> Высота установки арматуры, нормы по высоте установки арматуры
Daddik
сообщение 23.11.2015, 15:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Доброго времени суток! В связи с проектированием насосной станции автоматического пожаротушения возник вопрос, есть ли кикие то нормативы по высоте установки арматуры в насосной как например в ИТП или котельной?Если есть,то какие?Попался на глаза проект, в котором проектировщики установили запорную арматуру на высоте более 2м.Ясно, что до неё не дотянуться и эксплуатация будет невозможна, а вот норм по этому поводу я не нашёл.

Сообщение отредактировал Daddik - 23.11.2015, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.11.2015, 15:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Daddik @ 23.11.2015, 15:42) *
Доброго времени суток! В связи с проектированием насосной станции автоматического пожаротушения возник вопрос, есть ли кикие то нормативы по высоте установки арматуры в насосной как например в ИТП или котельной?Если есть,то какие?Попался на глаза проект, в котором проектировщики установили запорную арматуру на высоте более 2м.Ясно, что до неё не дотянуться и эксплуатация будет невозможна, а вот норм по этому поводу я не нашёл.

По идее, требования такого рода для насосных пожаротушения не должны сильно отличаться от требований для прочих насосных. Так что будет не вредно ознакомиться с разделом 13 из СП 31.13330.2012 .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 23.11.2015, 16:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Цитата(BTS @ 23.11.2015, 15:56) *
По идее, требования такого рода для насосных пожаротушения не должны сильно отличаться от требований для прочих насосных. Так что будет не вредно ознакомиться с разделом 13 из СП 31.13330.2012 .

Ознакомился с разделом и не нашёл ответа на свой вопрос, там про габариты насосной, про тали и пр.

Пардон,нашёл, п.13,7. Какой то он странный правда, говорится о высоте до 1,4м. свыше,уже площадки необходимы. Что то как то маловато совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.11.2015, 16:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Эти же требования приведены в СП5 (пп.5.8.9-5.8.10).

Цитата
Что то как то маловато совсем.

На это обычно никто не смотрит, но соблюдать, по-возможности, стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 23.11.2015, 16:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Все верно, при расположении арматуры на высоте более 1,4м необходимы площадки для ее обслуживания.
Т.е. ставить можно, но тогда рядом необходимы площадки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 23.11.2015, 16:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Спасибо всем за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 24.11.2015, 12:16
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



СНиП 2.04.01
10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует
предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.
П р и м е ч а н и е. При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и
приставные лестницы с уклоном не более 60° при условии соблюдения правил техники безопасности.

Только вот из ЧУДО СП 30.13330 примечание убрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных