Монтаж пластинчатого рекуператора в существующую систему приточно-вытяжной вентиляции, I need help. |
|
|
|
26.12.2006, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Здраствуйте уважаемые коллеги. Интересует такой вопрос. Исходные данные: Есть существующая вентиляция бассейна в частном доме. Приток на базе установки Alfa 3000W, расход воздуха 2900 м3/ч, теплоноситель - вода, Qт=52 кВт. Вытяжка - на базе вентилятора Ostberg RK 600x350 E3, расход воздуха - 3100 м3/ч. Все давно смонтировано, все давно работает, но.... Заказчик задумался о экономии, т.к. котел (не газовый) жрет немеряно топлива (то ли мазут, то ли дизель). Вобщем одна из идей - это врезка пластинчатого рекуператора в эту систему. Хотелось бы узнать, какие есть особенности при монтаже, как быть с автоматикой, на сколько это решение эффективно? Ну и услышать какие нибудь полезные советы. Заранее спасибо.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
26.12.2006, 12:24
|
Guest Forum

|
Нужен предподогрев. Вытяжка влажная, вероятность обмерзания теплоутилизатора высока. Надо смотреть на диаграмме.
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
26.12.2006, 12:47
|
Guest Forum

|
Теоретически сделать это возможно, но рекуператор и фильтр на вытяжку, создадут дополнительное сопротивление сети, следовательно производительность притока и вытяжки упадет, к тому же Вам придется где то разместить и рекуператор с поддоном и предварительный подогрев, автоматику же, увязать с существующей, не самая главная проблемма.
|
|
|
|
|
26.12.2006, 13:25
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(VPS @ Dec 26 2006, 12:47 ) но рекуператор и фильтр на вытяжку создадут дополнительное сопротивление сети да и на приток тоже
|
|
|
|
|
26.12.2006, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Я бы для начала выяснил, есть ли возможность так переделать вентсеть, чтобы вписать т/о. Размеры т/о получаются примерно 700х400, если брать меньшие - шуметь будет, да и сопротивление увеличится. Не факт, что сию бандуру можно будет вписать в существующее технологическое пространство дома.
Еще одно энергосберегающее решение - поставить осушитель с подмесом свежего воздуха. Осушитель загнать под бассейн.
А что, расход воздуха и зимой и летом постоянен?
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
26.12.2006, 13:34
|
Guest Forum

|
Естественно и на притоке, просто на притоке фильтр уже стоит в приточке, хотя неизвесно где собираються распологать рекуператор, возможно понадобится еще один приточный фильтр, Добавлено - 13:38 Цитата(kroudion @ Dec 26 2006, 13:33 ) Еще одно энергосберегающее решение - поставить осушитель с подмесом свежего воздуха. Осушитель загнать под бассейн. Каким же образом произойдет энергосбеоежение?
|
|
|
|
|
26.12.2006, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Дело в том что эту систему я вижу только на бумаге - передомной лежит проект. Как происходит смена режима зима/лето я не знаю. На объекте я тоже не был, но шеф ездил и говорит что место есть - вся система распологается в подполье под бассейном. Заказчику предлагались варианты установки канального осушителя, но разница в цене, между готовой установкой и переделкой существующей системы велика. Канальный осушитель дороже получается. Правда я еще не учитывал установку дополнительного калорифера, фильтра и автоматики на рекуператор  . Кстати мне уже подобрали необходимый рекуператор Hoval Init - его габариты впечатляют - 500х500х1200 (высота)!!!
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
26.12.2006, 13:47
|
Guest Forum

|
Я просто не пойму, ну поставите Вы осушитель, согласен, это даст возможность уменьшить воздухообмен, тем самым снизить потребление дизтоплива на нагрев воздуха, но тут же у Вас увеличивается потребление электроэнергии на осушитель, в чем же энергосбережение?
|
|
|
|
|
26.12.2006, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Цитата(VPS @ Dec 26 2006, 13:34 ) Естественно и на притоке, просто на притоке фильтр уже стоит в приточке, хотя неизвесно где собираються распологать рекуператор, возможно понадобится еще один приточный фильтр, <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 13:38</font> Цитата(kroudion @ Dec 26 2006, 13:33 ) Еще одно энергосберегающее решение - поставить осушитель с подмесом свежего воздуха. Осушитель загнать под бассейн. Каким же образом произойдет энергосбеоежение? Энергосбережение произойдет если поставить осушитель с рекуперацией типа Calorex Variheat III или Calorex DELTA. Но это бешенные бабки.
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
26.12.2006, 13:52
|
Guest Forum

|
В том то все и дело, теперь просто нужно взять калькулятор и посчитать, через сколько десятилетий, заказчик почувствует экономию :wacko:
|
|
|
|
|
26.12.2006, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Эффективность рекуператора - 66,2%. Цена - порядка 6000 у.е. Затраты уменьшаются теоретически при правильном расчете и монтаже  . А потребление вышеуказаных агрегатов (Варихеат 3 и Дельта) - по электричеству - 3,3 кВт и 5,12 кВт, а по воде - 18,6 кВт и 30,1 кВт соответственно ....но их стоимось порядка 26 000 у.е.
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
26.12.2006, 14:26
|
Guest Forum

|
Отлично!!! Уменьшаем приток на 50%, подключаем осушитель, добавляем 26000у.е., и получаем= 26кВт на приток+30кВт на осушитель+5 кВт электричества на осушитель!!!! Осталось одно, уговорить заказчика
|
|
|
|
|
26.12.2006, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Хотелось бы более конструктивной помощи в варианте с врезкой в систему рекуператора  .
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
26.12.2006, 14:40
|
Guest Forum

|
Отправте на майл схему.
|
|
|
|
|
26.12.2006, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
схему набросаю чуть позже и сброшу. Тут в голову пришла такая идея. Рециркуляция! Остается вопрос - как убрать влагу?
|
|
|
|
|
26.12.2006, 16:35
|
инженер отрасли ТГВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101

|
Добрый вечер! Да, действительно агрегат вам подобрали недетский Дело в том что фирма Hoval выпускает платинчатые теплообменники с большим количеством вариаций. Вам советую переподобрать теплообменник с другим габаритом, более удобным для адаптации в существующую сеть. Снизить сопротивление рекуператора можно путем выбора марки рекуператора с индексом "W", с большим расстоянием между пластинами. Насчет цены- как-то у вас дороговато получилось, за такую цену можно купить 2, а то и 3 агрегата. Советую поискать другого поставщика этой компании, можете зайти на сайт- www.uelements.com С Уважением и Наступающим!
|
|
|
|
|
26.12.2006, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855

|
Мысль с рециркуляцией вполне имеет право на существование, тут надо смотреть по Id диограмме. Сколько и с какими параметрами наружного воздуха у вас подается по сан нормам и сколько рассчитано на удаление избыточной влажности в теплый период года.
Этот вариант даже более приемлем, т.к. не очень сильно повысит сопротивление установки и займет меньше места чем рекуператор. Добавлено - 16:42 Вообщето если рассматривать идеальный вариант, то в добавок к рециркуляции можно поставить и рекуператор, получите еще больше экономии, но надо смотреть что Вы имеете в данный момент по факту.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
26.12.2006, 17:46
|
Guest Forum

|
Рециркуляция невозможна, т.к. воздухообмен расчитан из условия ассимиляции тепловлагоизбытков, да и обмерзнет все. Теплоутилизатор только с предподогревом да и окупится он не сразу. Кроме того габарит получается не маленький. 1400х750х530. Думаю не получится энергосбережения. А коттедж оборудован приточно-вытяжной вентиляцией? Если да, то есть смысл рассмотреть использование этой вытяжки для организации рециркуляции.
|
|
|
|
|
26.12.2006, 18:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Извините, а откуда такая сумасшедшая стоимость теплообменника - 6000 у.е.? Сам рекуператор на такую кубатуру стоит около 300 Eur. Где набираете остальное? Что касается обмерзания - нужно подбирать блок с большим зазором между пластинами, не стоит выжимать максимальную эффективность за счет риска заморозить. Если время терпит, после 07.01.07 смогу дать точные данные по типу и стоимости блока.
И не совсем понятен пост насчет невозможности рециркуляции. Если кислорода хватит, тепло- и влагоизбытки как раз в камере смешения и "скушаются".
|
|
|
|
|
27.12.2006, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата На объекте я тоже не был, но шеф ездил и говорит что место есть - вся система распологается в подполье под бассейном. Плохо дело. Вряд ли вытяжная установка находится тоже в подвале, как правило, она наверху. Скорей всего для установки безобидного рекуператора потребуются серьёзные строительные работы, чтобы направить вытяжной канал вниз к приточке, затем обратно вверх на выброс. Цитата Мысль с рециркуляцией вполне имеет право на существование, тут надо смотреть по Id диограмме. Сколько и с какими параметрами наружного воздуха у вас подается по сан нормам и сколько рассчитано на удаление избыточной влажности в теплый период года. Рециркуляция в бассейне имеет смысл только в одном случае: если в приточной установке наличествует секция охлаждения, позволяющая конденсировать влагу. А так, без охладителя, смотреть на i-d диаграмму - нафига? Проще и правильнее поставить частотник и управлять вращениями вентов по датчику влажности. Цитата Эффективность рекуператора - 66,2%. Цена - порядка 6000 у.е. Затраты уменьшаются теоретически при правильном расчете и монтаже . А потребление вышеуказаных агрегатов (Варихеат 3 и Дельта) - по электричеству - 3,3 кВт и 5,12 кВт, а по воде - 18,6 кВт и 30,1 кВт соответственно ....но их стоимось порядка 26 000 у.е. Откуда такие цены? Рекуператор стоит в районе штуки, осушитель - в пределах 10 штук. В маскве. В целом чтобы я в первую очередь попробовал сделать. Перво-наперво посмотреть автоматику вентиляции бассейна. Возможно, что приемлемое энергосбережение легко реализуется ея оптимизацией, я имею в виду не только частотник, которым рулит датчик влажности, но и управление таймером температурой воды и воздуха - это очень эффективно с точки зрения энергосбережения. При температуре воды 23С и воздуха 24С испарение значительно меньше. Во-вторых просчитать вариант с осушителем. Здесь я вижу проблему с забором воздуха (надо брать из верхней зоны бассейна). В третьих - вариант с рекуператором, но тут возможны значительные затраты на строительные работы.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
1. Все оборудование распологается в подполье. Схема стандартная. Раздача воздуха происходит с нижней зоны помещения. Вытяжной вентилятор расположен тоже в подвале, но воздух забирается с верхней зоны бассейна - обратка в виде фальш-коллоны поднимается с подвала вверх. 2. Ставить таймера на воду .... но это уменьшит расход тепла в ночной период, т.к. Заказчики предпосчитают плавать в водичке с температурой в районе 30 гр, т.е. воздух должен быть не ниже.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Ну тогда рекуператор, конечно же
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
27.12.2006, 13:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ Dec 26 2006, 18:46 ) И не совсем понятен пост насчет невозможности рециркуляции. Если кислорода хватит, тепло- и влагоизбытки как раз в камере смешения и "скушаются". Дело в том что изменятся параметры приточного воздуха, и не в лучшую сторону(увеличится влагосодержание), и следовательно поплывут параметры в-ха в рабочей зоне(при неизменном объеме притока). Если параметры внутреннего в-ха принимать неизменными, то и вытяжку из бассейна для рециркуляции применять нельзя. Подобрать теплоутилизатор, так что бы не свалиться в обмерзание, мне не удалось. Нужен предподогрев, в том числе и для регулирования т-ры притока. А почему никто не рассматривал вариант использования вытяжки из иных пом. коттеджа, для рециркуляции?
|
|
|
|
|
27.12.2006, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504

|
Цитата jjj пишет:
Дело в том что изменятся параметры приточного воздуха, и не в лучшую сторону(увеличится влагосодержание) А за счет чего оно увеличится? Ведь никто не говорит о 100% рециркуляции, естественно будет хотя-бы минимальный подмес в размере сан-нормы. А ее зимой вполне может хватить для ассимиляции влаговыделений - разность влагосодержания наружного воздуха зимой и летом отличается в разы. Ну, не хватит сан. нормы сделайте расчет в зимнее время сколько вам нужно наружного воздуха. А чтоб не ставить предварительный подогрев, камеру смешения поставить после калорифера. Цитата kroudion пишет:
Рециркуляция в бассейне имеет смысл только в одном случае: если в приточной установке наличествует секция охлаждения, позволяющая конденсировать влагу. А зачем ее конденсировать? Ее ведь в результате смешения рециркуляционного воздуха с наружным, более сухим, станет меньше.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата(shorty @ Dec 27 2006, 13:31 ) Цитата
kroudion пишет:
Рециркуляция в бассейне имеет смысл только в одном случае: если в приточной установке наличествует секция охлаждения, позволяющая конденсировать влагу.
А зачем ее конденсировать? Ее ведь в результате смешения рециркуляционного воздуха с наружным, более сухим, станет меньше. Если не конденсировать - зачем тогда огород городить с камерой смешения и алгоритмом управления заслонками? Ведь проще просто снизить обороты вентов. По деньгам частотник с датчиком влажности вряд ли станет дороже камеры смешения с тем же датчиком влажности, который будет задавать процент подмеса.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
27.12.2006, 15:34
|
Guest Forum

|
Цитата(shorty @ Dec 27 2006, 13:31 ) Цитата
jjj пишет:
Дело в том что изменятся параметры приточного воздуха, и не в лучшую сторону(увеличится влагосодержание)
А за счет чего оно увеличится? Ведь никто не говорит о 100% рециркуляции, естественно будет хотя-бы минимальный подмес в размере сан-нормы. А ее зимой вполне может хватить для ассимиляции влаговыделений - разность влагосодержания наружного воздуха зимой и летом отличается в разы. Ну, не хватит сан. нормы сделайте расчет в зимнее время сколько вам нужно наружного воздуха. Постройте диаграмму для реального бассейна, возможно эти вопросы отпадут сами собой. "А чтоб не ставить предварительный подогрев, камеру смешения поставить после калорифера." Как бы это по мягче..., впрочем надеюсь Вы все поняли сами.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504

|
Цитата jjj пишет::
Как бы это по мягче..., впрочем надеюсь Вы все поняли сами. Не стеняйтесь. Мы здесь все взрослые люди. Цитата kroudion пишет: По деньгам частотник с датчиком влажности вряд ли станет дороже камеры смешения с тем же датчиком влажности, который будет задавать процент подмеса. У воздухораспределителей есть зависимость дальбойности струи от расхода воздуха. Если приточный воздух обдувает остекление, то при уменьшенном расходе струя может не доставать до удаленной точки. В случае с камерой смешения мы оставляем расход тот-же, но меняем параметры приточного воздуха.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
27.12.2006, 17:06
|
Guest Forum

|
Калорифер перед КС это и есть предподогрев. Я кстатии говорил о предподогреве перед теплоутилизатором.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
27.12.2006, 20:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Boorik @ Dec 27 2006, 10:59 ) ... Ставить таймера на воду .... но это уменьшит расход тепла в ночной период... Ага, а в дневной период увеличит на столько же. У Вас же бассейн кубов на (?) 50..100, а не ванна на 100л. Думаете что остывший бассейн перед купанием за 10минут подогреете ? Тут все борются со следствием. А если с причиной ? Если Ваш клиент такой экономист то пусть постелит пленку пузырьковую на воду : 10..15у.е. за м2(пов.воды) + 400..700у.е. за катушку. (Даю зуб на отсечения что пользуются бассейном не больше 1..2 часом в сутки, если только не первый месяц им пользуется и не сдает его соседям в аренду) На время простоя Ваши 3000кубов можно лехко в 300..400 превратить. Совсем выключать нехорошо, можно в вытяжной шахте нажить проблем. Тепло сэкономит и теплообменник вентиляции и теплообменник бассейна.
|
|
|
|
|
27.12.2006, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Цитата(shorty @ Dec 27 2006, 16:57 ) У воздухораспределителей есть зависимость дальбойности струи от расхода воздуха. Если приточный воздух обдувает остекление, то при уменьшенном расходе струя может не доставать до удаленной точки. В случае с камерой смешения мы оставляем расход тот-же, но меняем параметры приточного воздуха. Возможно вы правы, но в плане энергосбережения вряд ли. Хрен с ним, с запотеванием, когда денег жалко на соляру.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|