|
  |
Проектирование ОВиК для кальянной |
|
|
|
17.12.2015, 16:09
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.5.2013
Из: МСК
Пользователь №: 192553

|
Друзья, поделитесь опытом! Делаю проект для кальянной. Площадь помещения 118 квадратов, объем 405 кубов. Планируется до 10 столиков (кальянов) и до 30 человек максимум. Подскажите приемлемый воздухообмен с учетом того, что в приточной установке нагреватель будет электрический (горячей воды не дадут) и электричества там будет не более 40 кВт. Рекуперация сразу отпадает из-за крайне ограниченного бюджета на работы.
|
|
|
|
|
17.12.2015, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Подскажите приемлемый воздухообмен 10 крат и проблем не должно быть. Но если по серьезному, то делайте воздухообмен исходя из выделяемой мощности на нагрев воздуха.
|
|
|
|
|
17.12.2015, 16:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Как в книге В.Г. Яна один посол ответил Чингиз-хану: "Если у тебя не хватает войска, так не будь каганом". Кальянная сродни курительной. Намёк ясен?
|
|
|
|
|
17.12.2015, 16:42
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.5.2013
Из: МСК
Пользователь №: 192553

|
Цитата(Wiz @ 17.12.2015, 16:32)  10 крат и проблем не должно быть. Но если по серьезному, то делайте воздухообмен исходя из выделяемой мощности на нагрев воздуха. Я изначально посчитал 10 кратный воздухообмен, но уперся в ограничение по мощностям, на 4050 кубов воздуха нужно 51 кВт (и то я уличную температуру занизил, греем от -20 до +18) Поэтому склоняюсь к тому, чтобы оставить 10 кратный воздухообмен, и понижение расхода воздуха в особо холодные дни. Цитата(Skaramush @ 17.12.2015, 16:33)  Как в книге В.Г. Яна один посол ответил Чингиз-хану: "Если у тебя не хватает войска, так не будь каганом". Кальянная сродни курительной. Намёк ясен? Намек ясен, от курительных я и отталкивался
|
|
|
|
|
17.12.2015, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Полагаю, следует отталкиваться не от 10 крат по СП 44, а от рекомендаций ABOK СТАНДАРТ-1-2004 - там для всех залов с курением (кафе, рестораны, бары, казино -это всё ближе к Вашему случаю по функциям) рекомендуется 100 м3/ч/чел.Довольно бессмысленно говорить об одинаковой кратности 10 в помещениях 3 или 4 м высотой. Если известно, что количество курящих в этих помещениях одно и то же (в данном случае 30 чел), то и количество вредностей, на борьбу с которыми призвана вентиляция, будет в этих разных по объёму помещениях одно и то же, тогда кратность и ни при чём!.
Сообщение отредактировал ИОВ - 17.12.2015, 17:26
|
|
|
|
|
17.12.2015, 17:37
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Цитата(KORNey @ 17.12.2015, 16:42)  Я изначально посчитал 10 кратный воздухообмен, но уперся в ограничение по мощностям, на 4050 кубов воздуха нужно 51 кВт (и то я уличную температуру занизил, греем от -20 до +18) Поэтому склоняюсь к тому, чтобы оставить 10 кратный воздухообмен, и понижение расхода воздуха в особо холодные дни. Намек ясен, от курительных я и отталкивался  Оставьте, сударь, вешайте переток. Курильщикам приток свежий и подогретый на фоном=вом количестве запахов не важен будет. Поправьте мене коллеги...
|
|
|
|
|
17.12.2015, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
я бы даже уменьшил. 100кубов на 1 человека это для курительной. А в кальянной не такой едкий дым и не будут 30 человек одновременно курить. Обычно на стол заказывают 1-2 кальяна.При 10 столах это получается 20 человек максимум будут одновременно курить.Так что думаю вытяжки хватит 2000 м3/час, можно на всякий случай взять с запасом 2500
|
|
|
|
|
17.12.2015, 19:46
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Сколько денег - столько песен. Расход принять в соответствии с выданным количеством электроэнергии.
|
|
|
|
|
22.12.2015, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(Vano @ 17.12.2015, 19:46)  Сколько денег - столько песен. Расход принять в соответствии с выданным количеством электроэнергии. И сразу вопрос. В экспертизу пойдём?
|
|
|
|
|
22.12.2015, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата И сразу вопрос. В экспертизу пойдём? Разве это в экспертизу носится ?
|
|
|
|
|
22.12.2015, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Цитата(Wiz @ 22.12.2015, 12:28)  Разве это в экспертизу носится ? Дык потому и спросил. Если не, то вообще пофиг, можно делать как Вано сказал.
|
|
|
|
|
5.2.2020, 18:23
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 308028

|
единственная тема про кальянные которую нашёл на этом форуме... поэтому спрошу тут. есть кальянная с приточкой и вытяжкой.. это присказка... сказка впереди.. есть зонт над кальянщиком который доблестные монтажники врезали в общеобменку... и есть заказчик который хочет поставить плиту и повесив над ней зонт врезать всё это в короб от зонта кальянщика( так дешевле) .... вот такая страшная сказка.. самый смысл которой что я ( человек который в этом не разбирается) пытаюсь доказать что всё это очень не правильно.... но из за нехватки опыта не хватает и аргументов...люди добрые хелп ми!!
|
|
|
|
|
5.2.2020, 23:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
рисунок? что было, что есть, что надо. размеры воздуховодов, размеры зонтов, высота установки над поверхностью
|
|
|
|
|
7.2.2020, 9:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 308028

|
вот так было задумано красным это то что хотят добавить. высота над поверхностью метр. всё это естественно не работает. понимаю что надо отрезать и перетягивать... ключевые вопросы можно ли кальян и кухню в один короб. или надо разные? а если разные то можно ли их в одну улитку? и ещё куча вопросов: как расчитывать диаметр воздуховодов? как расчитывать производительность улитки? на каком расстоянии вешаются шпильки для подвеса? и вообще с чего начать изучение вентиляции? ( желание не моё... руководства)
Прикрепленные файлы
____.pdf ( 60,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
|
|
|
|
|
7.2.2020, 11:14
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.10.2019
Пользователь №: 366548

|
Цитата(викулька @ 7.2.2020, 9:14)  и вообще с чего начать изучение вентиляции? ( желание не моё... руководства) Можно начать, например, с кафедра теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ или другого университета А зачем Вам, кстати, вообще начинать? Чтобы зонт "приколхозить" в кальянной? Обратитесь к специалистам и Вам всё расскажут, покажут, рассчитают и сделают
|
|
|
|
|
7.2.2020, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(викулька @ 7.2.2020, 9:14)  вот так было задумано красным это то что хотят добавить. высота над поверхностью метр. всё это естественно не работает. понимаю что надо отрезать и перетягивать... ключевые вопросы можно ли кальян и кухню в один короб. или надо разные? а если разные то можно ли их в одну улитку?
и ещё куча вопросов: как расчитывать диаметр воздуховодов? как расчитывать производительность улитки? на каком расстоянии вешаются шпильки для подвеса? и вообще с чего начать изучение вентиляции? ( желание не моё... руководства) И не должно - у вас приток-то вообще есть? (на чертеже не видно). Воздух в помещениях из ничего не возникнет - если есть что-то по притоку, то это надо увеличивать с учётом зонтов над плитой. По объединению именно с зонтами (местными отсосами) - см. п.7.2.12 СП 60.13330.2016 (если для России). Чистка системы - вопрос вообще продумывался? Оно как бы пожароопасно со временем становится (отложения жира, масла...), если вытяжка с плит гор. цеха есть.
Сообщение отредактировал aas3 - 7.2.2020, 11:22
|
|
|
|
|
7.2.2020, 20:29
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2016
Пользователь №: 308028

|
Цитата(expo @ 7.2.2020, 11:14)  Можно начать, например, с кафедра теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ или другого университета А зачем Вам, кстати, вообще начинать? Чтобы зонт "приколхозить" в кальянной? Обратитесь к специалистам и Вам всё расскажут, покажут, рассчитают и сделают  Ну зачем же так то? Или вы специалист не только в ОВиК .. но и в тролинге? Тогда вопрос : как вы думаете, рабы которые строили пирамиды, тоже сначала архитектурный заканчивали? Я инженер слаботочных систем.. и что бы считать себя " неплохим " специалистом ушло 18 лет... я сам не против пойти поучиться... но заказчик вряд ли будет столько ждать.... А моему " фараону " вообще всё фиолетово... сказал строить! И на мои аргументы что я не спец ... ему тоже фиолетово. Как пригласить спецов я тоже допёр... но они денег хотят ( прекрасно их понимаю) а их как всегда нет... А как Вовка в тридевять царстве : и так пойдёт.... стараюсь не делать... Цитата(aas3 @ 7.2.2020, 11:20)  И не должно - у вас приток-то вообще есть? (на чертеже не видно). Воздух в помещениях из ничего не возникнет - если есть что-то по притоку, то это надо увеличивать с учётом зонтов над плитой. По объединению именно с зонтами (местными отсосами) - см. п.7.2.12 СП 60.13330.2016 (если для России). Чистка системы - вопрос вообще продумывался? Оно как бы пожароопасно со временем становится (отложения жира, масла...), если вытяжка с плит гор. цеха есть. А Вам огромное спасибо за пинок в правильном направлении.. теперь хотя бы знаю где искать ответы на свои дурацкие вопросы.... Как говорит мой сын батя ты нубяраааа
|
|
|
|
|
10.2.2020, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 3.10.2019
Пользователь №: 366548

|
Цитата(викулька @ 7.2.2020, 20:29)  Или вы специалист не только в ОВиК .. но и в тролинге? Не считаю себя специалистом ни в том, ни в другом (опыт еще маловат, особенно если сравнивать его с Вашим) Цитата(викулька @ 7.2.2020, 20:29)  Тогда вопрос : как вы думаете, рабы которые строили пирамиды, тоже сначала архитектурный заканчивали? Я инженер слаботочных систем.. и что бы считать себя " неплохим " специалистом ушло 18 лет... Сравнивать себя с рабом, после 18 летнего опыта работы ... Где-то тут ошибка Цитата(викулька @ 7.2.2020, 20:29)  А моему " фараону " вообще всё фиолетово... сказал строить! Как пригласить спецов я тоже допёр... но они денег хотят ( прекрасно их понимаю) а их как всегда нет... А Ваш "фараон" за "спасибо" делает? У Вас какая-то благотворительная организация?
Сообщение отредактировал expo - 10.2.2020, 9:36
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|