Нужны ли противопожарные клапаны перед венткамерой? |
|
|
|
10.11.2015, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А что не устраивает? Там же указано Цитата Допускается применение по 2-й категории размещения при условии защиты венти- лятора от атмосферных осадков и прямого солнечного излучения.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 15:45)  А что не устраивает? Там же указано Пока не получается разместить один вентилятор так, чтобы организовать сверху него защиту от осадков. Но надежда есть...
|
|
|
|
|
10.11.2015, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Уже из любопытства спрашиваю. Какие у заказчика аргументы по размещению вентилятора на фасаде , интересовались ? Ведь любой другой вариант должен быть лучше. Кстати, я про отметку спрашивал..
|
|
|
|
|
10.11.2015, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
В КЛИМАТВЕНТМАШ сказали, что и канальные вентиляторы ВРПП во взрывозащищёном исполнении тоже могут эксплуатироваться в диапазоне наружных температур от -40 до +40град.C. Запросил у них эту информацию в письменном виде чтобы потом не быть крайним. Цитата(zaharov63 @ 10.11.2015, 17:30)  Уже из любопытства спрашиваю. Какие у заказчика аргументы по размещению вентилятора на фасаде , интересовались ? Ведь любой другой вариант должен быть лучше. Кстати, я про отметку спрашивал.. Раз на техэтаже разместить вентиляторы удаляющие ЛВЖ нельзя и на кровле не разрешают, то остаётся вариант с размещением на фасаде. Высота установки вентиляторов будет в районе 4-4,5м от уровня кровли пристройки. Насчёт доступа сказали не заморачиваться - если будет надо, сами сделают и площадку и лестницу.
Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 17:35
|
|
|
|
|
10.11.2015, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 17:31)  В КЛИМАТВЕНТМАШ сказали, что и канальные вентиляторы ВРПП во взрывозащищёном исполнении тоже могут эксплуатироваться в диапазоне наружных температур от -40 до +40град.C. Возможно, но в каталоге я этого "сходу" не вижу. Полистайте Каталог внимательно, если не найдёте, делайте им официальный запрос - верить на слово по телефону не советую. По вопросу размещения присоединяюсь к zaharov63. Не понимаю, почему нельзя разместить на кровле проектируемого здания или кровле пристройки? Даже если на фасаде, почему не ниже, чтобы беспрепятственно обслуживать с кровли пристройки?
|
|
|
|
|
10.11.2015, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 17:43)  ...По вопросу размещения присоединяюсь к zaharov63. Не понимаю, почему нельзя разместить на кровле проектируемого здания или кровле пристройки? Даже если на фасаде, почему не ниже, чтобы беспрепятственно обслуживать с кровли пристройки? Почему нельзя на кровле - не знаю. Я считаю, что ничто этому не мешает. Но заказчик насчёт кровли вопрос закрыл без объяснения причин. А так, был бы отличный вариант (причём, он у меня уже был нарисован). На крыше пристройки и так уже куча воздуховодов и стоят приточки уличного исполнения и чиллеры. Опустить вентиляторы пониже попробую, может и получится.
|
|
|
|
|
10.11.2015, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(WasserWolf @ 10.11.2015, 17:51)  На крыше пристройки и так уже куча воздуховодов и стоят приточки уличного исполнения и чиллеры. Опустить вентиляторы пониже попробую, может и получится. Ох !, тогда надо ещё соблюдать ПУЭ Цитата 7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до: б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
|
|
|
|
|
10.11.2015, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 18:31)  Ох !, тогда надо ещё соблюдать ПУЭ Может тогда не опускать вентиляторы? Кстати, зимой может возникнуть ещё один момент: при удалении из тёплого помещения ЛВЖ могут начать конденсироваться в уличном участке воздуховода. И чего делать тогда? Может утеплить уличные участки воздуховодов удаляющих ЛВЖ?
Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 19:09
|
|
|
|
|
10.11.2015, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. Обслуживать надо со стационарных устройств! Размещение существующего оборудования (электродвигателей) Вам известно - просто соблюдайте расстояние не ближе 3 м при размещении нового вентилятора для ЛВЖ 2. Вероятно, нужно утеплять воздуховод и вентилятор, чтобы избежать конденсации.
|
|
|
|
|
19.4.2020, 22:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2014
Пользователь №: 240348

|
Подниму тему! Имеется подземная одноуровневая парковка, разделённая на две части. В каждой части находятся две вент.камеры, одна для приточной, другая для вытяжной установки. К приточной камере приходит воздуховод с улицы через парковку в теплоизоляции.  Необходимо ли ставить противопожарные клапана на входе и выходе из вент.камеры приточной установки? Категорию помещений не знаю, документации нет, я предполагаю, что это является одним пож.отсеком и установка не требуется. Но в камере вытяжной установки, расположены КПП на входе и на выходе. Так же транзитный воздуховод выброса, проходящий через парковку, покрыт огнезащитным составом с установкой КПП на каждой стороне. Как то странно получается, на вытяжке присутствуют КПП, а на приточке нет.
Сообщение отредактировал atiks72 - 19.4.2020, 22:46
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|