Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Будьте добры подскажите про аналоговые вх./вых.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
j-tec
Скажите пожалуйста я раньше не работал с частотниками вообще и вот у меня появился вопрос на счет аналоговых вх./вых. Частотный преобразователь Danfoss Micro Drive FC51. правильно ли я сделаю если подам сигнал с контроллера на вход 53 частотника, с выхода 42 частотника отправлю к себе на контроллер, соответственно минус подключу к 55 частотника. по идее так должно работать и не сгорит ли у меня там что нибудь от такого подключения?
Pawel
Нет, если вы с контроллера будете подавать на 53 вход 0-10 вольт, а с 42 подавать на контроллер 4-20 милиампер.
Ka3ax
не сгорит, если сигналы будут находиться в допустимой области, напряжение. вид.
Цитата
с выхода 42 частотника отправлю к себе на контроллер

42 ой можно и на дискретный и аналоговый сигнал настраивать.
по умолчанию 53 й терминал на токовый сигнал настроен... а может и на напряжение.
чего то подзабыл.
j-tec
спасибо большое. ну судя по схеме на 53 клемму можно завести 0-10 вольт или 4-20 мА.
Ka3ax
да, нужно переключателями на нужный сигнал переключаться. ток или напряжение.
не забывать и про параметры. рядом ветка
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39615
и
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56772&st=0
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.