Прошу помощи в следующем вопросе.
Общие данные :
Есть Административное здание с экспресс лабораторией (одно этажное) стоящее на грунте. Общая площадь помещений( без учета внтуренних стенок) составялет 87,87 м2.C учетом стен -95,78м2.
Высота помещений от пола до подвесного потолка составляет 2,7 м. До перекрытия кровли 3,5 м.
Наружная температура составляет -24.
Температура внутри помещений 18 С.
среднесуточная температура наружного воздуха ≤8°С = -1,3С
Продолжительность отоп. периода 213 сут/гд.
ГСОП получается 4111 С сут/год.
R-сопротивление теплопередачи
СТЕНЫ имеют нормируемое сопротивление теплопередачи 2,433 м2 С/вт. Расчетное 2,86 м2 С/вт
КРОВЛЯ имеет нормируемое сопротивление теплопередачи 3,244 м2 С/вт. Расчетное 3,551 м2 С/вт
ОКНА имеют нормируемое сопротивление теплопередачи 0,406 м2 С/вт. Расчетное 0,54 м2 С/вт
ДВЕРИ имеют нормируемое сопротивление теплопередачи 0,644 м2 С/вт. Расчетное 0,7 м2 С/вт.
Приведённое сопротивление теплопередаче пола по Грунту получилось 2,38 м2 С/вт.
S- площади ограждающих конструкци
Sстен= 142 м2
Sокон=22 м2
S дверей= 8,55 м2
S кровля=95,78 м2
S пола по грунту=128 м2 ( угловую часть зоны1 учитывал два раза)
ВОПРОСЫ:
1. Как правильно брать отапливаемый объем Vот с учетом подшивгого потолка или нет?
2. При выполнении всех условий( расчетные показатели больше нормируемых) , удельная теплозашитная характеристика здания коб ( Формула Ж.1) получается довольно таки высокой. Из за чего не получается выполнить требования 10.1 Сп 50.1330.2012. qрот<qтр от( даже с учетом теплопоступлений от людей и окон).
qтр от= равняется 0,417 А расчетное получается больше хоть я беру высоту отапливаемого помещения, 3,5 или 2,7.
Так почему не выполняется условие? Из - за маленького отапливаемого объема? Может тогда на данное здание не распространяется СП50,13330,2012? Но Сп сказано на помещения до 50 М2.
Если что то не написал , напишу, надо дополнить дополню.