Добрый день всем. Столкнулся с проблемой при проектировании газовой котельной с резервным дизельным топливом. Собираюсь насосы подачи дизельного (жидкого) топлива разместить в помещении котельной (котельный зал), схема циркуляционная, складом диз топлива будут 2 бака по 20 м3 закопанных в 10м от котельной.
Вопрос вот в чём - категория помещения (котельного зала) меняется с "Г" на "В"? Или так и останется категорией Г??? Можно ли ГРУ разместить в данном помещении? (смотря СП 62 п.6.4.3 можно, давление газа на вводе 0,5 МПа). Да и по вентиляции у меня вопрос - какой кратности воздухообмен применять? трёхкратный как для котельной или больше?