Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объединенный В1 и В2 водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
RTK
Имеется объединенный водопровод хоз-питьевой системы и противопожарной. Расход на хоз-пит. 2 л/с, напор 20 м. Расход на пожар 15 л/с, напор 34 м. Если на эту систему подавать воду насосной станцией с параметрами противопожарными (15 л/с, 34 м), нормально ли будет насос работать на параметрах хоз-питьвых? Или нужно разные насосы? И тогда раздельные системы?
Frosty
1 насос на х-п, второй насос на х.п+пожар, второй - включается при пожаре.
RTK
А ничего что 2 л/с будет идти по объединенному трубопроводу Dy100?
Bogdan73
Ничего.
Cypok
что-то мне подсказывает, что вода в сотке встанет dry.gif
Serg Ivanov
Цитата(RTK @ 23.11.2015, 17:47) *
Имеется объединенный водопровод хоз-питьевой системы и противопожарной. Расход на хоз-пит. 2 л/с, напор 20 м. Расход на пожар 15 л/с, напор 34 м. Если на эту систему подавать воду насосной станцией с параметрами противопожарными (15 л/с, 34 м), нормально ли будет насос работать на параметрах хоз-питьвых? Или нужно разные насосы? И тогда раздельные системы?

Если с частотным регулированием - нормально. И дешевле чем три насоса ставить.

Цитата(Cypok @ 25.11.2015, 15:58) *
что-то мне подсказывает, что вода в сотке встанет dry.gif

Шевелёв с Таблицами протестует. 0,2м/с будет.
Двухсуточный водообмен в 30 км водоводе обеспечен. rolleyes.gif