> Abb Acs 355 контроль температуры электромотора, настройки для PTC
Ka3ax
сообщение 30.11.2015, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



PTC подключен к AI1 и AO, паралельно входу и выходу.
вопрос как настраиваить AO- аналоговый выход, постоянный ток нужно обеспечить?

выполнено
переключатель S1 входа AI1 внизу, на напряжение настроен.

1301 min AI1 1%
1302 max AI1 100%

параметры группы 15 не изменял, по ним и вопрос

35 группа

3501 тип сенсора PTC 1500 Om
3502 выбор входа AI1
3503 не знаю
3504 не знаю
3505 не знаю
по 3505 полагаю нужно выход разрешить.




по двух проводной схеме никак не подключить PTC? в мануале только 4х проводный способ описан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 30.11.2015, 14:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



вообщем отвечает за температурный контроль группа параметров 35

3501 тип сенсора PTC
3502 выбор входа AI1
3503 1500 Om
3504 не изменял
3505 разрешил

переключатель S1 вход AI1 в нижнем положении
PTC подключен к AI1 (контакты 2 и 3) и AO (контакты 7 и 8), паралельно входу и выходу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 30.11.2015, 22:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Интересное решение от АББ... Мне кажется вы движетесь в верном направлении. А что мешает проверить верность ваших настройки просто подключив переменный резистор?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 1.12.2015, 10:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



да, нет у меня под рукой ничего. я проверил, предпоследнее сообщение о верных настройках, когда частотник реагирует на
подключенный PTC. Точнее без PTC выходит на ошибку.
срочно нужно было. в течении часа настроить. abb увидел в первый раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных