RTK
сообщение 23.11.2015, 17:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142091



Имеется объединенный водопровод хоз-питьевой системы и противопожарной. Расход на хоз-пит. 2 л/с, напор 20 м. Расход на пожар 15 л/с, напор 34 м. Если на эту систему подавать воду насосной станцией с параметрами противопожарными (15 л/с, 34 м), нормально ли будет насос работать на параметрах хоз-питьвых? Или нужно разные насосы? И тогда раздельные системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 23.11.2015, 18:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



1 насос на х-п, второй насос на х.п+пожар, второй - включается при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RTK
сообщение 23.11.2015, 18:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 142091



А ничего что 2 л/с будет идти по объединенному трубопроводу Dy100?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 24.11.2015, 11:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cypok
сообщение 25.11.2015, 15:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.9.2011
Пользователь №: 123196



что-то мне подсказывает, что вода в сотке встанет dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2015, 16:59
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(RTK @ 23.11.2015, 17:47) *
Имеется объединенный водопровод хоз-питьевой системы и противопожарной. Расход на хоз-пит. 2 л/с, напор 20 м. Расход на пожар 15 л/с, напор 34 м. Если на эту систему подавать воду насосной станцией с параметрами противопожарными (15 л/с, 34 м), нормально ли будет насос работать на параметрах хоз-питьвых? Или нужно разные насосы? И тогда раздельные системы?

Если с частотным регулированием - нормально. И дешевле чем три насоса ставить.

Цитата(Cypok @ 25.11.2015, 15:58) *
что-то мне подсказывает, что вода в сотке встанет dry.gif

Шевелёв с Таблицами протестует. 0,2м/с будет.
Двухсуточный водообмен в 30 км водоводе обеспечен. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274