3 часа. Нашла вот тут - "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Рекомендации" 8.1.3.10. Расчетное время охлаждения сливоналивных железнодорожных эстакад и оборудования технологических установок следует определять расчетом, исходя из времени существования и ликвидации проектного пожара, но не менее 3 ч.
Еще в нормах Транснефти это написано, хотя на них ссылаться не стоит, раз не объект транснефть
Но точно помню, что где-то еще это написано, но хоть убейте не помню где. Всегда принимаем 3 часа, ни разу у экспертов вопросов не было.
|