Дюкер из ПЭ труб
Здравствуйте, коллеги!
Возник вопрос при прохождении экспертизы, просят обосновать применение полиэтиленовых труб при проектировании дюкера, уповают на то, что в СП написано выполнять его из стальных труб. Раньше проходили экспертизу и таких вопросов не возникало...
Прошу помочь в грамотном обосновании, если кто-то с этим сталкивался
А где в СП про сталь? Или Вы про водопровод?
Да, имеется ввиду водопровод и коллектор
Водопровод никак не обойдешь - тока сталь. Не помню точно, но в проекте СП была фраза про ПЭ трубы, видать потом убрали или мне привиделось.
Коллектор наверное можно из ПЭ, смотря что за коллектор, для чего? Вода, стоки, связь.
На всякий случай, этот п. сп не является обязательным.
Никитос
23.10.2015, 15:22
Что за СП хоть? Я делал из ПЭ трубы всё норм было
Никитос
23.10.2015, 16:28
Примечание читайте к данному пункту СП
Автор и пришел за примечанием:
Цитата(Julya@ @ 23.10.2015, 7:54)

Прошу помочь в грамотном обосновании, если кто-то с этим сталкивался
Вопрос по коллектору напорному. Да, в примечании написано, что допускается при обосновании применение труб из других материалов, но экспертиза как раз и просит обоснование и, думаю, то что прокладка дюкеров уже много лет выполняется из ПЭ труб их не удовлетворит...
Ferdipendoz
26.10.2015, 10:05
Попробуйте обосновать коррозионной активностью грунтов. Необходимостью устройства ЭХЗ на переходе через реку. ПЭ труба не боится коррозии и не требует ЭХЗ