ees-tech
Приветствую всех. Появилась у нас задача установить ДГУ для резервного питания дома в 700 квадратов. Основная проблема - дом уже эксплуатируется и провести какие-то дополнительные кабельные трассы возможности нет. Сам генератор заказчик желает разместить в отдельно стоящем гараже. Схема электрификации следующая. На столбе за территорией участка стоит ЩУ, от него в дом идет кабель медь 5х10. Из дома выполнена разводка на гараж 5х6 и баню 5х6. Также в гараж и баню идет по 2 кабеля UTP кат.5е.

Для ручного запуска и переключения схема нами придумана и выглядит следующим образом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос, можно ли каким-то образом обеспечить автоматический запуск станции и безопасное переключение с основного питания на резервное и обратно с запуском и остановкой ДГУ.
manjey73
Возможно. Причем по вашей же схеме.
В общем для экономии кабеля между генератором и нагрузкой, можно использовать один кабель и контакторы на обоих концах. Что у вас и выполнено по схеме.
Только непонятны ваши реле, схема уже реализована и работает ?
ees-tech
Реле для защиты от встречного включения. K1 реверсивное относительно K2 и К3 относительно К4.
manjey73
ees-tech имхо, лишнее. Поставить программируемое реле, чтобы контакторы разнести по выходам, будет программная блокировка. Можно добавить еще электрическую, не помешает. И все.
Контакторы, если модульные, не имеют возможности включения руками.
Я делал так подключение генератора, больше 40 метров расстояние. Покупать 2-е длины кабеля дороже чем разнести контакторы
Mordekai
Здравствуйте, я довольно далек от разбора с электрическими схемами. Но как я знаю, и слышал, что *автоматический запуск станции и безопасное переключение с основного питания на резервное* осуществляются с помощью генератора с автоматическим вводом резерва (АВР). Вроде де же АВР представляет собой не большую коробку и управляет генератором без участия человека. То есть и при обратной ситуации, возникновения напряжения в сети, при работе генератора - тогда отключается генератор и потребитель включается на сеть.
Или вами разработанная схема действует так же?
manjey73
так же, только руками
ees-tech
Основная проблема в том, что надо использовать линию питания гаража в обратном направлении, как резервную, в случае отключения основного ввода. При этом в обычном режиме она должна быть именно линией питания гаража. Генератор можно поставить только в гараж. Копать уже ничего нельзя.
manjey73
ees-tech это не проблема, если есть дополнительный кабель для управления контакторами. Ставите контакторы с разных сторон кабеля и все. Соответственно желательно предусмотреть их взаимную электрическую блокировку.
Механическая не получится по понятным причинам разделения контакторов в пространстве.
Аспект
Начните с выбора генератора. Есть генераторы с встроенными АВР, есть комплектуются с генератором, а есть отсутствуют совсем. При этом надо понимать, что схема управления должна исключать выдачу электроэнергии от генератора в сеть за счет электрических и механических блокировок. При ручном включении генератора - ручным отключением линии с питающей сети. В противном случае проблемы с энергопоставляющей организацией обеспечены. В Украине это требование изложено в разделе 9 ПТЭ ЭП. Если не достаточне сечение жилы кабеля для обеспечения необходимой мощности при работе от генератора - часть нагрузки надо отключить, выделив её на отдельный щит или автомат, контактор. Фото блока АВР (устройство ATS) к генератору DALGAKIRAN GDG 7000 прилагаю.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
and
Цитата(ees-tech @ 22.10.2015, 10:44) *
Вопрос, можно ли каким-то образом обеспечить автоматический запуск станции и безопасное переключение с основного питания на резервное и обратно с запуском и остановкой ДГУ.

Если уберёте из задания автоматический возврат на основное питание, то прямое переключение на резерв сможете безопасно выполнить без лишних кабелей. Отключение генератора и включение основного питания вручную.
Или связывайте по UTP два контроллера, один в доме, другой в гараже, питайте их с UPS, и уже на них делайте всё управление питанием и генератором.
manjey73
Контроллер АВР может быть один, возле генератора. Контактор сети может быть удален от контроллера АВР и контактора генератора.
Единственное, надо будет ставить промежуточные реле, на них делать электрическую блокировку, исользуя кабеля UTP. Непонятно, зачем там проложена UTP правда, лучше бы кинули по паре проводов 3х1,5, но и этим можно обойтись.
Ярема
Я рекомендую по поводу реализации обратиться в Генмакс. Там дружелюбные ребята, у них свой сервис-центр. Можно даже попробовать на сайте в онлайн-консультанте им вопрос задать. Только вы уж какой-то интерес к продукции проявите, что логично.
Spensivitoo
Отличная вещь. У меня тоже стоит на всякий случай. Мало ли что с электричеством может случиться, а в доме уже почти все на электрике . Так что не жалею, что купил
Ярема
Цитата(Spensivitoo @ 25.11.2015, 0:37) *
Отличная вещь. У меня тоже стоит на всякий случай. Мало ли что с электричеством может случиться, а в доме уже почти все на электрике . Так что не жалею, что купил

А вы какой выбрали, на сколько киловатт? Сколько электроприборов в доме?
ees-tech
Окончательный вариант схемы принял следующий вид:


ATS - это внешняя АВР генератора, которая выполняет контроль за основной линией, осуществляет запуск и остановку ДГУ в автоматическом режиме.