PTC подключен к AI1 и AO, паралельно входу и выходу.
вопрос как настраиваить AO- аналоговый выход, постоянный ток нужно обеспечить?
выполнено
переключатель S1 входа AI1 внизу, на напряжение настроен.
1301 min AI1 1%
1302 max AI1 100%
параметры группы 15 не изменял, по ним и вопрос
35 группа
3501 тип сенсора PTC 1500 Om
3502 выбор входа AI1
3503 не знаю
3504 не знаю
3505 не знаю
по 3505 полагаю нужно выход разрешить.
по двух проводной схеме никак не подключить PTC? в мануале только 4х проводный способ описан.
вообщем отвечает за температурный контроль группа параметров 35
3501 тип сенсора PTC
3502 выбор входа AI1
3503 1500 Om
3504 не изменял
3505 разрешил
переключатель S1 вход AI1 в нижнем положении
PTC подключен к AI1 (контакты 2 и 3) и AO (контакты 7 и 8), паралельно входу и выходу.
mr_Frodo64
30.11.2015, 22:47
Интересное решение от АББ... Мне кажется вы движетесь в верном направлении. А что мешает проверить верность ваших настройки просто подключив переменный резистор?!?
да, нет у меня под рукой ничего. я проверил, предпоследнее сообщение о верных настройках, когда частотник реагирует на
подключенный PTC. Точнее без PTC выходит на ошибку.
срочно нужно было. в течении часа настроить. abb увидел в первый раз.