Объем расширительного бака |
|
|
|
13.1.2016, 9:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(tiptop @ 12.1.2016, 21:10)  Экселевский файл я не смотрел. А по диаграмме непонятно, почему расход в сети изменяется в несколько раз, а напор - несущественно. При частотном регулировании диаграмма должна выглядеть примерно так:   для гидропневмобака получится нечто среднее.
|
|
|
|
|
13.1.2016, 14:54
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Меняю немного исходные: 1. Насос в скважине — Pedrollo-4SR4/18 (до этого — Pedrollo-4SR4/14); 2. Напорный трубопровод от скважины к узлу 1 — ПЭ 40х2 (до этого — ПЭ 63х2,5); 3. Максимальный расход — 1,22л/с (4,4 куб.м/час); 4. Давление (постоянное) в узле 1 — 1,93 кгс/см2 (выставляется потенциометром); 5. Минимальный расход насоса — 1,2 куб.м/час (исходя из графика по каталогу). Произвёл некоторые вычисления, в результате которых получил графическую зависимость напора насоса от его расхода, и при этих же значениях Q и H имеем также значения оборотов насоса (в % от номинала). И так, нет никаких проблем при водопотреблении от 1,2 до 4,4 куб.м/час. Насос спокойно работает в этом диапазоне с изменением частоты оборотов от 76% до 96% от номинала. Но как решить проблему с подачей воды от 0 до 1,2 куб.м/час ? Нужен гидропневмобак, но где его установить при схеме с двумя скважине (1 раб + 1 рез.)? В узле 1 — нет смысла, ибо там выставлено постоянное давление. Ставить по баку возле каждой из скважин ? Но тут, во первых, появляется опасность застоя воды, а во вторых, колебание давления у скважины (у поверхности) составит всего 3м, чего будет явно мало для работы гидропневмобака. Или я не прав и не с того «конца копаю» ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 13.1.2016, 14:55
Прикрепленные файлы
04.jpg ( 28,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3
Pedr_n2.xls ( 82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
14.1.2016, 11:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 13.1.2016, 14:54)  Ставить по баку возле каждой из скважин ? Но тут, во первых, появляется опасность застоя воды, а во вторых, колебание давления у скважины (у поверхности) составит всего 3м, чего будет явно мало для работы гидропневмобака. Или я не прав и не с того «конца копаю» ?[/font] Ну да - не с того.  Гидропневмобак просто заменяет водонапорную башню (бак/резервуар) на сети. Ставьте его, по возможности, поближе к потребителям и повыше по отметкам.
|
|
|
|
|
14.1.2016, 13:09
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2016, 11:29)  Ну да - не с того.  Гидропневмобак просто заменяет водонапорную башню (бак/резервуар) на сети. Не всегда так можно сказать. В первом примере (сообщение24) при помощи гидропневмобака управляем допустимым количеством вкл/выкл. насоса. Во втором примере (сообщение 32) гидропневмобак нужен для подачи воды в сеть только при малых расходах, а это не совсем те функции, которые выполняет ВБ (бак/резервуар). Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2016, 11:29)  Ставьте его, по возможности, поближе к потребителям и повыше по отметкам. Сергей, водопотребители уже появляются через 65 м после узла 1. Отметки земли во всех узловых точках (за искл.7) имеют меньшие значения, чем в узле 1. Может кто-то из форумчан выложит в эту тему конкретный проект объекта водоснабжения, где предусмотрена работа скважинного насоса с преобразователем частоты и гидропневмобаком ?
|
|
|
|
|
14.1.2016, 14:45
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата где предусмотрена работа скважинного насоса с преобразователем частоты и гидропневмобаком гидрач всегда ставлю максимально близко к датчику давления для частотного преобразователя. это позволяет снизить вероятность гидроудара по мембране датчика давления. без данного гидроаккумулятора (хотя бы 10-25 л объемом) датчик вылетает из работы. тензоэлемент измерительный просто ломается от гидроудара. наиболее распространенная причина выхода из строя датчика давления, а затем и частотника в схемах насосов Грундфос, когда у нерадивого хозяина сдувается воздух с гидрача и датчик давления получает свою порцию. давление падает быстро - от датчика давления идет инфо в контроллер о быстром падении - от контроллера идет команда к насосу быстро "раскрутиться" и поднять давление - насос включается на полную - получаем гидроудар -= датчик вылетает..
|
|
|
|
|
14.1.2016, 16:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 14.1.2016, 13:09)  Не всегда так можно сказать. В первом примере (сообщение24) при помощи гидропневмобака управляем допустимым количеством вкл/выкл. насоса. Во втором примере (сообщение 32) гидропневмобак нужен для подачи воды в сеть только при малых расходах, а это не совсем те функции, которые выполняет ВБ (бак/резервуар). Именно, что те же самые.
|
|
|
|
|
14.1.2016, 17:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nick2 @ 14.1.2016, 14:45)  давление падает быстро - от датчика давления идет инфо в контроллер о быстром падении - от контроллера идет команда к насосу быстро "раскрутиться" и поднять давление - насос включается на полную - получаем гидроудар -= датчик вылетает.. В этом случае, по-видимому, отсутствует дифф. составляющая в ПИД-регуляторе.
Сообщение отредактировал tiptop - 14.1.2016, 17:15
|
|
|
|
|
15.1.2016, 8:45
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(tiptop @ 14.1.2016, 19:13)  В этом случае, по-видимому, отсутствует дифф. составляющая в ПИД-регуляторе. я тоже в курсе автоматического регулирования . только в CU- GRUNDFOSа зашиты свои уставки, которые не регулируются. самое главное - случай не гарантийный, клиент попадает на деньги.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|