> по пункту СНиПа 7.2.8 (резервирование вент.систем)
Miheev_P
сообщение 2.11.2015, 9:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709



7.2.8 Системы кондиционирования и общеобменной вентиляции для производственных, административно-бытовых и общественных помещений без естественного проветривания и с постоянным пребыванием людей следует предусматривать с резервными вентиляторами (или резервными электродвигателями вентиляторов) для приточных и вытяжных установок или не менее чем с двумя приточными и двумя вытяжными установками с расходом воздуха каждой не менее 50 % требуемого воздухообмена.
Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную установку с резервными вентиляторами (или с резервными электродвигателями для вентиляторов).
Для производственных помещений, соединенных открывающимися проемами со смежными помещениями одинаковой категории взрывопожарной и пожарной опасности и с выделением аналогичных вредностей, допускается предусматривать приточную систему без резервного вентилятора, а вытяжную - с резервным вентилятором или электродвигателем.

В месте помеченном курсивом - речь идет только о вытяжной вентиляции или о приточной тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.11.2015, 10:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную установку с резервными вентиляторами (или с резервными электродвигателями для вентиляторов).
Так что, без всяких сомнений, речь об обеих установках - для одной из них не могут предусматриваться сразу 2 резервных вентилятора/двигателя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miheev_P
сообщение 2.11.2015, 12:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709



Цитата(ИОВ @ 2.11.2015, 14:03) *
Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную установку с резервными вентиляторами (или с резервными электродвигателями для вентиляторов).
Так что, без всяких сомнений, речь об обеих установках - для одной из них не могут предусматриваться сразу 2 резервных вентилятора/двигателя

Спасибо, мы так же склоняемся к этому мнению smile.gif Вернее наша часть из коллектива которые спорят по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных