> Будьте добры подскажите про аналоговые вх./вых., частотник Danfoss VLT Micro Drive FC 51
j-tec
сообщение 15.12.2015, 17:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285543



Скажите пожалуйста я раньше не работал с частотниками вообще и вот у меня появился вопрос на счет аналоговых вх./вых. Частотный преобразователь Danfoss Micro Drive FC51. правильно ли я сделаю если подам сигнал с контроллера на вход 53 частотника, с выхода 42 частотника отправлю к себе на контроллер, соответственно минус подключу к 55 частотника. по идее так должно работать и не сгорит ли у меня там что нибудь от такого подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 15.12.2015, 18:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Нет, если вы с контроллера будете подавать на 53 вход 0-10 вольт, а с 42 подавать на контроллер 4-20 милиампер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 15.12.2015, 18:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



не сгорит, если сигналы будут находиться в допустимой области, напряжение. вид.
Цитата
с выхода 42 частотника отправлю к себе на контроллер

42 ой можно и на дискретный и аналоговый сигнал настраивать.
по умолчанию 53 й терминал на токовый сигнал настроен... а может и на напряжение.
чего то подзабыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
j-tec
сообщение 15.12.2015, 18:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285543



спасибо большое. ну судя по схеме на 53 клемму можно завести 0-10 вольт или 4-20 мА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 16.12.2015, 10:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



да, нужно переключателями на нужный сигнал переключаться. ток или напряжение.
не забывать и про параметры. рядом ветка
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39615
и
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56772&st=0

Сообщение отредактировал Ka3ax - 16.12.2015, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных