Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нужны ли противопожарные клапаны перед венткамерой?
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 15:45
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А что не устраивает? Там же указано
Цитата
Допускается применение по 2-й категории размещения при условии защиты венти-
лятора от атмосферных осадков и прямого солнечного излучения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 16:04
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 15:45) *
А что не устраивает? Там же указано

Пока не получается разместить один вентилятор так, чтобы организовать сверху него защиту от осадков. Но надежда есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 10.11.2015, 17:30
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Уже из любопытства спрашиваю. Какие у заказчика аргументы по размещению вентилятора на фасаде , интересовались ? Ведь любой другой вариант должен быть лучше. Кстати, я про отметку спрашивал..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 17:31
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



В КЛИМАТВЕНТМАШ сказали, что и канальные вентиляторы ВРПП во взрывозащищёном исполнении тоже могут эксплуатироваться в диапазоне наружных температур от -40 до +40град.C. Запросил у них эту информацию в письменном виде чтобы потом не быть крайним.

Цитата(zaharov63 @ 10.11.2015, 17:30) *
Уже из любопытства спрашиваю. Какие у заказчика аргументы по размещению вентилятора на фасаде , интересовались ? Ведь любой другой вариант должен быть лучше. Кстати, я про отметку спрашивал..

Раз на техэтаже разместить вентиляторы удаляющие ЛВЖ нельзя и на кровле не разрешают, то остаётся вариант с размещением на фасаде.
Высота установки вентиляторов будет в районе 4-4,5м от уровня кровли пристройки. Насчёт доступа сказали не заморачиваться - если будет надо, сами сделают и площадку и лестницу.

Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 17:43
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 17:31) *
В КЛИМАТВЕНТМАШ сказали, что и канальные вентиляторы ВРПП во взрывозащищёном исполнении тоже могут эксплуатироваться в диапазоне наружных температур от -40 до +40град.C.

Возможно, но в каталоге я этого "сходу" не вижу. Полистайте Каталог внимательно, если не найдёте, делайте им официальный запрос - верить на слово по телефону не советую.
По вопросу размещения присоединяюсь к zaharov63.
Не понимаю, почему нельзя разместить на кровле проектируемого здания или кровле пристройки? Даже если на фасаде, почему не ниже, чтобы беспрепятственно обслуживать с кровли пристройки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 17:51
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 17:43) *
...По вопросу размещения присоединяюсь к zaharov63.
Не понимаю, почему нельзя разместить на кровле проектируемого здания или кровле пристройки? Даже если на фасаде, почему не ниже, чтобы беспрепятственно обслуживать с кровли пристройки?

Почему нельзя на кровле - не знаю. Я считаю, что ничто этому не мешает. Но заказчик насчёт кровли вопрос закрыл без объяснения причин. А так, был бы отличный вариант (причём, он у меня уже был нарисован).

На крыше пристройки и так уже куча воздуховодов и стоят приточки уличного исполнения и чиллеры. Опустить вентиляторы пониже попробую, может и получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 18:31
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 17:51) *
На крыше пристройки и так уже куча воздуховодов и стоят приточки уличного исполнения и чиллеры. Опустить вентиляторы пониже попробую, может и получится.

Ох !, тогда надо ещё соблюдать ПУЭ
Цитата
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 19:06
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 18:31) *
Ох !, тогда надо ещё соблюдать ПУЭ

Может тогда не опускать вентиляторы?

Кстати, зимой может возникнуть ещё один момент: при удалении из тёплого помещения ЛВЖ могут начать конденсироваться в уличном участке воздуховода. И чего делать тогда? Может утеплить уличные участки воздуховодов удаляющих ЛВЖ?

Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 19:14
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Обслуживать надо со стационарных устройств! Размещение существующего оборудования (электродвигателей) Вам известно - просто соблюдайте расстояние не ближе 3 м при размещении нового вентилятора для ЛВЖ
2. Вероятно, нужно утеплять воздуховод и вентилятор, чтобы избежать конденсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atiks72
сообщение 19.4.2020, 22:44
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2014
Пользователь №: 240348



Подниму тему!
Имеется подземная одноуровневая парковка, разделённая на две части.
В каждой части находятся две вент.камеры, одна для приточной, другая для вытяжной установки. К приточной камере приходит воздуховод с улицы через парковку в теплоизоляции.
helpsmilie.gif Необходимо ли ставить противопожарные клапана на входе и выходе из вент.камеры приточной установки? helpsmilie.gif
Категорию помещений не знаю, документации нет, я предполагаю, что это является одним пож.отсеком и установка не требуется. Но в камере вытяжной установки, расположены КПП на входе и на выходе. Так же транзитный воздуховод выброса, проходящий через парковку, покрыт огнезащитным составом с установкой КПП на каждой стороне. Как то странно получается, на вытяжке присутствуют КПП, а на приточке нет. mellow.gif

Сообщение отредактировал atiks72 - 19.4.2020, 22:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных