сообщение 23.10.2015, 7:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.7.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 66288



Здравствуйте, коллеги!
Возник вопрос при прохождении экспертизы, просят обосновать применение полиэтиленовых труб при проектировании дюкера, уповают на то, что в СП написано выполнять его из стальных труб. Раньше проходили экспертизу и таких вопросов не возникало...
Прошу помочь в грамотном обосновании, если кто-то с этим сталкивался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 23.10.2015, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



А где в СП про сталь? Или Вы про водопровод?

Сообщение отредактировал lexa00 - 23.10.2015, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julya@
сообщение 23.10.2015, 12:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.7.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 66288



Да, имеется ввиду водопровод и коллектор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 23.10.2015, 13:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Водопровод никак не обойдешь - тока сталь. Не помню точно, но в проекте СП была фраза про ПЭ трубы, видать потом убрали или мне привиделось.
Коллектор наверное можно из ПЭ, смотря что за коллектор, для чего? Вода, стоки, связь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.10.2015, 13:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2625
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



На всякий случай, этот п. сп не является обязательным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.10.2015, 15:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Что за СП хоть? Я делал из ПЭ трубы всё норм было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.10.2015, 16:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2625
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



П. 11.59 сп 31.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.10.2015, 16:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Примечание читайте к данному пункту СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.10.2015, 16:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2625
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Автор и пришел за примечанием:
Цитата(Julya@ @ 23.10.2015, 7:54) *
Прошу помочь в грамотном обосновании, если кто-то с этим сталкивался

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julya@
сообщение 26.10.2015, 7:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.7.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 66288



Вопрос по коллектору напорному. Да, в примечании написано, что допускается при обосновании применение труб из других материалов, но экспертиза как раз и просит обоснование и, думаю, то что прокладка дюкеров уже много лет выполняется из ПЭ труб их не удовлетворит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.10.2015, 10:05
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3588
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Попробуйте обосновать коррозионной активностью грунтов. Необходимостью устройства ЭХЗ на переходе через реку. ПЭ труба не боится коррозии и не требует ЭХЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 14:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных