Цитата(Etoile @ 22.12.2015, 13:22)

Проектируется центр образования в Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан. Здание центра стоит на сваях. Сети канализации прокладываются под плитой 1 этажа с греющим кабелем в изоляции. Есть замечание экспертизы "предусмотреть оснащение системы канализации приборами, обеспечивающими систематический контроль и автоматическое регулирование температурного и гидравлического режимов трубопроводов (п.9.4.3 СП30.13330.2012)".
Подскажите, что является такими приборами?
И по наружным сетям. Подскажите типовой проект или какие либо конструктивные решения по прокладке наружных сетей (была предусмотрена прокладка в каналах с греющим кабелем, но без указания типа и марки)
автоматическое регулирование - применение саморегулирующего кабеля. кабель нагрел до нужной тем-ры, снижает ток потребления, происходит саморегуляция и отключение. причем греет локально, на разных участках может иметь разную температуру.
контроль - накладной датчик температуры с дистанционной передачей данных.
греющий кабель - полноо в тырнете.
есть также трубопроводы, обмотанные греющим кабелем и заключенные в полиуретановую оболочку. прямо с завода.
в канале надо делать теплоспутник, не кабель. там лежат все трубопроводы, и холодные и горячие. на Севере зимой из холодного трубопровода идет теплая вода. иначе низзя.
Сообщение отредактировал nick2 - 22.12.2015, 12:39