> Расчет температуры, Расчет температуры холодной воды между трубопроводами Т1 и Т2
Kaurov_Alexey
сообщение 20.11.2015, 2:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243007



Всем привет. Я не являюсь специалистом в области ТГВ и т.п., сам ВК, но тем не менее прошу помощи в следующем вопросе:
Есть лоток, в котором проходит три трубы, первая - Т1 подающий трубопровод теплоснабжения, вторая - Т2 обратный трубопровод теплоснабжения, и моя труба холодной воды проходит посередине Т1 и Т2. Мне нужно посчитать температуру воды в трубопроводе холодной воды, на предмет образования лигеонелл. Т1 = 95 С, Т2 = 70 С. Лоток 1000мм на 500мм. Если есть у кого нибудь расчет, буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 20.11.2015, 12:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Kaurov_Alexey @ 20.11.2015, 2:09) *
...
Есть лоток, в котором проходит три трубы, первая - Т1 подающий трубопровод теплоснабжения, вторая - Т2 обратный трубопровод теплоснабжения, и моя труба холодной воды проходит посередине Т1 и Т2. Мне нужно посчитать температуру воды в трубопроводе холодной воды, на предмет образования лигеонелл. Т1 = 95 С, Т2 = 70 С. Лоток 1000мм на 500мм.
...

Вот так просто без изоляции всё и лежит??
Вплотную?

Мало данных.
Нет диаметров труб, нет информации о толщине и типе изоляции на трубах, нет информации о расстояниях между трубами.
С такими вводными условиями расчёт невозможен.

Сообщение отредактировал aas3 - 20.11.2015, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaurov_Alexey
сообщение 23.11.2015, 2:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243007



Приветствую всех. Я не думал Вас напрягать расчетами, лишь думал что подскажете формулы...но если Вы можете рассчитать, то я буду признателен=)
Дано: Канал размерами 1300 х 600 мм. В нем проходят три трубы Т1 диаметром 133мм с изоляцией скорлупа ППУ толщиной 50мм, Т2 диаметром 133мм с изоляцией скорлупа ППУ толщиной 50мм.
И между ними проходит водопровод наружным диаметром 60мм в изоляции энергофлекс толщиной 20мм. Прикрепил фото разреза. Вот Т1 = 95 гр., Т2 = 70 гр. Грунт на этой глубине + 11 гр. Нужно найти температуру холодной воды.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20151123092348.jpg ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных