Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высота установки арматуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Daddik
Доброго времени суток! В связи с проектированием насосной станции автоматического пожаротушения возник вопрос, есть ли кикие то нормативы по высоте установки арматуры в насосной как например в ИТП или котельной?Если есть,то какие?Попался на глаза проект, в котором проектировщики установили запорную арматуру на высоте более 2м.Ясно, что до неё не дотянуться и эксплуатация будет невозможна, а вот норм по этому поводу я не нашёл.
BTS
Цитата(Daddik @ 23.11.2015, 15:42) *
Доброго времени суток! В связи с проектированием насосной станции автоматического пожаротушения возник вопрос, есть ли кикие то нормативы по высоте установки арматуры в насосной как например в ИТП или котельной?Если есть,то какие?Попался на глаза проект, в котором проектировщики установили запорную арматуру на высоте более 2м.Ясно, что до неё не дотянуться и эксплуатация будет невозможна, а вот норм по этому поводу я не нашёл.

По идее, требования такого рода для насосных пожаротушения не должны сильно отличаться от требований для прочих насосных. Так что будет не вредно ознакомиться с разделом 13 из СП 31.13330.2012 .
Daddik
Цитата(BTS @ 23.11.2015, 15:56) *
По идее, требования такого рода для насосных пожаротушения не должны сильно отличаться от требований для прочих насосных. Так что будет не вредно ознакомиться с разделом 13 из СП 31.13330.2012 .

Ознакомился с разделом и не нашёл ответа на свой вопрос, там про габариты насосной, про тали и пр.

Пардон,нашёл, п.13,7. Какой то он странный правда, говорится о высоте до 1,4м. свыше,уже площадки необходимы. Что то как то маловато совсем.
Sindarkon
Эти же требования приведены в СП5 (пп.5.8.9-5.8.10).

Цитата
Что то как то маловато совсем.

На это обычно никто не смотрит, но соблюдать, по-возможности, стоит.
пананан
Все верно, при расположении арматуры на высоте более 1,4м необходимы площадки для ее обслуживания.
Т.е. ставить можно, но тогда рядом необходимы площадки.
Daddik
Спасибо всем за помощь!
ВКшник
СНиП 2.04.01
10.6. При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует
предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.
П р и м е ч а н и е. При высоте расположения арматуры до 3 м и диаметре до 150 мм допускается использовать передвижные вышки, стремянки и
приставные лестницы с уклоном не более 60° при условии соблюдения правил техники безопасности.

Только вот из ЧУДО СП 30.13330 примечание убрали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.