Buderus Logomax U072, Выдает ошибку 6А |
|
|
|
9.11.2015, 23:38
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Подскажите, пожалуйста, что за проблема. Котел Buderus logomax U072 .Работает только контур отопления. Примерно раз в сутки отключается с кодом ошибки 6А. Отключаешь - заново включаешь - работает.
|
|
|
|
|
11.11.2015, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Пожалуйста: 6А — нет пламени. Проверьте подсоединен ли защитный провод, открыт ли газовый клапан. Проверьте подаваемое давление. Посмотрите подключен ли прибор к электросети. Осмотрите систему отвода дымовых газов, при необходимости почистите или отремонтируйте ее. Очистите теплообменник. Осмотрите газовую арматуру, при необходимости замените ее.
Данная ин-фа находится в инете за 5 минут.
От себя: проверьте, как котел подключен к электросети (заземление, стабилизатор, фазировка - может, если вилку в розетке перевернуть, будет нормально работать).
Если не помогло - давайте больше информации, здесь экстрасенсов нет, только технари.
|
|
|
|
|
11.11.2015, 21:11
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Спасибо большое.А что за защитный провод?
|
|
|
|
|
12.11.2015, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Это заземление.
|
|
|
|
|
15.11.2015, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Заземление которое в кабеле питания?
Сообщение отредактировал Иван13 - 15.11.2015, 14:01
|
|
|
|
|
16.11.2015, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Да, если у вас электропроводка в доме трехпроводная. Если проводов только 2 (фаза и ноль), то нужно заземлять корпус котла.
|
|
|
|
|
16.11.2015, 20:13
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Всё заземлено. И УЗО стоит и трансформатор. После ошибки просто так не запускается, только через отключение от сети.
|
|
|
|
|
17.11.2015, 21:40
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Люди добрые, помогите!!!!
|
|
|
|
|
18.11.2015, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Так пытаемся помочь. Собственно, вариантов два: либо вызываете мастера из сервисной службы, либо пробуете сами. Если надо быстро - это сервис. Если готовы померзнуть и поковырятся в котле - то нужно смотреть ту цепь, которая вызывает ошибку. В вашем случае - это электрод ионизации и проводка от него до платы управления. Последовательность: проверить состояние электрода и его изолятора. Электрод должен быть чистым, изолятор - без трещин. Выставить зазор между электродом и секцией горелки 3-5 мм при этом электрод должен быть прямо над секцией. Запустить котел. На работающем котле снять провод (один из двух) с катушки модуляции газового клапана, чтобы котел перешел на малое пламя. Не погас - хорошо, погас - в настройках платы постепенно добавлять минимальную мощность до того, пока при переходе на нее котел не перестанет гаснуть. Если помогло - ура, если не помогло - проверять проводку и контакты от электрода до платы. Далее - проверять саму плату.
|
|
|
|
|
19.11.2015, 20:33
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Спасибо. Буду пробовать сам.
Пока что на газовой арматуре немного уменьшил подачу газа, уже сутки не гаснет. Но не очень верится, что так всё просто.
|
|
|
|
|
23.11.2015, 23:34
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
И ведь так и не гаснет! У меня раньше стоял простой жуковский и по сравнению с ним этот Buderus logomax U072 жрёт газа заметно больше. Так и должно быть?
|
|
|
|
|
24.11.2015, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Так вы же никакой информации не даете! Что тут удивительного - не настроен газовый клапан, слишком большое давление газа перед горелкой. Результат - отрыв пламени и погасание котла. Регулируйте клапан. Котел жрет газ соответственно своей мощности при правильно настроенном газовом клапане.
|
|
|
|
|
26.11.2015, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.6.2015
Пользователь №: 271759

|
Цитата(Иван13 @ 23.11.2015, 23:34)  жрёт газа заметно больше. Так и должно быть? Очень странно  они же экономичные. У себя в дом 210 квадратов постави logamax GB072 на 24Вт и всем доволен
Сообщение отредактировал Ван Ваныч - 26.11.2015, 15:06
|
|
|
|
|
29.11.2015, 16:08
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Я надеюсь, что экономичные.Буду пробовать настроить. Нужен какой то U-образный манометр, видимо с резиновой трубочкой, которая одевается на штуцер, или я не правильно понял? Не подскажете где его взять или чем заменить может можно?
|
|
|
|
|
7.12.2015, 22:41
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Всё я проверил, сделал U-образный манометр и настроил давление на форсунках. но всё равно периодически гаснет. Чего дальше делать не знаю.
|
|
|
|
|
8.12.2015, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Для начала надо выяснить, что вперёд: пламя гаснет или ошибка выскакивает.
|
|
|
|
|
9.12.2015, 20:56
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Гаснет редко, иногда раз в три дня, и норовит тогда, когда никого дома нет. После ошибки просто нажатием на ок не запускается. Слышно пламя загорается, но тут же щелкает газовый клапан и всё тухнет. И так несколько раз. пока опять не выдаст ошибку. Приходится отключать от сети и тогда запускается. Может кто подскажет, что делать!!!???
|
|
|
|
|
11.12.2015, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Попробуйте закоротить контакты прессостата (это датчик тяги, расположен около вентилятора. Если тяги не хватает, котел при запуске может останавливаться по его сигналу, так как в момент розжига горелки в камере сгорания повышается давление. Закоротить можно для эксперимента, жить с закороченным датчиком нельзя. Вариант 2 - барахлит плата управления, проверяется заменой на исправную. Платы вообще очень не любят режим старт-стоп, особенно по 10 раз на дню. Если у вас котел часто отключается - установите комнатный термостат.
|
|
|
|
|
12.12.2015, 1:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Иван13 @ 9.12.2015, 22:56)  Гаснет редко, иногда раз в три дня, и норовит тогда, когда никого дома нет. После ошибки просто нажатием на ок не запускается. Слышно пламя загорается, но тут же щелкает газовый клапан и всё тухнет. И так несколько раз. пока опять не выдаст ошибку. Приходится отключать от сети и тогда запускается. Может кто подскажет, что делать!!!??? Если учесть что всё это происходит вместе с ошибкой А6, то очень большая вероятность глюка платы управления. Есть ещё надежда, что это косяк в контрольном электроде, но очень маленькая – проверять надо.
|
|
|
|
|
12.12.2015, 13:28
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Спасибо за советы. Попробую, сначала закоротить контакты датчика тяги. Цитата(AZLYK @ 11.12.2015, 13:52)  Попробуйте закоротить контакты прессостата (это датчик тяги, расположен около вентилятора. Если тяги не хватает, котел при запуске может останавливаться по его сигналу, так как в момент розжига горелки в камере сгорания повышается давление. Закоротить можно для эксперимента, жить с закороченным датчиком нельзя. Вариант 2 - барахлит плата управления, проверяется заменой на исправную. Платы вообще очень не любят режим старт-стоп, особенно по 10 раз на дню. Если у вас котел часто отключается - установите комнатный термостат. А как часто должен включаться котёл? А по поводу платы, это только покупать новую надо или есть какие то ходы? Цитата(den.mgn @ 12.12.2015, 1:20)  Если учесть что всё это происходит вместе с ошибкой А6, то очень большая вероятность глюка платы управления. Есть ещё надежда, что это косяк в контрольном электроде, но очень маленькая – проверять надо. А как проверить контрольный электрод?
|
|
|
|
|
19.12.2015, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Иван13 @ 12.12.2015, 15:28)  А как проверить контрольный электрод? Где-то у меня была схемка имитатора контрольного электрода пламени/
________________.jpg ( 12,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22Но его лучше подключить через изолированный тумблер. А для того что бы котел реже включался, нужно комнатный термостат к нему подключить.
|
|
|
|
|
26.12.2015, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282407

|
Схема имитатора, это. для меня высшая математика. А термостат надо фирменный покупать?
|
|
|
|
|
26.12.2015, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Термостат любой для котла в выходом типа “сухой контакт”. Только не как для теплого пола, там может с симисторным выходом попасться.
|
|
|
|
|
28.12.2015, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Ну, насчет "любой" можно поспорить. Есть супердешевые термостаты, которые имеют гистерезис 7-14 градусов. То есть выставишь на таком +22, котел при этой температуре выключится, а снова включится то ли при +15, то ли вообще при +7, в зависимости от конкретного экземпляра термостата. Для комфортной жизни гистерезис должен быть 1-1,5 градуса. Все сказанное выше относится к механическим термостатам. У электронных гистерезис может настраиваться и есть еще куча полезных (и бесполезных) функций. Но они стОят значительно дороже.
|
|
|
|
|
24.2.2016, 11:01
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.3.2011
Пользователь №: 97367

|
Цитата Подскажите, пожалуйста, что за проблема. Котел Buderus logomax U072 .Работает только контур отопления. Примерно раз в сутки отключается с кодом ошибки 6А. Отключаешь - заново включаешь - работает. У меня точно такой же котел, точна такая же проблема. 13 ноября сгорела плата (был установлен стабилизатор ресанта, сейчас установил российский стабилизатор), позже, через 3 дня заменили по гарантии эту плату. После замены платы котел начал выдавать с неопределенной периодичностью ошибку 6А… Цитата 6А — нет пламени. Проверьте подсоединен ли защитный провод, открыт ли газовый клапан. Проверьте подаваемое давление. Посмотрите подключен ли прибор к электросети. Осмотрите систему отвода дымовых газов, при необходимости почистите или отремонтируйте ее. Очистите теплообменник. Осмотрите газовую арматуру, при необходимости замените ее.
Данная ин-фа находится в инете за 5 минут.
От себя: проверьте, как котел подключен к электросети (заземление, стабилизатор, фазировка - может, если вилку в розетке перевернуть, будет нормально работать). Вызвал сервисных специалистов котла, то что описано выше, проделали. Колдовали над скоростью вытяжного вентилятора, колдовали над датчиком розжига и ионизации, меняли полярность (вилку в розетке переворачивали), мерили напряжение в сети, проверяли заземление, 2 раза поменяли рабочую плату котла, на новую, но увы, не помогло … p.s. вызывал 2 аккредитованные фирмы. Каждая фирма поменяла по 1 разу плату (на нее грешат) Цитата Если учесть что всё это происходит вместе с ошибкой А6, то очень большая вероятность глюка платы управления. Есть ещё надежда, что это косяк в контрольном электроде, но очень маленькая – проверять надо. Да, скорее всего это глюк платы … Т.к. в соседней новостройке, поставили точно такие же котлы и у некоторых (около 6-10 котлов) так же выходит такая ошибка 6А. Застройщик решил эту проблему путем перепрошивки платы, приезжал представитель компании Будерус с соседнего города и им перепрошил. Я тоже попросил мне перепрошить, но мне отказали, ссылаясь на то, что у меня всего лишь один котел (хотя котел у меня на гарантии). Цитата Для начала надо выяснить, что вперёд: пламя гаснет или ошибка выскакивает. Дело происходит у меня вот так: как обычно котел подает газ подводит искру и образуется пламя на горелке, но тут же начинает что то еле слышно тикать и подача газа прекращается, естественно пламя тухнет и так происходит около 5 раз, котел делает 5 неудачных попыток заработать, после чего он выдает ошибку 6А Т.к. котел на гарантии, думаю нужно написать претензию. Только не знаю кому писать и что конкретно писать, я купил квартиру у застройщика, в квартире уже был котел. На котел у меня есть только гарантийный талон, кассового чека нет. Не знаю на чье имя претензию писать то ли на имя застройщика, то ли на имя субподрядчика, который устанавливал эти котлы, то ли на имя производителя котла …
Сообщение отредактировал MIKISH - 24.2.2016, 11:06
|
|
|
|
|
24.2.2016, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Писать на имя застройщика. Он должен со своими "субчиками" разбираться. И разберется, он юр. лицо, у него юристы есть на этот случай.
|
|
|
|
|
26.12.2016, 17:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.12.2016
Пользователь №: 312233

|
Была та же проблема. Выслушал много советов. Решил проблему так. Давление в расширительном баке нужно подкачать до 0,5 атмосфер. Там стоит мембрана и если давление в расширительном бачке менее 0,5 она начинает прогибаться, что создает помехи в электронике.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.12.2016
Пользователь №: 312262

|
Цитата(Александр03 @ 26.12.2016, 18:44)  Была та же проблема. Выслушал много советов. Решил проблему так. Давление в расширительном баке нужно подкачать до 0,5 атмосфер. Там стоит мембрана и если давление в расширительном бачке менее 0,5 она начинает прогибаться, что создает помехи в электронике. Здравствуйте! Подскажите, а давление в расширительном баке подкачивается где-то отдельно? так как в системе от 1 до 2 атм. Выскакивает та же ошибка 6А. После перезапуска сети всё работает снова, но периодически снова срабатывает ошибка 6А.
|
|
|
|
|
17.1.2017, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Даже предположить не мог, что "расширительный бак создает помехи электронике". Если давление воздуха в расширительном баке ниже рекомендованного - датчик давления контура отопления не даст котлу запуститься. Глюки могут быть, если оно на нижнем пределе - датчик то сработает, то отпустит. Бак обычно находится за камерой сгорания котла. Наверху у него есть вентиль, такой же как в автомобильных колесах, т.е автомобильный насос или компрессор вполне подойдет. Давление воздуха в воздушной полости должно быть 0,8 - 1,5 бар. Обычно качают 1 - 1,2. Но!!! Накачивать надо при слитой системе отопления! Чтобы после заполнения системы водой мембрана бака заняла среднее положение. Давление в баке господа наладчики должны были проверять перед первым пуском. Лично мне 2-3 раза "пустые" баки попадались. Накачав, желательно проверить, не падает ли давление в течение 20-30 мин. Если падает - бак в топку, новый - на его место. Далее заполняем, удаляем воздух и запускаем.
|
|
|
|
|
17.1.2017, 13:08
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(AZLYK @ 17.1.2017, 12:43)  Чтобы после заполнения системы водой мембрана бака заняла среднее положение. это не совсем так. да, давление накачивается до заполнения водой. ну или можно и на заполненной системе, но надо открыть спускник воздуха в верхней точке и из него выдавится часть теплоносителя. при правильном давлении воздуха в баке в начальный момент (при холодной системе) воды в баке почти нет. вернее, там есть типа "несливаемый остаток", который вычисляется и учитывается при подборе бака. т.е нет среднего положения мембраны как результат правильной накачки давления воздуха. Давление воздуха в баке определяется высотой системы +3...5 метров.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|