Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Насосная установка при объединенном хоз.-пож. водопроводе
r0n1n
сообщение 28.10.2015, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210095



Всем доброго времени суток.
Коллеги, прошу помощи.
Ситуация не нова..
Проектируем ФОК с ледовым полем, по изначальным исходным данным объявили давление в точке врезки в городской водопровод - 50 метров.
Сделали проект, насосную, конечно, не предусмотрели, потому что здание двухэтажное и напор в 50 метров с запасом обеспечивает и хоз.-питьевые нужды, и противопожарные.
Ввод ВС двойной находится в ИТП, там все очень и очень тесно, водомерный узел там же, ИТПшники засунули в свои лабиринты.
После получения ТУ оказалось, что гарантированный напор в сети составляет 1 метр. blink.gif
Расходы на пожаротушение и на водоснабжение различаются в 3 раза, напор примерно совпадает.
Я подобрал насосные установки на повышение давления в сети хоз.-питьевого водопровода HYDRO MULTI-E 2 CRE3-05, на противопожарные нужды HYDRO MX 1/1 2CR20-3.
Ну и теперь главные вопросы: можно ли использовать одну из этих установок, какая у нее должна быть обвязка (задвижки с электроприводами, обводные линии и т.д.), можно ли расположить ее за водомерным узлом, какие данные мне нужно предоставить электрикам и автоматчиками что бы все это подружить, да и еще экспертизу пройти.
Прошу камнями не кидать, я сам специализируюсь на отоплении и холодоснабжении, водопроводом и канализацией занимаюсь просто по тому, что больше не кому.
Требуемый напор на пп и хоз. пит. - 27 метров.
Расход на ПП - 6,6 л/сек, на хоз-пит - 3,8 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 40)
Ost
сообщение 11.11.2015, 7:01
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Водяной @ 11.11.2015, 0:15) *
Но такие самопальные шкафы не имеют сертификатов...

Цитата(Ost @ 10.11.2015, 15:01) *
Сертификация требуется только для приборов управления автоматических установок пожаротушения. А не для шкафов управления насосов, подающих воду во ВПВ.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 11.11.2015, 19:03
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



в приложенном письме из ВНИИПО не так написано, там написано, что сертификация ШУ не требуется, если насос не работает в составе АУПТ, а, если работает в составе АУПТ -то еще как требуется.... потому, как вдруг, в этом ШУ не реализована какая-нибудь функция связанная с дистанционным пуском? А в составе АУПТ они как правило все и работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 12.11.2015, 7:35
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(l-nikolaev @ 12.11.2015, 2:03) *
...если насос не работает в составе АУПТ, а, если работает в составе АУПТ -то еще как требуется...
...А в составе АУПТ они как правило все и работают.

В текущей теме речь идет не об АУПТ, а о насосной установке, работающей на объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод, что собственно и следует из названия темы (если читать внимательно).

О подобной установке как раз и говорится в письме ВНИИПО.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2015, 9:42
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(l-nikolaev @ 11.11.2015, 20:03) *
в приложенном письме из ВНИИПО не так написано, там написано, что сертификация ШУ не требуется, если насос не работает в составе АУПТ, а, если работает в составе АУПТ -то еще как требуется.... потому, как вдруг, в этом ШУ не реализована какая-нибудь функция связанная с дистанционным пуском? А в составе АУПТ они как правило все и работают.

Как правило АУПТ имеет совершенно отдельное оборудование от водопровода.
У нас, к примеру, и специалистами делается разными и организациями с разными сертификатами и лицензиями.
Да и потребность на объектах в АУПТ раз в 10 меньше чем в ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 10.7.2025, 17:32
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Кто сталкивался.
Эксперт потребовала сделать обводную линию у насосной установки, в СП нет требований. Но есть в книгах схемы Кедрова, Староверова, где соединение всасывающей и напорной линии стоят задвижки и обратный клапан.
При исключении из схемы НУ сеть остается без воды, а при обводной подача воды обеспечивается.
Но почему тогда все делают без обводной?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.png ( 195,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.7.2025, 19:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Гениальная @ 10.7.2025, 17:32) *
Но почему тогда все делают без обводной?

Кто все-то?) И обводная не только у Староверова показана
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1752163193098.jpg ( 101,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 11.7.2025, 13:37
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Печаль в том, что в новом СП нет фразы про обводную линию НУ, ее убрали. Это прописывалось в старом СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий
7.10. У насосов, забирающих воду из наружной водопроводной сети, необходимо предусматривать обводную линию и установку задвижки и обратного клапана. Для спринклерных и дренчерных установок устройство обводных линий у насосов допускается не предусматривать.

и учебники , конечно. Нов новой редакции этого нет. А следовательно начинаются упертости от подрядчиков, мол не надо на "старье" ссылаться, не надо обводных.

Единственное, к чему можно прицепиться, это категория обеспеченности воды, и прекращение на нормативный срок. Но это для них совсем не убедительно.

все, в смысле много проектов видела без обводных. И экспертиза разная пропускает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.7.2025, 13:55
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Гениальная @ 11.7.2025, 13:37) *
Единственное, к чему можно прицепиться, это категория обеспеченности воды, и прекращение на нормативный срок. Но это для них совсем не убедительно.

А электропитание по I-й категории пожнасосов или дизель-генератор делают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.7.2025, 15:04
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



del

Сообщение отредактировал nagger - 11.7.2025, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.7.2025, 19:46
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Гениальная @ 11.7.2025, 13:37) *
Это прописывалось в старом СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий
7.10. У насосов, забирающих воду из наружной водопроводной сети, необходимо предусматривать обводную линию и установку задвижки и обратного клапана. Для спринклерных и дренчерных установок устройство обводных линий у насосов допускается не предусматривать.

Всегда старые нормы больше нравились)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 11.7.2025, 20:13
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Цитата(Serg Ivanov @ 11.7.2025, 13:55) *
А электропитание по I-й категории пожнасосов или дизель-генератор делают?



пожарную установку по 1 , а хоз-пит по 2.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных