Полная версия этой страницы: по пункту СНиПа 7.2.8 (резервирование вент.систем)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Miheev_P
7.2.8 Системы кондиционирования и общеобменной вентиляции для производственных, административно-бытовых и общественных помещений без естественного проветривания и с постоянным пребыванием людей следует предусматривать с резервными вентиляторами (или резервными электродвигателями вентиляторов) для приточных и вытяжных установок или не менее чем с двумя приточными и двумя вытяжными установками с расходом воздуха каждой не менее 50 % требуемого воздухообмена.
Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную установку с резервными вентиляторами (или с резервными электродвигателями для вентиляторов).
Для производственных помещений, соединенных открывающимися проемами со смежными помещениями одинаковой категории взрывопожарной и пожарной опасности и с выделением аналогичных вредностей, допускается предусматривать приточную систему без резервного вентилятора, а вытяжную - с резервным вентилятором или электродвигателем.

В месте помеченном курсивом - речь идет только о вытяжной вентиляции или о приточной тоже?
ИОВ
Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную установку с резервными вентиляторами (или с резервными электродвигателями для вентиляторов).
Так что, без всяких сомнений, речь об обеих установках - для одной из них не могут предусматриваться сразу 2 резервных вентилятора/двигателя
Miheev_P
Цитата(ИОВ @ 2.11.2015, 14:03) *
Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную установку с резервными вентиляторами (или с резервными электродвигателями для вентиляторов).
Так что, без всяких сомнений, речь об обеих установках - для одной из них не могут предусматриваться сразу 2 резервных вентилятора/двигателя

Спасибо, мы так же склоняемся к этому мнению smile.gif Вернее наша часть из коллектива которые спорят по этому вопросу.