> Нужны ли противопожарные клапаны перед венткамерой?
WasserWolf
сообщение 9.11.2015, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



У меня воздуховоды удаляющие воздух из помещений разной категорийности (от В3 до В4) выходят на улицу и идут по фасаду в одну венткамеру на техэтаже.
Согласно СП 7.13130.2013 п. 6.18 снаружи здания пределы огнестойкости воздуховодов не нормируются, но согласно п. 6.8 на входе в венткамеру нужны противопожарные клапаны.

Они на самом деле нужны в моём случае?

Сообщение отредактировал WasserWolf - 9.11.2015, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2015, 14:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Воздуховоды, входящие в эту венткамеру снаружи, обслуживают разные пож. отсеки?
В п. 6.8 не идёт речь о разной категории помещений по пож. опасности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 9.11.2015, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Вентиляторы удаляют воздух из помещений с разной категорийностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2015, 15:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Тогда при чём п. 6.8? или Вы дали ссылку не на нужный Вам пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.11.2015, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если обслуживаемые помещения и венткамера находятся в одном пожраном отсеке то нужно смотреть 6.4 и 6.10 в)г)д)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 9.11.2015, 17:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(ИОВ @ 9.11.2015, 15:44) *
Тогда при чём п. 6.8? или Вы дали ссылку не на нужный Вам пункт?

Значит для систем удаляющих воздух из помещений с разной категорийностью нужны свои отдельные венткамеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.11.2015, 17:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



вы не понимаете разницу между терминами "помещение с определенной категорией пожарной опастности" и "пожарный отсек"?

если у вас все обслуживаемые помещения находятся в одном пожарном отсеке то отдельная венткамера не нужна, если в разных то нужна (даже если они обслуживают помещения с одинаковой категорией)

Сообщение отредактировал Composter - 9.11.2015, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 9.11.2015, 18:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(Composter @ 9.11.2015, 17:19) *
вы не понимаете разницу между терминами "помещение с определенной категорией пожарной опастности" и "пожарный отсек"?

Согласен, плаваю в вопросе.

Считал, что помещение имеющее противопожарные ограждения и двери является самостоятельным отсеком. Это не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.11.2015, 19:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СтОит познакомиться с СП 2.13130.2012 и № 123-ФЗ - там всё подробно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.11.2015, 0:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(WasserWolf @ 9.11.2015, 18:11) *
Считал, что помещение имеющее противопожарные ограждения и двери является самостоятельным отсеком. Это не так?

нет, помещения которые имеют определенную пожарную категорию должны отделяться нормируемыми противопожарными стенами, но обычно их огнестойкость ниже чем у противопожарных стен между отсеками.
Если вы не разбираетесь в этом вопросе то нужно подойти в вашей организации к ГИПу/пожраному/архитектору и спросить про количество пож отсеков, еще как вариант посмотреть стадию П или СТУ. Не вы должны заниматься определением количества пожарных отсеков . Но как заметил ув. ИОВ в сп 2 есть таблички в п.6 по которым можно понять сколько у вас должно быть пож отсеков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 6:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



В общем, удаляю воздух их помещений разной категорийности одного пожарного отсека.

Набросал схему. Из местного отсоса помещения 4 удаляются пары легковоспламеняющихся жидкостей.
Транзитные воздуховоды покрыты противопожарной изоляцией EI 60, КЛОПы указал.

Вентиляторы будут находиться на техэтаже. Между техэтажом и обслуживаемом этажом находится ещё один этаж (противопожарный отсек).

Вопрос: надо ли устанавливать противопожарные клапаны на входе в венткамеру?



Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 6:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 9:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы СП 7 и СП 60 внимательно читали? thumbdown.gif

1. Отсек пожарный а не противопожарный. Отдельные этажи нормативно довольно редко бывают разными пож. отсеками.
2.Ваша венткамера согласно п. 6.6 г) СП 7 относится к кат «А» или «Б» - в каком исполнении принято оборудование вентсистемы МО? , предусмотрен ли ТШ с постоянным подпором воздуха на входе в эту венткамеру с техэтажа согласно п. 7.1.7 СП 60 ? Предусмотрены ли в этой венткамере легкосбрасываемые при взрыве конструкции?
Полагаю, оборудование системы МО следует установить на кровле отрыто – проще и дешевле будет.
3. Размещение всех вентиляторов в общей венткамере противоречит СП 7
Цитата
7.9.17 Оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей не следует размещать вместе с оборудованием других систем в общем помещении для вентиляционного оборудования

Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 6:56) *
... Из местного отсоса помещения 4 удаляются пары легковоспламеняющихся жидкостей.

4. Не указана категория для пом. 1 – на основании каких норм предусматриваете ПП клапан на выходе из этого помещения обслуживающего воздуховода?
5. Для помещения кат. В4 читайте п. 6.10 в) СП 7 – там не требуется ПП-клапан.
6. Огнестойкость воздуховодов принимается по прилож. «В» СП 7 – где Вы там нашли EI 60?
Огнестойкость ПП-клапанов принимается по п. 6.22 СП 7
7. В нормах нет требований по установке ПП-клапанов в наружных стенах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 10:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



ИОВ, низкий поклон за бесценные ответы.

1. Описался.
2. Исполнение всего оборудования вентсистем удаляющих ЛВЖ заложено взрывозащищённое. Но заказчик уверяет, что хоть и удаляются ЛВЖ, но взрывоопасных концентраций они не образуют. Просит (точнее требует) вентиляторы удаляющие ЛВЖ поместить всё же на тех этаже под его ответственность. Не смог я убедить его насчёт крышных вентиляторов, был бы отличный вариант. На фасаде тоже не разрешают. Правда он взял время подумать, но уверен, что ничего не изменится. Тамбур-шлюза тоже нет и не будет, венткамеры как таковой тоже нет, есть целиковый техэтаж.
3. Увы, пока без вариантов. Под ответственность заказчика.
4,5,6. Взял из проекта стадии П. Но неправильно усугублять чужие ошибки. Буду разбираться.
7. Понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 10:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31) *
...Правда он взял время подумать...

Заказчик подумал и разрешил поставить на фасаде канальные взрывозащищённые вентиляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.11.2015, 11:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31) *
2. Исполнение всего оборудования вентсистем удаляющих ЛВЖ заложено взрывозащищённое. Но заказчик уверяет, что хоть и удаляются ЛВЖ, но взрывоопасных концентраций они не образуют. Просит (точнее требует) вентиляторы удаляющие ЛВЖ поместить всё же на тех этаже под его ответственность. Не смог я убедить его насчёт крышных вентиляторов, был бы отличный вариант. На фасаде тоже не разрешают. Правда он взял время подумать, но уверен, что ничего не изменится. Тамбур-шлюза тоже нет и не будет, венткамеры как таковой тоже нет, есть целиковый техэтаж.

Никаких под его ответсвенность! Требуйте от заказчика либо ТЗ либо ТХ (в печатном виде с подписью и печатями ) где будет все прописано:категорийность помещения,взрывоопасность и пр. Если такого нет ,то показывайте заказчику нормы и делайте все по нормам, дальше он уже может отклоняться от проекта на свой страх и риск. Иначе вы будете виноваты в случае чего!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 11:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:31) *
2. Исполнение всего оборудования вентсистем удаляющих ЛВЖ заложено взрывозащищённое. Но заказчик уверяет, что хоть и удаляются ЛВЖ, но взрывоопасных концентраций они не образуют. Просит (точнее требует) вентиляторы удаляющие ЛВЖ поместить всё же на тех этаже под его ответственность. Не смог я убедить его насчёт крышных вентиляторов, был бы отличный вариант. На фасаде тоже не разрешают. Правда он взял время подумать, но уверен, что ничего не изменится. Тамбур-шлюза тоже нет и не будет, венткамеры как таковой тоже нет, есть целиковый техэтаж.

Не следует верить Заказчику на слово!. За соблюдение норм в проекте отвечает в первую очередь проектировщик - если при сдаче объекта пожарные не будут принимать его в эксплуатацию до устранения несоответствия действующим нормам этот же Заказчик назначит виновным именно проектировщика, да ещё издержки/убытки на Вас "повесит". Самое распространённое заявление Заказчика в этом случае: "сам норм не знаю и не обязан знать, для соблюдения всех норм и нанимал специалиста"
Не вижу запрета на размещение вентилятора МО в обслуживаемом помещении - см. раздел 7.9 СП 60 - рассмотрите такой вариант.
Это очень плохо!. Весь техэтаж, даже без установки вентилятора МО, становится кат. В3 - см. п. 6.6 а) СП 7. Обязательно официально поставьте об этом в известность ГИПа, архитектора и электрика



Цитата(Composter @ 10.11.2015, 11:01) *
Никаких под его ответсвенность! Требуйте от заказчика либо ТЗ либо ТХ (в печатном виде с подписью и печатями ) где будет все прописано:категорийность помещения,взрывоопасность и пр. Если такого нет ,то показывайте заказчику нормы и делайте все по нормам, дальше он уже может отклоняться от проекта на свой страх и риск. Иначе вы будете виноваты в случае чего!

Ув. Composter, ТЗ подписывает не только Заказчик, но и ГИП/директор проектной организации! Указанные должностные лица не имеют права согласиться с откровенным нарушением норм в ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.11.2015, 11:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ув. ИОВ , я имел ввиду, что заказчик может написать в ТЗ что в помещение 4 не будет ЛВЖ и не может возникнуть взрывоопасной смеси, а будет там склад металического профиля.В данном случае никто ничего не нарушает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 12:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 10.11.2015, 11:38) *
... заказчик может написать в ТЗ что в помещение ... не будет ЛВЖ и не может возникнуть взрывоопасной смеси, а будет там склад металического профиля.В данном случае никто ничего не нарушает.
Соглашусь, отличный выход для всех Заказчиков и проектировщиков! clap.gif
Но будут у Заказчиков серьёзные проблемы с функциональным назначением зданий/помещений и их эксплуатацией. Но, это уже, конечно, у них проблемы, а не у нас! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 12:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Коллеги, заказчик разрешил поставить канальные вентиляторы отсасывающие ЛВЖ на фасаде.

Исправил схему. Противопожарные клапаны по просьбе заказчика оставил EI(60).



Проверьте, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 13:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Всё так же не нравится, что весь техэтаж кат. В3. Это устраивает архитекторов и электриков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 13:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 13:07) *
Всё так же не нравится, что весь техэтаж кат. В3. Это устраивает архитекторов и электриков?

Увы, это требование заказчика. Рад что хоть вентиляторы удаляющие ЛВЖ вынес на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 13:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Возможно, что тогда соответствующие решения электриков и архитекторов окажутся дороже 2-х-3-х перегородок на техэтаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 13:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 13:24) *
Возможно, что тогда соответствующие решения электриков и архитекторов окажутся дороже 2-х-3-х перегородок на техэтаже

Мне заказчиком было сказано (дословно): "идеальный проект сделаешь в следующий раз".

А мой руководитель сказал, что от меня требуется лишь подкорректировать уже согласованный с заказчиком проект, а не умничать.

Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 10.11.2015, 13:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 10:53) *
Заказчик подумал и разрешил поставить на фасаде канальные взрывозащищённые вентиляторы.



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:18) *
Рад что хоть вентиляторы удаляющие ЛВЖ вынес на улицу.

Это ж на какой отметке вентилятор окажется на фасаде? Возможность технического обслуживания?
Требования по условию размещения ( категория) для канального собираетесь выполнять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 13:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:34) *
Мне заказчиком было сказано (дословно): "идеальный проект сделаешь в следующий раз".

А мой руководитель сказал, что от меня требуется лишь подкорректировать уже согласованный с заказчиком проект, а не умничать.

И что они все скажут потом, если пожарные откажутся принимать техэтаж в таком виде? если случится пожар на техэтаже?
И обратите серьёзное внимание на замечания zaharov63 !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 13:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(zaharov63 @ 10.11.2015, 13:41) *
Это ж на какой отметке вентилятор окажется на фасаде? Возможность технического обслуживания?
Требования по условию размещения ( категория) для канального собираетесь выполнять?

Отметка низа вентиляторов будет 4-6м от уровня кровли пристройки. С длинной лестницы при необходимости достать можно, учитывая что это завод - сами сварят лестницу для доступа и укрытия для вентиляторов при необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 14:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Появился вопрос: у меня расчётная зимняя температура наружного воздуха -28град.C. Канальные вентиляторы Systemair KTEX имеют допустимый диапазон температур от -20 до +40град.C. Как я понимаю, Ostberg то же самое. Больше пока ничего канального не нашёл.

Может кто подскажет подобное оборудование с нужным мне допустимым температурным диапазоном?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________SYS_fans_2014__1_.pdf ( 362,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 10.11.2015, 15:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Да ладно, это же завод. Что-нибудь сами придумают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 15:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 13:57) *
Отметка низа вентиляторов будет 4-6м от уровня кровли пристройки. С длинной лестницы при необходимости достать можно, учитывая что это завод - сами сварят лестницу для доступа и укрытия для вентиляторов при необходимости.

Читайте п. 13.3 СП 60 - обяз. по пост. № 1521



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 14:36) *
Появился вопрос: у меня расчётная зимняя температура наружного воздуха -28град.C.

Может кто подскажет подобное оборудование с нужным мне допустимым температурным диапазоном?

Плохо искал -например, здесь на стр. 22

Сообщение отредактировал ИОВ - 10.11.2015, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 15:37
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



ИОВ, спасибо!!!

Вот если бы ещё и влагозащита позволяла наружную установку, было вообще супер.

Про лестницу и площадку для обслуживанию сказал заказчику. Он сказал, что если надо будет, то сделают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 13:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных