Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор расширительного бака
Goshan
сообщение 16.12.2015, 18:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Доброго времени суток уважаемые специалисты...

Проектирую ИТП.. торговый центр.. высота сис-м , ИТП находится на первом Этаже. Схема присоединения независемая, из подпитки держу давление в сис-ме в точке подключения бака солиноидником 2 бар. (20 м). Бак подключёт на обратке сис-мы, до насосов циркуляции, после общей гребнке. температура в системе 95/70 , обьём системы 11850 л. , какого обьёма выбрать бак?..(у меня получается 1000л из Баков Flexcon C 1000 ) И могу ли Я разместить баки на 2-ром этаже здания, в другом помещении в 80 м от самого ИТП (в ИТП нет места под баки и соседних момещениях так же нет места)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.12.2015, 21:20
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Goshan @ 16.12.2015, 19:47) *
Доброго времени суток уважаемые специалисты...

Проектирую ИТП.. торговый центр.. высота сис-м , ИТП находится на первом Этаже. Схема присоединения независемая, из подпитки держу давление в сис-ме в точке подключения бака солиноидником 2 бар. (20 м). Бак подключёт на обратке сис-мы, до насосов циркуляции, после общей гребнке. температура в системе 95/70 , обьём системы 11850 л. , какого обьёма выбрать бак?..(у меня получается 1000л из Баков Flexcon C 1000 ) И могу ли Я разместить баки на 2-ром этаже здания, в другом помещении в 80 м от самого ИТП (в ИТП нет места под баки и соседних момещениях так же нет места)

У меня вызывает сомнения объем системы, что-то слишком большой. Отсюда и баки огромные. Проверьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 16.12.2015, 21:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



790 кВт из расчёта 15л на 1 кВт. ..ваще так то получается 2 бака по 800 л. .. но хочу применить 1 1000 л. тк.к по укрупнёнке обьём посчитан.. просто есть только нагрузка сис-м, вентиляция..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.12.2015, 21:42
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



1 по 500 )))) навскидку))) И его даже можно не ставить.
Или два по 300.
wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 16.12.2015, 22:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



хм..а как так то..чёёт не пойму там же от давления зависет коэффициент заполнения.. или я чёт не понимаю?

вот по этой подбираю..там метода ещё в каталоге. . https://www.flamcogroup.com/files/calculati...ersie24_RUS.xls у Flamco

И так же интересует можно ли его поставить на 2-ром этаже ?

Сообщение отредактировал Goshan - 16.12.2015, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.12.2015, 22:54
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Коэффициент заполнения зависит от разницы давлений. Чем меньше требуемое начальное при холодном заполнении системы и больше предельное (при котором срабатывают клапана на сброс) - тем полнее использование бака. Если он правильно накачан, конечно.
А поставить его можно где угодно, разница будет в давлении накачки. Выше - меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 16.12.2015, 23:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



тоесть я так же подключаю его на гребенке обратки и поднимаю его на 2-рой этаж..при этом давление максимально при срабатовании принимаю на статическую высоту меньше? и также статическое давление принимаю 0 ?..если бак стоит в высшей точке сис-мы, и часть сис-м находятся ниже бака...или статику я в любом случии беру в точке подключения?

Сообщение отредактировал Goshan - 16.12.2015, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.12.2015, 11:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



1000 л. нужно, чтобы не прыскал предохранительный клапан. А бак размещайте где угодно, даже на чердаке или в подвале, в любой точке периметра отопления или даже за ней, только в отапливаемом помещении.. Достаточно соединить в общую систему - это же мембранник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 17.12.2015, 20:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Цитата(испытатель @ 17.12.2015, 11:15) *
1000 л. нужно, чтобы не прыскал предохранительный клапан. А бак размещайте где угодно, даже на чердаке или в подвале, в любой точке периметра отопления или даже за ней, только в отапливаемом помещении.. Достаточно соединить в общую систему - это же мембранник.



Так а подключаю бак только на общей гребёнке или можно от всех систем в верхней точки подключится..? чтоб не тянуть 80 м трубы из ИТП по второму этажу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.12.2015, 22:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если систем много, то целесообразно на каждую поставить бак своего размера, поскольку существует проблема дотянуться до гребенки. Если одна большая - то хоть где. Причем тут верхняя точка, можно и в самую низкую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goshan
сообщение 17.12.2015, 23:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



вот только будет сложность определить давление в точке подключении, для правильного подбора бака..или давление не учитывать?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.12.2015, 23:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Искать собрались изменение объема воды от давления...или? В расчетном и установленном баке накачайте на 0,2...0,5 бар давления меньше, чем в обратке коллектора автомобильным компрессором. Не "заморачивайтесь" ерундой всякой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 18.12.2015, 0:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



При размещении на первом или втором этаже
два бака по 800 литров, использование баков на 34 %.
Номинальный объем бака 800 литров.
Максимальный полезный объем бака 450 литров.
Задаваемое давление воздуха 1,0 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.12.2015, 11:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



ИМХО Если поддерживает давление 2 бар, более высокий полезный объем хода мембраны будет 1,5 бар. Свыше 2 - будет "хрюкать".

Сообщение отредактировал испытатель - 18.12.2015, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DYS
сообщение 19.1.2016, 16:48
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 69250



Здравствуйте, подскажите пожалуйста нормативную документацию по подбору мембранных расширительных баков, если кто знает, а то уже надежду найти потерял.

И заодно вопрос, 10 этажное здание в 500 метрах от котельной, закрытая однотрубная система (75/65 С; Р1=6,4, Статика 48,5м), полный объем 11700л по паспорту (лохматого года), эксплуатация хочет расширительный бак, если считать по фламко - получается 1514л,
Вопрос, если поставить бак на 10м этаже (давление меньше) - объем бака значительно меньше (666,9л), это реально?

Сообщение отредактировал DYS - 19.1.2016, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2016, 19:44
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DYS @ 19.1.2016, 16:48) *
И заодно вопрос, 10 этажное здание в 500 метрах от котельной, закрытая однотрубная система (75/65 С; Р1=6,4, Статика 48,5м), полный объем 11700л по паспорту (лохматого года), эксплуатация хочет расширительный бак, если считать по фламко - получается 1514л

А у меня почему-то получилось 3 кубометра:

[attachment=105193:untitled.GIF]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DYS
сообщение 20.1.2016, 13:27
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 69250



Нашел расчет закрытого расширительного бака (в т.ч. и мембранного) в книге "ОТОПЛЕНИЕ" авторы: Богословский, Сканави, Москва Стройиздат 1991. глава 5 стр. 252

Vпол= (dVc) / (Ра/Рмин-Ра/Рмакс)
dVc=B*dT*Vc
Ра - абсолютное давление в баке до первого поступления воды (в т.ч. и атмосферное)
В - среднее значение коэфф. объемного расширения воды (В=0,0006 1/С)
Рмин - минимально необх. давление воды в баке
Рмакс - максимально допустимое давление в баке

dVc=0,0006*((75+65)/2 - 5)*11700 = 456,3л

Vпол = 456,3/ (48,5/48,5 - 48,5/64)=1883,9л

Правильно?

А если мы бак ставим на 10 этаж у нас статика становится 5м.в.ст.

тогда
Vпол = 456,3/ (5/5 - 5/64)=494,9л

Верно?

Подскажите пожалуйста где ошибка, если она есть!!???

Сообщение отредактировал DYS - 20.1.2016, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.1.2016, 14:02
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DYS @ 19.1.2016, 16:48) *
И заодно вопрос, 10 этажное здание в 500 метрах от котельной

Статика 48,5м



Цитата(DYS @ 20.1.2016, 13:27) *
А если мы бак ставим на 10 этаж у нас статика становится 5м.в.ст.

Какова высота этих 10 этажей?
Какова разность геодезических отметок котельной и здания?
Какое давление обратной сетевой воды поддерживается в котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DYS
сообщение 20.1.2016, 14:14
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 69250



Еще раз пересчитал по методикам Flamco и Reflex. Порядок следующий (округлил): Flamco - 2300л, Reflex - 2900л. Вопрос о 10м этаже - открыт)

отметка 0 - одинаковая, высота по архитектурным чертежам здания - 51м, магистраль раздачи по стоякам системы отопления на 10м этаже под потолком на отм. 48.5м, отметка 0.000 одинаковая у здания и у котельной. Суть такова, что в котельной стоит пластинчатый теплообменник пар/вода, контур отопления здания начинается прям там (там стоят и насосы) показания до всасывающего патрубка насоса - 4,8 бар, на нагнетающем 6.5 (6.4 бар показания манометра в ИТП в здании на 1м этаже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.1.2016, 14:39
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DYS @ 20.1.2016, 14:14) *
отметка 0 - одинаковая, высота по архитектурным чертежам здания - 51м, магистраль раздачи по стоякам системы отопления на 10м этаже под потолком на отм. 48.5м, отметка 0.000 одинаковая у здания и у котельной. Суть такова, что в котельной стоит пластинчатый теплообменник пар/вода, контур отопления здания начинается прям там (там стоят и насосы) показания до всасывающего патрубка насоса - 4,8 бар, на нагнетающем 6.5 (6.4 бар показания манометра в ИТП в здании на 1м этаже)

Вы предполагаете присоединить бак к этой "магистрали раздачи"?
А насосы стоят до водоподогревателей или после?
Правильно ли я понимаю, что когда в котельной насос выключен, в этой "магистрали раздачи" давление становится 4,8 бар - 48.5м = разрежение 0,5 м вод.ст.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DYS
сообщение 20.1.2016, 15:57
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 69250



насосы стоят до теплообменника, позвонил в представительство Рефлекс в Москве, и да, меня заверили, что если бак поставить на 10 этаже то его объем будет меньше. Суть такая: при тепловом расширении объем расширения воды одинаков, что при установке на 1м этаже, что на последнем, НО меняется коэффициент использования расширительного бака, - при установке на 1м этаже из-за большой статике он очень маленький и поэтому объёма бака нужно больше, а при установке на 10м этаже коэфф. использования бака максимальный и бак нужен для моего случая примерно на 700л. Отправил им опросные листы и попросил посчитать по 2м вариантам. к4ак придут - отпишусь.

tiptop, да, поэтому эксплуатации приходиться докачивать в систему воды (с их слов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.1.2016, 16:22
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DYS @ 20.1.2016, 15:57) *
tiptop, да, поэтому эксплуатации приходиться докачивать в систему воды (с их слов)

Значит, там наверху после заполнения системы будет 0,5 бар, потом включат насосы станет 6,4 - 4,85= 1,55 бар или чуть побольше. Потом вода станет нагреваться, и давление ещё вырастет...
Возникает вопрос, каково максимально допустимое давление в этой "магистали" на 10-м этаже?

Сообщение отредактировал tiptop - 20.1.2016, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DYS
сообщение 20.1.2016, 18:09
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 69250



я думаю не больше чем на 1м этаже - 8 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.1.2016, 19:07
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(DYS @ 20.1.2016, 15:57) *
насосы стоят до теплообменника, позвонил в представительство Рефлекс в Москве, и да, меня заверили, что если бак поставить на 10 этаже то его объем будет меньше.

а что в этом удивительного? посмотрите формулу для расчета объёма бака. там есть величина начального давления. чем это начальное давление меньше (при постоянном конечном давлении), тем меньший нужен объём расширительного бака. баки выгодно ставить на самый верх системы, особенно если здания высокие.
правда, честно сознаюсь, нигде таких решений не встречал, что бы ИТП внизу здания, а расширительные баки вверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.1.2016, 21:31
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 20.1.2016, 16:22) *
Значит, там наверху после заполнения системы будет 0,5 бар, потом включат насосы станет 6,4 - 4,85= 1,55 бар или чуть побольше. Потом вода станет нагреваться, и давление ещё вырастет...
Возникает вопрос, каково максимально допустимое давление в этой "магистрали" на 10-м этаже?



Цитата(DYS @ 20.1.2016, 18:09) *
я думаю не больше чем на 1м этаже - 8 бар

Если предположить, что во время работы насосов давление обратной воды на первом этаже - где-нибудь 5 бар, то допустимый прирост давления - 8-5=3 бар.
Тогда должно хватить и 650 литров:

[attachment=105236:for_DYS.GIF]

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.1.2016, 23:07
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пересчитал:

Прикрепленный файл  for_DYS.GIF ( 8,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex RUS
сообщение 12.2.2016, 16:18
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289913



Цитата(Goshan @ 16.12.2015, 18:47) *
Доброго времени суток уважаемые специалисты...

Проектирую ИТП.. торговый центр.. высота сис-м , ИТП находится на первом Этаже. Схема присоединения независемая, из подпитки держу давление в сис-ме в точке подключения бака солиноидником 2 бар. (20 м). Бак подключёт на обратке сис-мы, до насосов циркуляции, после общей гребнке. температура в системе 95/70 , обьём системы 11850 л. , какого обьёма выбрать бак?..(у меня получается 1000л из Баков Flexcon C 1000 ) И могу ли Я разместить баки на 2-ром этаже здания, в другом помещении в 80 м от самого ИТП (в ИТП нет места под баки и соседних момещениях так же нет места)


Статическая высота - 2 бара (так как из подпитки держу давление солиноидником)
Коэффициент расширения от 5 до 95С - 0,0397
Объем системы 11850 литров
Объем расширения расчетный 0,47 м3
Резерв в баке 0,059 м3
Настройка бака с воздушной стороны 2.2 бара
Предохранительный клапан 6 бар
Конечное давление работы бака 5,4 бар
Фактор давления 1,99
Номинальный объем 1,05 м3
Объем бака 1000 литров
Выбор Reflex G1000/6


Подключайте бак ближе к насосу, на всасывающей стороне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных