> Гидравлический расчет АУПТ
fill12222
сообщение 5.11.2015, 0:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156073



Здравствуйте форумчане! Прошу вашей помощи. Столкнулся с проблемой по расчету пожаротушения. При выборе исходных данных для паркинга по таблице 5.1 СП5 интенсивность орошения 0,12 л/с м2, минимальная площадь орошения - 120м2 а минимальный расход 30 л/с. По расчету получается при заданных интенсивности и площади орошения расход установки 19 л/с, что в полтора раза меньше табличного значения.
Что посоветуете в данной ситуации? К сообщению добавил два варианта расчета (1-й с увеличенной площадью орошения до 180м2, 2-й с расходом 19л/с (возможно в расчете есть ошибки).
Задача не сложная, но хотелось услышать мнение специалистов. Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  ________1.pdf ( 274,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  ____________________1.pdf ( 49,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81

Прикрепленный файл  ____________________2.pdf ( 48,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71

Прикрепленный файл  ________2.pdf ( 270,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 5.11.2015, 9:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



На форуме до сих пор специалисты не пришли к единому мнению о том как правильно доходить до нормативного расхода: кто-то увеличивает площадь, кто-то просто задает нормативный расход после расчетной площади и ведет расчет дальше к насосной, кто-то (в частности я) увеличивает давление на диктующем оросителе. Я бы принял оросители с К-фактором 115 - при том же давлении дадут больший расход, а при необходимости его (давление на оросителе) можно будет уменьшить или увеличить, чтобы расход подвести максимально близко к 30 л/с. Но опять же это лишь мое мнение) и дебаты на тему "как правильно считать" могут начаться и в этой ветке))

Сообщение отредактировал Terz_AUPT - 5.11.2015, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 5.11.2015, 9:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Terz_AUPT @ 5.11.2015, 9:17) *
кто-то просто задает нормативный расход после расчетной площади и ведет расчет дальше к насосной,

Так делают во ВНИИПО, именно такое решение они и закладывали при написании норм tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 5.11.2015, 9:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(дмитрий01 @ 5.11.2015, 9:24) *
Так делают во ВНИИПО, именно такое решение они и закладывали при написании норм tongue.gif tongue.gif tongue.gif


я все равно останусь при своем мнении tongue.gif biggrin.gif К тому же итог один: система работать будет! tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemwtf
сообщение 6.11.2015, 23:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



Расчет выложен не полный. Если считать по СП5 формула в формулу, с помощь EXCEL (и наглядно , и меньше ошибок), то получившийся общий расход должен быть близким к норме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.11.2015, 22:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(artemwtf @ 6.11.2015, 23:14) *
то получившийся общий расход должен быть близким к норме.

ага, близкий к норме если использовать старые нормы НПБ 88 где расчетные площади были увеличены в ДВА раза, если СП 5 то закономерный вопрос у проектировщиков в большинстве (не всегда и не везде) расчетный расход в ДВА раза ниже нормативного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных