Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Категория котельной с резервным диз топливом по взрывопожарной и пожарной опасности
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
RamiL-83
Добрый день всем. Столкнулся с проблемой при проектировании газовой котельной с резервным дизельным топливом. Собираюсь насосы подачи дизельного (жидкого) топлива разместить в помещении котельной (котельный зал), схема циркуляционная, складом диз топлива будут 2 бака по 20 м3 закопанных в 10м от котельной.
Вопрос вот в чём - категория помещения (котельного зала) меняется с "Г" на "В"? Или так и останется категорией Г??? Можно ли ГРУ разместить в данном помещении? (смотря СП 62 п.6.4.3 можно, давление газа на вводе 0,5 МПа). Да и по вентиляции у меня вопрос - какой кратности воздухообмен применять? трёхкратный как для котельной или больше?
timofeyprof
если нет в котельной бака с топливом, то - Г.
СП 89.13330 уже не требует 3-кратного. Но не факт что и 3-кратного вам хватит (летом) - проверять надо на теплоизбытки.
RamiL-83
Цитата(timofeyprof @ 27.11.2015, 18:05) *
если нет в котельной бака с топливом, то - Г.
СП 89.13330 уже не требует 3-кратного. Но не факт что и 3-кратного вам хватит (летом) - проверять надо на теплоизбытки.

В котельной бака нет, но есть насосы циркуляционные для дизтоплива, всё равно категория Г будет? СП 89 не требует, но насколько помню технический регламент по газу требует. А есть норма кратности при наличии в котельной топливопроводов и насосной? где то читал что пишут про 8-ми кратный, но нигде не могу найти такую норму.
RamiL-83
Есть ещё мысли у кого...перерыл всё и ничего внятного не могу найти не по категории не по кратности...
timofeyprof
если в котельной нет ни капли жидкого топлива (не хранится) при работе на газовом топливе то о какой категории В может идти речь? См. определение категории Г в СП 12.13130.
Воздухообмен не всегда принимается по кратности. Количество воздуха можно определять расчетом на:
1) теплоизбытки
2) концентрацию вредных веществ
3) концентрацию взрывопожароопасных веществ
Наличие в котельной насосов жидкого топлива не превращает котельный зал в помещение насосной станции, для которой требуется 10-кратный воздухообмен.
Для сравнения см. требования по вентиляции в:
- РД 34.44.102-97,
- СТО 70238424.27.100.033-2009,
- ВСН 34-02-07.
Земский
Цитата(timofeyprof @ 27.11.2015, 18:05) *
если нет в котельной бака с топливом, то - Г.
СП 89.13330 уже не требует 3-кратного. Но не факт что и 3-кратного вам хватит (летом) - проверять надо на теплоизбытки.

Отнесение помещений котельных залов к категории Г1 в случае применения газового топлива возможно при выполнении следующих мероприятий:
оснащение помещений постоянно действующими автоматическими газоанализаторами, выдающими сигналы оповещения и командный импульс на перекрытие главного клапана на трубопроводе, подводящем топливо;
выключении незащищенного электрооборудования;
включение аварийной вентиляции и аварийного освещения при достижении содержания паров топлива вблизи трубопровода подачи топлива 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП). Быстродействие этой системы, т. е. время обнаружения паров топлива, формирования командного импульса, срабатывания исполнительных устройств должно быть не более времени повышения концентрации паров топлива от 10% до 80% от НКПРП (противовзрывные меры).
См. статью " Особенности обеспечения ПБ котельных" в ж. Пожарная безопасность №1, 2015, с114-116.
timofeyprof
Цитата(Земский @ 22.1.2016, 15:59) *
См. статью " Особенности обеспечения ПБ котельных" в ж. Пожарная безопасность №1, 2015, с114-116.

А может все таки будем нормативными требованиями оперировать, а не мнения некоторых авторов, лоббирующих отдельных производителей? Не первый раз встречаю неоднозначные разъяснения без нормативных обоснований, что газовая котельная должна быть категория В и точка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.