Нужны ли противопожарные клапаны перед венткамерой? |
|
|
|
9.11.2015, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
У меня воздуховоды удаляющие воздух из помещений разной категорийности (от В3 до В4) выходят на улицу и идут по фасаду в одну венткамеру на техэтаже. Согласно СП 7.13130.2013 п. 6.18 снаружи здания пределы огнестойкости воздуховодов не нормируются, но согласно п. 6.8 на входе в венткамеру нужны противопожарные клапаны.
Они на самом деле нужны в моём случае?
Сообщение отредактировал WasserWolf - 9.11.2015, 12:01
|
|
|
|
|
9.11.2015, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Воздуховоды, входящие в эту венткамеру снаружи, обслуживают разные пож. отсеки? В п. 6.8 не идёт речь о разной категории помещений по пож. опасности
|
|
|
|
|
9.11.2015, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Вентиляторы удаляют воздух из помещений с разной категорийностью.
|
|
|
|
|
9.11.2015, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Тогда при чём п. 6.8? или Вы дали ссылку не на нужный Вам пункт?
|
|
|
|
|
9.11.2015, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
если обслуживаемые помещения и венткамера находятся в одном пожраном отсеке то нужно смотреть 6.4 и 6.10 в)г)д)
|
|
|
|
|
9.11.2015, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(ИОВ @ 9.11.2015, 15:44)  Тогда при чём п. 6.8? или Вы дали ссылку не на нужный Вам пункт? Значит для систем удаляющих воздух из помещений с разной категорийностью нужны свои отдельные венткамеры?
|
|
|
|
|
9.11.2015, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
вы не понимаете разницу между терминами "помещение с определенной категорией пожарной опастности" и "пожарный отсек"?
если у вас все обслуживаемые помещения находятся в одном пожарном отсеке то отдельная венткамера не нужна, если в разных то нужна (даже если они обслуживают помещения с одинаковой категорией)
Сообщение отредактировал Composter - 9.11.2015, 17:28
|
|
|
|
|
9.11.2015, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(Composter @ 9.11.2015, 17:19)  вы не понимаете разницу между терминами "помещение с определенной категорией пожарной опастности" и "пожарный отсек"? Согласен, плаваю в вопросе. Считал, что помещение имеющее противопожарные ограждения и двери является самостоятельным отсеком. Это не так?
|
|
|
|
|
9.11.2015, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
СтОит познакомиться с СП 2.13130.2012 и № 123-ФЗ - там всё подробно
|
|
|
|
|
10.11.2015, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(WasserWolf @ 9.11.2015, 18:11)  Считал, что помещение имеющее противопожарные ограждения и двери является самостоятельным отсеком. Это не так? нет, помещения которые имеют определенную пожарную категорию должны отделяться нормируемыми противопожарными стенами, но обычно их огнестойкость ниже чем у противопожарных стен между отсеками. Если вы не разбираетесь в этом вопросе то нужно подойти в вашей организации к ГИПу/пожраному/архитектору и спросить про количество пож отсеков, еще как вариант посмотреть стадию П или СТУ. Не вы должны заниматься определением количества пожарных отсеков . Но как заметил ув. ИОВ в сп 2 есть таблички в п.6 по которым можно понять сколько у вас должно быть пож отсеков.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
В общем, удаляю воздух их помещений разной категорийности одного пожарного отсека. Набросал схему. Из местного отсоса помещения 4 удаляются пары легковоспламеняющихся жидкостей. Транзитные воздуховоды покрыты противопожарной изоляцией EI 60, КЛОПы указал. Вентиляторы будут находиться на техэтаже. Между техэтажом и обслуживаемом этажом находится ещё один этаж (противопожарный отсек). Вопрос: надо ли устанавливать противопожарные клапаны на входе в венткамеру?
Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 6:57
|
|
|
|
|
10.11.2015, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вы СП 7 и СП 60 внимательно читали? 1. Отсек пожарный а не противопожарный. Отдельные этажи нормативно довольно редко бывают разными пож. отсеками. 2.Ваша венткамера согласно п. 6.6 г) СП 7 относится к кат «А» или «Б» - в каком исполнении принято оборудование вентсистемы МО? , предусмотрен ли ТШ с постоянным подпором воздуха на входе в эту венткамеру с техэтажа согласно п. 7.1.7 СП 60 ? Предусмотрены ли в этой венткамере легкосбрасываемые при взрыве конструкции? Полагаю, оборудование системы МО следует установить на кровле отрыто – проще и дешевле будет. 3. Размещение всех вентиляторов в общей венткамере противоречит СП 7 Цитата 7.9.17 Оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей не следует размещать вместе с оборудованием других систем в общем помещении для вентиляционного оборудования Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 6:56)  ... Из местного отсоса помещения 4 удаляются пары легковоспламеняющихся жидкостей. 4. Не указана категория для пом. 1 – на основании каких норм предусматриваете ПП клапан на выходе из этого помещения обслуживающего воздуховода? 5. Для помещения кат. В4 читайте п. 6.10 в) СП 7 – там не требуется ПП-клапан. 6. Огнестойкость воздуховодов принимается по прилож. «В» СП 7 – где Вы там нашли EI 60? Огнестойкость ПП-клапанов принимается по п. 6.22 СП 7 7. В нормах нет требований по установке ПП-клапанов в наружных стенах.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
ИОВ, низкий поклон за бесценные ответы.
1. Описался. 2. Исполнение всего оборудования вентсистем удаляющих ЛВЖ заложено взрывозащищённое. Но заказчик уверяет, что хоть и удаляются ЛВЖ, но взрывоопасных концентраций они не образуют. Просит (точнее требует) вентиляторы удаляющие ЛВЖ поместить всё же на тех этаже под его ответственность. Не смог я убедить его насчёт крышных вентиляторов, был бы отличный вариант. На фасаде тоже не разрешают. Правда он взял время подумать, но уверен, что ничего не изменится. Тамбур-шлюза тоже нет и не будет, венткамеры как таковой тоже нет, есть целиковый техэтаж. 3. Увы, пока без вариантов. Под ответственность заказчика. 4,5,6. Взял из проекта стадии П. Но неправильно усугублять чужие ошибки. Буду разбираться. 7. Понял.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31)  ...Правда он взял время подумать... Заказчик подумал и разрешил поставить на фасаде канальные взрывозащищённые вентиляторы.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31)  2. Исполнение всего оборудования вентсистем удаляющих ЛВЖ заложено взрывозащищённое. Но заказчик уверяет, что хоть и удаляются ЛВЖ, но взрывоопасных концентраций они не образуют. Просит (точнее требует) вентиляторы удаляющие ЛВЖ поместить всё же на тех этаже под его ответственность. Не смог я убедить его насчёт крышных вентиляторов, был бы отличный вариант. На фасаде тоже не разрешают. Правда он взял время подумать, но уверен, что ничего не изменится. Тамбур-шлюза тоже нет и не будет, венткамеры как таковой тоже нет, есть целиковый техэтаж. Никаких под его ответсвенность! Требуйте от заказчика либо ТЗ либо ТХ (в печатном виде с подписью и печатями ) где будет все прописано:категорийность помещения,взрывоопасность и пр. Если такого нет ,то показывайте заказчику нормы и делайте все по нормам, дальше он уже может отклоняться от проекта на свой страх и риск. Иначе вы будете виноваты в случае чего!
|
|
|
|
|
10.11.2015, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31)  2. Исполнение всего оборудования вентсистем удаляющих ЛВЖ заложено взрывозащищённое. Но заказчик уверяет, что хоть и удаляются ЛВЖ, но взрывоопасных концентраций они не образуют. Просит (точнее требует) вентиляторы удаляющие ЛВЖ поместить всё же на тех этаже под его ответственность. Не смог я убедить его насчёт крышных вентиляторов, был бы отличный вариант. На фасаде тоже не разрешают. Правда он взял время подумать, но уверен, что ничего не изменится. Тамбур-шлюза тоже нет и не будет, венткамеры как таковой тоже нет, есть целиковый техэтаж. Не следует верить Заказчику на слово!. За соблюдение норм в проекте отвечает в первую очередь проектировщик - если при сдаче объекта пожарные не будут принимать его в эксплуатацию до устранения несоответствия действующим нормам этот же Заказчик назначит виновным именно проектировщика, да ещё издержки/убытки на Вас "повесит". Самое распространённое заявление Заказчика в этом случае: " сам норм не знаю и не обязан знать, для соблюдения всех норм и нанимал специалиста" Не вижу запрета на размещение вентилятора МО в обслуживаемом помещении - см. раздел 7.9 СП 60 - рассмотрите такой вариант. Это очень плохо!. Весь техэтаж, даже без установки вентилятора МО, становится кат. В3 - см. п. 6.6 а) СП 7. Обязательно официально поставьте об этом в известность ГИПа, архитектора и электрикаЦитата(Composter @ 10.11.2015, 11:01)  Никаких под его ответсвенность! Требуйте от заказчика либо ТЗ либо ТХ (в печатном виде с подписью и печатями ) где будет все прописано:категорийность помещения,взрывоопасность и пр. Если такого нет ,то показывайте заказчику нормы и делайте все по нормам, дальше он уже может отклоняться от проекта на свой страх и риск. Иначе вы будете виноваты в случае чего! Ув. Composter, ТЗ подписывает не только Заказчик, но и ГИП/директор проектной организации! Указанные должностные лица не имеют права согласиться с откровенным нарушением норм в ТЗ.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Ув. ИОВ , я имел ввиду, что заказчик может написать в ТЗ что в помещение 4 не будет ЛВЖ и не может возникнуть взрывоопасной смеси, а будет там склад металического профиля.В данном случае никто ничего не нарушает.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 10.11.2015, 11:38)  ... заказчик может написать в ТЗ что в помещение ... не будет ЛВЖ и не может возникнуть взрывоопасной смеси, а будет там склад металического профиля.В данном случае никто ничего не нарушает. Соглашусь, отличный выход для всех Заказчиков и проектировщиков! Но будут у Заказчиков серьёзные проблемы с функциональным назначением зданий/помещений и их эксплуатацией. Но, это уже, конечно, у них проблемы, а не у нас!
|
|
|
|
|
10.11.2015, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Коллеги, заказчик разрешил поставить канальные вентиляторы отсасывающие ЛВЖ на фасаде. Исправил схему. Противопожарные клапаны по просьбе заказчика оставил EI(60).  Проверьте, пожалуйста
|
|
|
|
|
10.11.2015, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Всё так же не нравится, что весь техэтаж кат. В3. Это устраивает архитекторов и электриков?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 13:07)  Всё так же не нравится, что весь техэтаж кат. В3. Это устраивает архитекторов и электриков? Увы, это требование заказчика. Рад что хоть вентиляторы удаляющие ЛВЖ вынес на улицу.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Возможно, что тогда соответствующие решения электриков и архитекторов окажутся дороже 2-х-3-х перегородок на техэтаже
|
|
|
|
|
10.11.2015, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 13:24)  Возможно, что тогда соответствующие решения электриков и архитекторов окажутся дороже 2-х-3-х перегородок на техэтаже Мне заказчиком было сказано (дословно): "идеальный проект сделаешь в следующий раз". А мой руководитель сказал, что от меня требуется лишь подкорректировать уже согласованный с заказчиком проект, а не умничать.
Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 13:41
|
|
|
|
|
10.11.2015, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:53)  Заказчик подумал и разрешил поставить на фасаде канальные взрывозащищённые вентиляторы. Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:18)  Рад что хоть вентиляторы удаляющие ЛВЖ вынес на улицу. Это ж на какой отметке вентилятор окажется на фасаде? Возможность технического обслуживания? Требования по условию размещения ( категория) для канального собираетесь выполнять?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:34)  Мне заказчиком было сказано (дословно): "идеальный проект сделаешь в следующий раз".
А мой руководитель сказал, что от меня требуется лишь подкорректировать уже согласованный с заказчиком проект, а не умничать. И что они все скажут потом, если пожарные откажутся принимать техэтаж в таком виде? если случится пожар на техэтаже? И обратите серьёзное внимание на замечания zaharov63 !
|
|
|
|
|
10.11.2015, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(zaharov63 @ 10.11.2015, 13:41)  Это ж на какой отметке вентилятор окажется на фасаде? Возможность технического обслуживания? Требования по условию размещения ( категория) для канального собираетесь выполнять? Отметка низа вентиляторов будет 4-6м от уровня кровли пристройки. С длинной лестницы при необходимости достать можно, учитывая что это завод - сами сварят лестницу для доступа и укрытия для вентиляторов при необходимости.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Появился вопрос: у меня расчётная зимняя температура наружного воздуха -28град.C. Канальные вентиляторы Systemair KTEX имеют допустимый диапазон температур от -20 до +40град.C. Как я понимаю, Ostberg то же самое. Больше пока ничего канального не нашёл. Может кто подскажет подобное оборудование с нужным мне допустимым температурным диапазоном?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Да ладно, это же завод. Что-нибудь сами придумают.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:57)  Отметка низа вентиляторов будет 4-6м от уровня кровли пристройки. С длинной лестницы при необходимости достать можно, учитывая что это завод - сами сварят лестницу для доступа и укрытия для вентиляторов при необходимости. Читайте п. 13.3 СП 60 - обяз. по пост. № 1521 Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 14:36)  Появился вопрос: у меня расчётная зимняя температура наружного воздуха -28град.C.
Может кто подскажет подобное оборудование с нужным мне допустимым температурным диапазоном? Плохо искал -например, здесь на стр. 22
Сообщение отредактировал ИОВ - 10.11.2015, 15:23
|
|
|
|
|
10.11.2015, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
ИОВ, спасибо!!!
Вот если бы ещё и влагозащита позволяла наружную установку, было вообще супер.
Про лестницу и площадку для обслуживанию сказал заказчику. Он сказал, что если надо будет, то сделают...
|
|
|
|