|
  |
Нормир. уд. характер. меньше чем расчетная, Расчет энергоэффективности по СП 50,13330,2012 |
|
|
|
2.11.2015, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Прошу помощи в следующем вопросе. Общие данные : Есть Административное здание с экспресс лабораторией (одно этажное) стоящее на грунте. Общая площадь помещений( без учета внтуренних стенок) составялет 87,87 м2.C учетом стен -95,78м2. Высота помещений от пола до подвесного потолка составляет 2,7 м. До перекрытия кровли 3,5 м. Наружная температура составляет -24. Температура внутри помещений 18 С. среднесуточная температура наружного воздуха ≤8°С = -1,3С Продолжительность отоп. периода 213 сут/гд. ГСОП получается 4111 С сут/год. R-сопротивление теплопередачи СТЕНЫ имеют нормируемое сопротивление теплопередачи 2,433 м2 С/вт. Расчетное 2,86 м2 С/вт КРОВЛЯ имеет нормируемое сопротивление теплопередачи 3,244 м2 С/вт. Расчетное 3,551 м2 С/вт ОКНА имеют нормируемое сопротивление теплопередачи 0,406 м2 С/вт. Расчетное 0,54 м2 С/вт ДВЕРИ имеют нормируемое сопротивление теплопередачи 0,644 м2 С/вт. Расчетное 0,7 м2 С/вт. Приведённое сопротивление теплопередаче пола по Грунту получилось 2,38 м2 С/вт. S- площади ограждающих конструкци Sстен= 142 м2 Sокон=22 м2 S дверей= 8,55 м2 S кровля=95,78 м2 S пола по грунту=128 м2 ( угловую часть зоны1 учитывал два раза)
ВОПРОСЫ: 1. Как правильно брать отапливаемый объем Vот с учетом подшивгого потолка или нет? 2. При выполнении всех условий( расчетные показатели больше нормируемых) , удельная теплозашитная характеристика здания коб ( Формула Ж.1) получается довольно таки высокой. Из за чего не получается выполнить требования 10.1 Сп 50.1330.2012. qрот<qтр от( даже с учетом теплопоступлений от людей и окон). qтр от= равняется 0,417 А расчетное получается больше хоть я беру высоту отапливаемого помещения, 3,5 или 2,7. Так почему не выполняется условие? Из - за маленького отапливаемого объема? Может тогда на данное здание не распространяется СП50,13330,2012? Но Сп сказано на помещения до 50 М2.
Если что то не написал , напишу, надо дополнить дополню.
|
|
|
|
|
2.11.2015, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. Отапливаемый объём - объём внутри теплозащитной оболочки (положение подшивного потолка не имеет значения). Угловую часть пола по грунту учитываю дважды только в расчёте теплопотерь, а здесь просто площадь пола 2. Вы сравниваете 2 разные уд нормируемые характеристики - разберитесь по СП 50. Результат расчёта по ф-ле Ж.1 (уд. теплозащит. хар-ка) сравнивается с табл. 7 п. 5.5 (читайте внимательно п. Ж.4) А в п. 10.1 совсем другая хар-ка - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. И её нужно сравнивать с Вашей проектной уд. хар-кой расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию Вашего здания (расчёт по прилож. Г)
|
|
|
|
|
2.11.2015, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Цитата(ИОВ @ 2.11.2015, 13:09)  1. Отапливаемый объём - объём внутри теплозащитной оболочки (положение подшивного потолка не имеет значения). Угловую часть пола по грунту учитываю дважды только в расчёте теплопотерь, а здесь просто площадь пола 2. Вы сравниваете 2 разные уд нормируемые характеристики - разберитесь по СП 50. Результат расчёта по ф-ле Ж.1 (уд. теплозащит. хар-ка) сравнивается с табл. 7 п. 5.5 (читайте внимательно п. Ж.4) А в п. 10.1 совсем другая хар-ка - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. И её нужно сравнивать с Вашей проектной уд. хар-кой расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию Вашего здания (расчёт по прилож. Г) Спасибо, за первый пункт . А в каком нормативе сказано а том, что не учитываем два раза ? Второй я так и сделал как вы говорите. просто пытался сократить информацию поэтому моя мысль была наверно не ясна. Сейчас я исправлю с учетом требований насчет грунта и выложу расчет,так будет нагляднее.
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 2.11.2015, 13:16
|
|
|
|
|
2.11.2015, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Встречный вопрос: где в нормах указания, что при определении площади пола (а не теплопотерь!) какие либо участки считаются 2 раза? Читайте п. 5.4 СП 23-101-2004 - будет меньше вопросов
|
|
|
|
|
2.11.2015, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Вот расчет, к сожаление 10.1 СП 50.13330.2012. НЕ выполнен
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 2.11.2015, 13:54
|
|
|
|
|
2.11.2015, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 272959

|
1) Приведенное сопротивление теплопередаче пола было, видимо, посчитано правильно, исправили зачем-то. Вам сказали исправить площадь пола в исходных данных, а не расчет. 2) Уточните состав конструкции пола, это же не «голая» железобетонная плита. 3) Определите приведенное сопротивление теплопередаче дверей расчетным методом. 4) Для окон, желательно, определиться с производителем и принимать приведенное сопротивление теплопередаче по данным производителя. Сопротивление воздухопроницанию окон также принять по данным производителя.
Не учли тепловыделения от искусственного освещения и оборудования лаборатории.
|
|
|
|
|
2.11.2015, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(mrdim20 @ 2.11.2015, 17:09)  1) Приведенное сопротивление теплопередаче пола было, видимо, посчитано правильно, исправили зачем-то. Вам сказали исправить площадь пола в исходных данных, а не расчет. 2) Уточните состав конструкции пола, это же не «голая» железобетонная плита. 1. Именно так! 2 У ТС пол по грунту в подвале, вероятно посчитал по п. Е.7 А кто знает, что за коэф. k в ф-ле Г.1 перед квадратными скобками? На вскидку, по этой формуле расчётная величина (без учёта непонятного коэф.) всегда будет больше нормируемой. Может здесь опечатка в ф-ле?
|
|
|
|
|
2.11.2015, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Пересчитал пол. Не менял я значения сопротивления изначально брал просто как по зонам. ( ошибка) Пересчитал правильно с учетом пирога пола, состав пирога расписал в примере. Все равно не получается выполнить условие Цитата(mrdim20 @ 2.11.2015, 18:09)  1) Приведенное сопротивление теплопередаче пола было, видимо, посчитано правильно, исправили зачем-то. Вам сказали исправить площадь пола в исходных данных, а не расчет. 2) Уточните состав конструкции пола, это же не «голая» железобетонная плита. 3) Определите приведенное сопротивление теплопередаче дверей расчетным методом. 4) Для окон, желательно, определиться с производителем и принимать приведенное сопротивление теплопередаче по данным производителя. Сопротивление воздухопроницанию окон также принять по данным производителя.
Не учли тепловыделения от искусственного освещения и оборудования лаборатории. 3) Подскажите как? просто беру согласно ГОСТ , все проходило без проблем 4) С производителем беда, Архитекторов как то ругали за определенных производителей и теперь они пишут конкретно ГОСТ и маркировку. А заказчик сам вправе выбрать производителя соответствующему этому гост Добавил тепловыдления от оргтехники и освещения.Спасибо ,ситуация лучше ,стала,но не проходит все равно. Не сказал здание с электрическим отоплением, может поможет как.
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 2.11.2015, 21:18
|
|
|
|
|
2.11.2015, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Цитата(ИОВ @ 2.11.2015, 20:10)  1. Именно так! 2 У ТС пол по грунту в подвале, вероятно посчитал по п. Е.7
А кто знает, что за коэф. k в ф-ле Г.1 перед квадратными скобками? На вскидку, по этой формуле расчётная величина (без учёта непонятного коэф.) всегда будет больше нормируемой. Может здесь опечатка в ф-ле? На счет коэф. коб ? так вроде с ним понятно, на приложение Ж СП 5.1330.2012 ссылается Не загрузил тогда. Вроде сейчас получилось. Класс С отклонение 5,5%. Всем Спасибо, может есть еще замечания и предложения
Сообщение отредактировал skilfulrostov - 2.11.2015, 21:28
|
|
|
|
|
2.11.2015, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Нет, я не про Коб, но уже прояснилось - смотрю по другим нормативным базам, всё нормально, а в моей перед квадратными скобками есть ещё сомножитель К, выяснилось, что это опечатка. Так что всё в порядке!
В Вашем расчёте Вы утверждаете, что расчётная величина 0,44 меньше нормируемой 0,417??
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.11.2015, 21:56
|
|
|
|
|
2.11.2015, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Цитата(ИОВ @ 2.11.2015, 22:50)  Нет, я не про Коб, но уже прояснилось - смотрю по другим нормативным базам, всё нормально, а в моей перед квадратными скобками есть ещё сомножитель К, выяснилось, что это опечатка. Так что всё в порядке!
В Вашем расчёте Вы утверждаете, что расчётная величина 0,44 меньше нормируемой 0,417?? не поправил "болванку" . да 0,44 будет больше 0,414 что допустимо . так как попадает в класс С- от +5 до+15 % .
|
|
|
|
|
3.11.2015, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 14.7.2015
Пользователь №: 272959

|
Пол по грунту - нужно было учитывать только утеплитель (с теплопроводностью менее 1.2 Вт/(м*С)), все остальное не нужно. Вот так правильно: R1 = 2.1 + 0.05/0.031 = ......
|
|
|
|
|
3.11.2015, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Цитата(mrdim20 @ 3.11.2015, 9:42)  Пол по грунту - нужно было учитывать только утеплитель (с теплопроводностью менее 1.2 Вт/(м*С)), все остальное не нужно. Вот так правильно: R1 = 2.1 + 0.05/0.031 = ...... Спасибо поправлю
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|