупредить, что далёк от Российских норм по пожарной безопасности. Пробовал, читать ваши нормативы, но для моего понимания это очень сложно, больше возникает вопросов чем ответов. Сразу хочу извиниться за неправильную техническую терминологию.

Вопросы:
1. Административно-бытовое здание 5 этажей, имеются подвальные помещения без окон, но с выходом из подвала через дверь непосредственно наружу, предусмотрена с система мех. дымоудаления, подвальные помещения без постоянного пребывания людей. Должна ли система механического дымоудаления, а также компенсационный проёмы (наружная дверь) срабатывать автоматически от сигнала АПС?
Дело в том, что по нашим нормам для случая где не предпологается эвакуация людей достаточно ручного пуска системы дымоудаления, а также вручную открываемой двери для компенсации.
2. Если у кого есть пример принципиальной схемы противодымной вентиляции с описанием работы, прошу поделиться. Интересует алгоритм запуска системы противодымной вентиляции.

Заранее благадарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 20.10.2015, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



1. Должна (ФЗ 123 ст.85, СП 7.13130.2013 п.7.20)
2. -

Сообщение отредактировал Ost - 20.10.2015, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simmk700
сообщение 20.10.2015, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65449



Цитата(Jevgeni @ 20.10.2015, 9:59) *
2. Если у кого есть пример принципиальной схемы противодымной вентиляции с описанием работы, прошу поделиться. Интересует алгоритм запуска системы противодымной вентиляции.


Принципиальная схема очень зависит от того, какое оборудование ставить планируете. И конкретно - система пожарной сигнализации и шкафы автоматики противопожарной системы?? Шкафы управления этим самым дымоудалением - индивидуальные или будут покупаться готовые и сертифицированные (заморочек меньше, удобства тоже)? Пож. сигнализация - адресная? Если ли возможность ее корректировать?
Если адресная ПС, обычно, чтобы не тянуть кипу кабелей, в шлефы ставят модули с релейным выходом/входами для клапанов/шкафов вентиляторов. Видел даже такие шкафы, где модули ПС (преобразователи rs485-> реле) сидят внутри шкафа ДУ.
Кстати, не забывайте, что помимо включения противодымной вентиляции, надо отключать и общеобменную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.10.2015, 14:13
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Jevgeni, все гораздо проще! По сигналу ПС срабатывает все и сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 23.10.2015, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Ну не всё и совсем не сразу. Тут уже правильно заметили, зависит от плана системы ПС. Если здание разбито на зоны, то и дымоудаление тоже делится позонно. Сразу и всегда, даже по сигналу одного датчика блокируется общеобменка и захлопываются огнезадерживающие. А вот если в одной зоне сработали 2 датчика, то тогда именно в этой зоне запускается дымоудаление. Плюс идёт команда на пуск пожарных насосов, блокировка лифтов и принудительное открытие всех механизированных дверей и фрамуг. Плюс подпор воздуха на лестницы и в тамбуры лифтов. Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jevgeni
сообщение 10.11.2015, 13:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002



Ребята спасибо всем за участие и помощь.

Где можно найти официальную информацию того о чем вы пишите.
Мне нужно выдать автоматику задание по работе систем дымоудаления: по из запуску по срабатывании компенсационных отверстий, по огнезадержывающим заслонкам и так далее. В СП7 ничего подобного не видел, всё очень размыто и поверхностно написано.
Наши автоматики не знают ваших норм, да и Снипы они врядли осилят из-за сложных формулировок и речевых оборотах.

С ув. Евгений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных