Цитата(timofeyprof @ 27.11.2015, 18:05)

если нет в котельной бака с топливом, то - Г.
СП 89.13330 уже не требует 3-кратного. Но не факт что и 3-кратного вам хватит (летом) - проверять надо на теплоизбытки.
Отнесение помещений котельных залов к категории Г1 в случае применения газового топлива возможно при выполнении следующих мероприятий:
оснащение помещений постоянно действующими автоматическими газоанализаторами, выдающими сигналы оповещения и командный импульс на перекрытие главного клапана на трубопроводе, подводящем топливо;
выключении незащищенного электрооборудования;
включение аварийной вентиляции и аварийного освещения при достижении содержания паров топлива вблизи трубопровода подачи топлива 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП). Быстродействие этой системы, т. е. время обнаружения паров топлива, формирования командного импульса, срабатывания исполнительных устройств должно быть не более времени повышения концентрации паров топлива от 10% до 80% от НКПРП (противовзрывные меры).
См. статью " Особенности обеспечения ПБ котельных" в ж. Пожарная безопасность №1, 2015, с114-116.