|
  |
Генератор в дом в качестве резерва |
|
|
|
22.10.2015, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679

|
Приветствую всех. Появилась у нас задача установить ДГУ для резервного питания дома в 700 квадратов. Основная проблема - дом уже эксплуатируется и провести какие-то дополнительные кабельные трассы возможности нет. Сам генератор заказчик желает разместить в отдельно стоящем гараже. Схема электрификации следующая. На столбе за территорией участка стоит ЩУ, от него в дом идет кабель медь 5х10. Из дома выполнена разводка на гараж 5х6 и баню 5х6. Также в гараж и баню идет по 2 кабеля UTP кат.5е. Для ручного запуска и переключения схема нами придумана и выглядит следующим образом:
______1.jpg ( 40,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69Вопрос, можно ли каким-то образом обеспечить автоматический запуск станции и безопасное переключение с основного питания на резервное и обратно с запуском и остановкой ДГУ.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Возможно. Причем по вашей же схеме. В общем для экономии кабеля между генератором и нагрузкой, можно использовать один кабель и контакторы на обоих концах. Что у вас и выполнено по схеме. Только непонятны ваши реле, схема уже реализована и работает ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 22.10.2015, 11:42
|
|
|
|
|
22.10.2015, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679

|
Реле для защиты от встречного включения. K1 реверсивное относительно K2 и К3 относительно К4.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
ees-tech имхо, лишнее. Поставить программируемое реле, чтобы контакторы разнести по выходам, будет программная блокировка. Можно добавить еще электрическую, не помешает. И все. Контакторы, если модульные, не имеют возможности включения руками. Я делал так подключение генератора, больше 40 метров расстояние. Покупать 2-е длины кабеля дороже чем разнести контакторы
Сообщение отредактировал manjey73 - 22.10.2015, 21:04
|
|
|
|
|
26.10.2015, 15:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.10.2015
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 279269

|
Здравствуйте, я довольно далек от разбора с электрическими схемами. Но как я знаю, и слышал, что *автоматический запуск станции и безопасное переключение с основного питания на резервное* осуществляются с помощью генератора с автоматическим вводом резерва (АВР). Вроде де же АВР представляет собой не большую коробку и управляет генератором без участия человека. То есть и при обратной ситуации, возникновения напряжения в сети, при работе генератора - тогда отключается генератор и потребитель включается на сеть. Или вами разработанная схема действует так же?
Сообщение отредактировал Mordekai - 26.10.2015, 15:14
|
|
|
|
|
26.10.2015, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
так же, только руками
|
|
|
|
|
28.10.2015, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679

|
Основная проблема в том, что надо использовать линию питания гаража в обратном направлении, как резервную, в случае отключения основного ввода. При этом в обычном режиме она должна быть именно линией питания гаража. Генератор можно поставить только в гараж. Копать уже ничего нельзя.
|
|
|
|
|
28.10.2015, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
ees-tech это не проблема, если есть дополнительный кабель для управления контакторами. Ставите контакторы с разных сторон кабеля и все. Соответственно желательно предусмотреть их взаимную электрическую блокировку. Механическая не получится по понятным причинам разделения контакторов в пространстве.
|
|
|
|
|
29.10.2015, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Начните с выбора генератора. Есть генераторы с встроенными АВР, есть комплектуются с генератором, а есть отсутствуют совсем. При этом надо понимать, что схема управления должна исключать выдачу электроэнергии от генератора в сеть за счет электрических и механических блокировок. При ручном включении генератора - ручным отключением линии с питающей сети. В противном случае проблемы с энергопоставляющей организацией обеспечены. В Украине это требование изложено в разделе 9 ПТЭ ЭП. Если не достаточне сечение жилы кабеля для обеспечения необходимой мощности при работе от генератора - часть нагрузки надо отключить, выделив её на отдельный щит или автомат, контактор. Фото блока АВР (устройство ATS) к генератору DALGAKIRAN GDG 7000 прилагаю.
P7210055_2.jpg ( 1,86 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14
Сообщение отредактировал Аспект - 29.10.2015, 8:23
|
|
|
|
|
29.10.2015, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(ees-tech @ 22.10.2015, 10:44)  Вопрос, можно ли каким-то образом обеспечить автоматический запуск станции и безопасное переключение с основного питания на резервное и обратно с запуском и остановкой ДГУ. Если уберёте из задания автоматический возврат на основное питание, то прямое переключение на резерв сможете безопасно выполнить без лишних кабелей. Отключение генератора и включение основного питания вручную. Или связывайте по UTP два контроллера, один в доме, другой в гараже, питайте их с UPS, и уже на них делайте всё управление питанием и генератором.
|
|
|
|
|
29.10.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Контроллер АВР может быть один, возле генератора. Контактор сети может быть удален от контроллера АВР и контактора генератора. Единственное, надо будет ставить промежуточные реле, на них делать электрическую блокировку, исользуя кабеля UTP. Непонятно, зачем там проложена UTP правда, лучше бы кинули по паре проводов 3х1,5, но и этим можно обойтись.
Сообщение отредактировал manjey73 - 29.10.2015, 10:32
|
|
|
|
|
24.11.2015, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.11.2015
Пользователь №: 283734

|
Я рекомендую по поводу реализации обратиться в Генмакс. Там дружелюбные ребята, у них свой сервис-центр. Можно даже попробовать на сайте в онлайн-консультанте им вопрос задать. Только вы уж какой-то интерес к продукции проявите, что логично.
|
|
|
|
|
25.11.2015, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283125

|
Отличная вещь. У меня тоже стоит на всякий случай. Мало ли что с электричеством может случиться, а в доме уже почти все на электрике . Так что не жалею, что купил
|
|
|
|
|
25.11.2015, 0:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.11.2015
Пользователь №: 283734

|
Цитата(Spensivitoo @ 25.11.2015, 0:37)  Отличная вещь. У меня тоже стоит на всякий случай. Мало ли что с электричеством может случиться, а в доме уже почти все на электрике . Так что не жалею, что купил А вы какой выбрали, на сколько киловатт? Сколько электроприборов в доме?
Сообщение отредактировал Ярема - 25.11.2015, 0:46
|
|
|
|
|
1.12.2015, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679

|
Окончательный вариант схемы принял следующий вид:  ATS - это внешняя АВР генератора, которая выполняет контроль за основной линией, осуществляет запуск и остановку ДГУ в автоматическом режиме.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|