> По крышной котельной, Вопросы
Галиев
сообщение 5.10.2018, 16:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(komdiv @ 5.10.2018, 13:33) *
А СТУ от вас требовали для проектирования?

Мы тогда монтажники были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 5.10.2018, 17:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(ИОВ @ 5.10.2018, 15:46) *
???

Ровно месяц назад была тема

PS: Больше всего понравились Ваши рассуждения о юридической силе давно не действующих документов по также давно не действующему ПП РФ № 1047 р. - из раздела "нарочно не придумаешь" wink.gif

Вы ошибаетесь: СП 373.1325800.2018 - на сегодня, 05 октября 2018 года, не действующий. В теме, на которую Вы ссылаетесь, написано: "Наконец-то. Начинает действовать с 25.11.2018 г.". 25 ноября 2018 года ещё не наступило, и к тому же, по крайнем мере в NormaCS, написано, что с этой даты он просто будет введён впервые. Будьте внимательны. Мои посты Вы тоже читаете, не вникая в смыл, поэтому у Вас возникают проблемы.
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 30,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Сообщение отредактировал komdiv - 5.10.2018, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.10.2018, 17:49
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Прочел только одну терминологию... уже поплохело. такие новости... а еще прошлый СП ругали про маломощные до 360квт котельные.
этот похоже еще более сырой. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 5.10.2018, 18:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(инж323 @ 5.10.2018, 17:49) *
Прочел только одну терминологию... уже поплохело. такие новости... а еще прошлый СП ругали про маломощные до 360квт котельные.
этот похоже еще более сырой. wink.gif

Приводят зачем-то кучу расчётов, но не факт, что кто-нибудь будет именно так считать.
Конкретно не написано: сколько жилых домов может обслуживать крышная котельная. Говорится о кондоминимуме, т.е., насколько я понимаю: если один собственник у нескольких домов, то можно сколько угодно, а если у каждого дома свой собственник, то нельзя. Но ведь собственники в процессе эксплуатации могут меняться, а схема принимается один раз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.10.2018, 18:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(komdiv @ 5.10.2018, 17:38) *
Вы ошибаетесь: СП 373.1325800.2018 - на сегодня, 05 октября 2018 года, не действующий. В теме, на которую Вы ссылаетесь, написано: "Наконец-то. Начинает действовать с 25.11.2018 г.". 25 ноября 2018 года ещё не наступило, и к тому же, по крайнем мере в NormaCS, написано, что с этой даты он просто будет введён впервые. Будьте внимательны. Мои посты Вы тоже читаете, не вникая в смыл, поэтому у Вас возникают проблемы.
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 30,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

И в чём же я ошибаюсь? Вы читали приведенную мной в посте 30 цитату? Разве я называю этот СП уже действующим?
Похоже, это Вы невнимательны и не вникаете в смысл документа - зачем ссылаться на NormaCS, когда в той теме была ссылка на сам документ (первоисточник). Вот в посте 30 я и цитирую п. 4 Предисловия СП 373.
Вы ведь писали
Цитата(komdiv @ 5.10.2018, 10:55) *
Разработан СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования", но на сегодня он не принят и не действующий.

Или "Утверждён" с номером Приказа для Вас лично "ещё не принят"?
Срок начала действия СП в той цитате мною тоже был выделен - т.е. не было моего утверждения, что этот СП уже введён в действие. Через 1,5 месяца сие случится, а пока ждём-с. Хотя, собственно качество документа оставляет желать много лучшего и вменяемого для проектировщиков...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.10.2018, 21:39
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(komdiv @ 5.10.2018, 18:09) *
Приводят зачем-то кучу расчётов, но не факт, что кто-нибудь будет именно так считать.
Конкретно не написано: сколько жилых домов может обслуживать крышная котельная. Говорится о кондоминимуме, т.е., насколько я понимаю: если один собственник у нескольких домов, то можно сколько угодно, а если у каждого дома свой собственник, то нельзя. Но ведь собственники в процессе эксплуатации могут меняться, а схема принимается один раз?

его можно сколько угодно? Число котельных на один дом одного собственника не ограниченно- у меня и по 3 штуки стояли и стоят. и одна с СТУ и с суровой головной болью (ДОУ)- как там теперь взаиморасчеты за тепло с отделом образования у этой УКшки и с определением тарифа начиная с второго года эксплуатации....вообще головняк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.10.2018, 23:24
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



до п 6.2.дочитал.
совсем он не состыковался с п. 5.4. блочно-модульное нельзя, хоть про отрыв конструктива котельной от конструктива дома написано очень неплохо и тут опля .. максимально использовать заводской готовности котельные.
и с ГВС- так старательно обошли терминологию застенчиво написав очень похожими словами на термины, но не терминами. Средняя нагрузка на ГВС- это что? среднечасовая или какая то другая? А среднечасовая как сумма среднечасовых для каждого домика или общая среднечасовая? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slomov
сообщение 12.10.2018, 14:44
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862



Цитата(инж323 @ 5.10.2018, 23:24) *
до п 6.2.дочитал.
совсем он не состыковался с п. 5.4. блочно-модульное нельзя, хоть про отрыв конструктива котельной от конструктива дома написано очень неплохо и тут опля .. максимально использовать заводской готовности котельные.


Не котельные, а оборудование, т.е. котлоагрегаты с установленным на заводе горелочным оборудованием и датчиками, заводские узлы и контуры обвязки, насосно-смесительные блоки, комплектную ХВО, а не собранную из бочки и насоса с непонятными характеристиками. То есть, по их идее, АИТ нужно собирать гаечным ключом, а не сваркой и болгаркой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korn-aleks1992
сообщение 28.10.2018, 19:40
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 235536



Здравствуйте, очень заинтересовала рассматриваемая здесь тема!
У меня сейчас тоже возникла такая проблема, что по факту нет документов, применение которых регламентирована на обязательной основе для выполнения требований ФЗ-384.
Можете скинуть официальный ответ (бланк ответа с подписью и печатью) от заинтересованных органов (ООО "Сантехпроект", Минстроя РФ)?
Буду очень признателен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.10.2018, 22:01
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это ж зачем?
Вы, похоже, сильно отстали от действительности, да и Форум читаете как-то избирательно.
Вам - сюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruzis
сообщение 27.1.2019, 17:25
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.10.2018
Пользователь №: 349768



Цитата(ИОВ @ 23.11.2015, 14:57) *
Читайте СП 41-104-2000, раздел 3, и всё сразу вернётся на свои законные места

Читайте СП от корки до корки. СП 41-104-2000 "Введение. Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам,установленных действующим СНиП II-35-76 "Котельные установки". (Актуализированная редакция СП 89.13330.2012, а потом и 89.13330. 2016)
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании истроительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил,приведенных в настоящем документе, не допускается." Т.е. без выполнения требований СНиП II-35-76 "Котельные установки", СП 41-104-2000 не применяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.1.2019, 19:40
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ruzis @ 27.1.2019, 17:25) *
Т.е. без выполнения требований СНиП II-35-76 "Котельные установки", СП 41-104-2000 не применяется.

Стесняюсь спросить - Вы провели в летаргическом сне много лет? А очнувшись ото сна решили обсудить пост более, чем 3-х-летней давности? Забавно!
Порадую Вас - пока Вы спали, был принят СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования". Так что сегодня вовсе бессмысленно обсуждать почившие в бозе СНиП II-35-76 и СП 41-104-2000. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruzis
сообщение 8.2.2019, 14:55
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.10.2018
Пользователь №: 349768



Цитата(ИОВ @ 27.1.2019, 14:40) *
Стесняюсь спросить - Вы провели в летаргическом сне много лет? А очнувшись ото сна решили обсудить пост более, чем 3-х-летней давности? Забавно!
Порадую Вас - пока Вы спали, был принят СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования". Так что сегодня вовсе бессмысленно обсуждать почившие в бозе СНиП II-35-76 и СП 41-104-2000. thumbdown.gif

Спасибо, что разбудили и все же просветили меня на счет СП 373.1325800.2018. Но смею заметить, пост 3-х летней давности до 2018 г. был актуален и я знаю проектные компании, которые до сих пор применяют СП 41-104-2000 и одну экспертную компанию которая сделала судебное экспертное заключение по объекту ( крышная теплогенераторная до 100 кВт в общественном здании),выполненному в 2017 году, применив в своем исследовании только один СП, а именно 41-104-2000 г. mellow.gif

Сообщение отредактировал ruzis - 8.2.2019, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruzis
сообщение 8.2.2019, 15:22
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.10.2018
Пользователь №: 349768



Цитата(ИОВ @ 5.10.2018, 10:46) *
???

Ровно месяц назад была тема

PS: Больше всего понравились Ваши рассуждения о юридической силе давно не действующих документов по также давно не действующему ПП РФ № 1047 р. - из раздела "нарочно не придумаешь" wink.gif


Зачем умничать перед человеком, который в своем посте от 5.10.2018г. написал, что на сегодняшний день, т.е. 5.10.2018 г .СП 1325800.2018 еще не действует? Все верно, начало действия СП 1325800.2018
25 ноября 2018., а пост от 5 октября 2018 г., Карл!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.2.2019, 18:57
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ruzis @ 8.2.2019, 15:55) *
был актуален и я знаю проектные компании, которые до сих пор применяют СП 41-104-2000 и одну экспертную компанию которая сделала судебное экспертное заключение по объекту ( крышная теплогенераторная до 100 кВт в общественном здании),выполненному в 2017 году, применив в своем исследовании только один СП, а именно 41-104-2000 г. mellow.gif

что, увы, не делает чести ни суду, ни экспертной организации. потому столько апелляций не первой инстанции бывает в строительной отрасли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2019, 21:59
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ruzis @ 8.2.2019, 14:55) *
... смею заметить, пост 3-х летней давности до 2018 г. был актуален и я знаю проектные компании, которые до сих пор применяют СП 41-104-2000 и одну экспертную компанию которая сделала судебное экспертное заключение по объекту ( крышная теплогенераторная до 100 кВт в общественном здании),выполненному в 2017 году, применив в своем исследовании только один СП, а именно 41-104-2000 г.

Просто поразительный оазис беззакония - в нём не действуют Федеральные Законы РФ. wink.gif
А обитатели этого оазиса сплошь невежды - начиная от юристов всех уровней и рангов, участвовавших в этом суде, и заканчивая служащими псевдоэкспертной компании. Никто из них даже не открывал № 162-ФЗ и № 384-ФЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruzis
сообщение 16.2.2019, 14:20
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.10.2018
Пользователь №: 349768



Цитата(ИОВ @ 10.2.2019, 16:59) *
Просто поразительный оазис беззакония - в нём не действуют Федеральные Законы РФ. wink.gif
А обитатели этого оазиса сплошь невежды - начиная от юристов всех уровней и рангов, участвовавших в этом суде, и заканчивая служащими псевдоэкспертной компании. Никто из них даже не открывал № 162-ФЗ и № 384-ФЗ.

О чем вы говорите, тут не только в беззаконии дело, тут дело в низкой квалификации так называемых экспертов. Судьи полностью полагаются на заключение экспертов и приходиться писать рецензии в суды на экспертные заключения этих горе экспертов. Ну а заглянуть в Федеральный закон № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований этого закона для этих "экспертов"-это высший пилотаж. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.2.2019, 14:32
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Странное мнение по поводу экспертизы.
Пришли дяди в фирму, заказали нужный текст экспертного заключения, сотрудники фирмы причесали нужное с ссылками на нужные пункты одного из документов. АКт выполненных работ, оплата и получение на руки нужного заключения экспертного. Косяки в заключении эти эксперты вполне и без сторонних людей могут знать, но работу им заказали именно такую и другого текста заказчику такой экспертизы не надо и платить он за него не будет. При чем тут квалификация этих экспертов? Придут другие дяди к ним с желанием получить противоположное заключение по этому же вопросу, то с душой и энтузиазмом выполнят и еще получат денежки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruzis
сообщение 16.2.2019, 14:57
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.10.2018
Пользователь №: 349768



Цитата(инж323 @ 16.2.2019, 9:32) *
Странное мнение по поводу экспертизы.
Пришли дяди в фирму, заказали нужный текст экспертного заключения, сотрудники фирмы причесали нужное с ссылками на нужные пункты одного из документов. АКт выполненных работ, оплата и получение на руки нужного заключения экспертного. Косяки в заключении эти эксперты вполне и без сторонних людей могут знать, но работу им заказали именно такую и другого текста заказчику такой экспертизы не надо и платить он за него не будет. При чем тут квалификация этих экспертов? Придут другие дяди к ним с желанием получить противоположное заключение по этому же вопросу, то с душой и энтузиазмом выполнят и еще получат денежки.


Экспертную компанию назначает суд. Эксперта или экспертов, если это комиссионная судебная строительно-техническая экспертиза приводят к присяге по ст.307 УК РФ. Экспертная компания получает дело из суда для изучения экспертами, эксперты проводят натурное обследование на объекте. В этот период ни один из участников судебного разбирательства не имеет права общаться с экспертом вне суда. Так что это чисто недостаточная квалификация эксперта. А оплата экспертизы проводится по предоплате. Кто заказывает экспертизу, тот и платит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.2.2019, 15:04
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А с чего взяли что заключение экспертизы не могут выполнить сторонним путем и предоставить в Суд его? И лишь наличие двух противоположных заключения в Суде позволит Суду назначить еще одну и вот она как раз про вами упомянутой процедуре. Не везде есть столько Экспертов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruzis
сообщение 18.2.2019, 12:41
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.10.2018
Пользователь №: 349768



Цитата(инж323 @ 16.2.2019, 10:04) *
А с чего взяли что заключение экспертизы не могут выполнить сторонним путем и предоставить в Суд его? И лишь наличие двух противоположных заключения в Суде позволит Суду назначить еще одну и вот она как раз про вами упомянутой процедуре. Не везде есть столько Экспертов.

Потому, что без назначения экспертизы судом-это буде просто заключение специалиста, но не судебного эксперта. Одна сторона (допустим в суде-истец) пригласила специалиста, сделать заключение, подтверждающее иск, а вторая сторона(в суде- ответчик) тоже пригласила специалиста, который дал совсем противоположное заключение. И чтобы суду принять верное решение, суд назначает экспертизу, за которую в конечном итоге платит проигравшая сторона. Так вот, эксперт подтверждает своим экспертным заключением заключение одного или другого специалиста и на основании заключения судебного эксперта, суд выносит решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.2.2019, 13:31
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Суд прекрасно принимает экспертные заключения периода досудебного разбирательства и потому многие сразу стараются его получить и порой очень придирчиво расматривая регалии экспертизы. Понимаете, что экспертиза от ООО "Никнейм" "слабее" экспертизы от НИИ стройфизики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 3.8.2021, 10:07
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Доброе утро, друзья.

Крышная котельная для жилых зданий не должна быть мощнее 3мВт, для производственных зданий - 5мВт.
А торговый центр, как общественное здание - ведь не относится ни к жилым ни к производственным? Как регламентируется максимальная мощность крышной котельной на общественных зданиях?

Ориентировочно необходимая мощность крышной котельной- 6 мВт... Как я понял в этом случае необходимо получать специальные ТУ разрешающие такую мощность крышной котельной..

А если сделать 2 котельные по 3мВт, не прокатывает? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.8.2021, 10:29
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sogr @ 3.8.2021, 10:07) *
Крышная котельная для жилых зданий не должна быть мощнее 3мВт, для производственных зданий - 5мВт.
А торговый центр, как общественное здание - ведь не относится ни к жилым ни к производственным? Как регламентируется максимальная мощность крышной котельной на общественных зданиях?

Ориентировочно необходимая мощность крышной котельной- 6 мВт... Как я понял в этом случае необходимо получать специальные ТУ разрешающие такую мощность крышной котельной..

Вы собираетесь проектировать, не открывая действующих норм? newconfus.gif
Рекомендую сначала ознакомиться с СП 373.1325800.2018 - п. 4.13 снимает все Ваши странные вопросы и рассуждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sogr
сообщение 4.8.2021, 10:15
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191733



Цитата(ИОВ @ 3.8.2021, 10:29) *
Вы собираетесь проектировать, не открывая действующих норм? newconfus.gif
Рекомендую сначала ознакомиться с СП 373.1325800.2018 - п. 4.13 снимает все Ваши странные вопросы и рассуждения.

Спасибо, сенсей, вопрос снят.

Еще один странный вопрос возник:
к примеру теплопотери ограждающих конструкций вышли 2мВт,
необходимое тепло на обогрев приточного воздуха тоже 2мВт
тепло на обогрев ГВС - 1мВт
В сумме 5мВт.
Согласно СП 89.13330.2016, при выходе из строя наибольшего котла в котельных 2-3 кат , оставшиеся котлы должны обеспечивать 84% тепла. То есть если 3 котла по 2000кВт, то при выходе из строя одного останется 4000кВт, а 84% это 4200кВт, значит надо либо увеличивать мощность котлов , либо закладывать 4 котла по 1500кВт, так?
Для котельных 1 категории при выходе из строя одного котла мощность на отопление считается по средней температуре наиболее холодного месяца, в пересчете это как правило еще меньше чем 84%, почему так получается, что по итогу при выходе из строя одного котла, в котельной 1 категории тепла допускается давать меньше тепла , чем в котельных 2-3 категорий?

Еще для котельных 1 категорий при выходе из строя котла на обогрев вентиляции отпускается тепло по минимально допустимым нагрузкам(независимо от темп наруж воздуха) - кто нибудь объяснит что это значит? Как тепло на обогрев приточного воздуха может быть независимо от тепературы наружного воздуха, и что за минимально допустимые нагрузки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.8.2021, 11:35
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вы в СП прочли лишь тот упомянутый пункт? Ну прочтите ж снова. ну что вы прям.
следом и про проверку на все возможные режимы что б ваша крышная котельная работала и всё с ней хорошо было т.е. и перед НГ. когда все нагрузки по полной задействованы и кабаки в ТЦ пашут с полной загрузкой кушая ГВС и ночью летом, когда почти никакой нагрузки вообще нет, только циркуляция ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helen.shilo
сообщение 3.2.2023, 9:35
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369116



Добрый день, коллеги!
На дворе 2023 год, а проблемы с определением максимальной мощности крышных котельных остались...
Проблема понятна и как всегда, как минимум 2 нормативных документа, действующих сегодня, вступают в противоречие :
1. СП 41-104-2000, в частности п. 3.4
«3.4 Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).»
2. СП 373.1325800.2018 п.4.13
«4.13 Тепловая мощность интегрированных АИТ ограничивается расчетной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения.
С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения:
- для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, - до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях - до 10 МВт, на производственных зданиях до - 15 МВт;
- АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, - до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;
- АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт.»

Прилагаю ответ эксперта по данному вопросу:
https://www.normacs.info/answers/1947

Применение при проектировании вновь строящихся зданий СП 41-104-2000,( в частности п. 3.4), указания которого ограничивают мощность крышных котельных величиной 3,0 МВт является обязательным.
Это так? если 384 ФЗ включает в себя СП 373- означает ли это, что она может быть использован, как неукоснительно действующий на территории РФ? Тогда не понятен ответ экспертов? Подскажите, кто-то обращался в Ростехнадзор за разъяснениями? может есть официальный ответ по данному вопросу. Бузу признательна за ответ и комментарии!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 3.2.2023, 11:12
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(helen.shilo @ 3.2.2023, 9:35) *
Добрый день, коллеги!

Прилагаю ответ эксперта по данному вопросу:
https://www.normacs.info/answers/1947

Сколько лет этой приведённой ссылке на мнение эксперта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.2.2023, 12:39
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(helen.shilo @ 3.2.2023, 9:35) *
Добрый день, коллеги!
На дворе 2023 год, а проблемы с определением максимальной мощности крышных котельных остались...
Проблема понятна и как всегда, как минимум 2 нормативных документа, действующих сегодня, вступают в противоречие :
1. СП 41-104-2000, в частности п. 3.4 ...

2. СП 373.1325800.2018 п.4.13 ...

Прилагаю ответ эксперта по данному вопросу:
https://www.normacs.info/answers/1947

Вы совершенно верно заметили, что "На дворе 2023 год" - тогда зачем приводите ссылку на ответ эксперта из 2017 года? Тем более, что СП 373.1325800.2018 вступил в действие на год позже давнего ответа эксперта.

СП 41-104-2000 вообще не является нормативным документом - в последнее время это обсуждали уже в нескольких темах и подфорумах. А тут выкладывали соответствующее разъяснение.
Так что, нет противоречий и оставшихся проблем по Вашему вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных