Цитата(RTK @ 23.11.2015, 17:47)

Имеется объединенный водопровод хоз-питьевой системы и противопожарной. Расход на хоз-пит. 2 л/с, напор 20 м. Расход на пожар 15 л/с, напор 34 м. Если на эту систему подавать воду насосной станцией с параметрами противопожарными (15 л/с, 34 м), нормально ли будет насос работать на параметрах хоз-питьвых? Или нужно разные насосы? И тогда раздельные системы?
Если с частотным регулированием - нормально. И дешевле чем три насоса ставить.
Цитата(Cypok @ 25.11.2015, 15:58)

что-то мне подсказывает, что вода в сотке встанет

Шевелёв с Таблицами протестует. 0,2м/с будет.
Двухсуточный водообмен в 30 км водоводе обеспечен.