Etoile
сообщение 22.12.2015, 11:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Проектируется центр образования в Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан. Здание центра стоит на сваях. Сети канализации прокладываются под плитой 1 этажа с греющим кабелем в изоляции. Есть замечание экспертизы "предусмотреть оснащение системы канализации приборами, обеспечивающими систематический контроль и автоматическое регулирование температурного и гидравлического режимов трубопроводов (п.9.4.3 СП30.13330.2012)".
Подскажите, что является такими приборами?
И по наружным сетям. Подскажите типовой проект или какие либо конструктивные решения по прокладке наружных сетей (была предусмотрена прокладка в каналах с греющим кабелем, но без указания типа и марки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 22.12.2015, 12:38
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Etoile @ 22.12.2015, 13:22) *
Проектируется центр образования в Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан. Здание центра стоит на сваях. Сети канализации прокладываются под плитой 1 этажа с греющим кабелем в изоляции. Есть замечание экспертизы "предусмотреть оснащение системы канализации приборами, обеспечивающими систематический контроль и автоматическое регулирование температурного и гидравлического режимов трубопроводов (п.9.4.3 СП30.13330.2012)".
Подскажите, что является такими приборами?
И по наружным сетям. Подскажите типовой проект или какие либо конструктивные решения по прокладке наружных сетей (была предусмотрена прокладка в каналах с греющим кабелем, но без указания типа и марки)

автоматическое регулирование - применение саморегулирующего кабеля. кабель нагрел до нужной тем-ры, снижает ток потребления, происходит саморегуляция и отключение. причем греет локально, на разных участках может иметь разную температуру.
контроль - накладной датчик температуры с дистанционной передачей данных.
греющий кабель - полноо в тырнете.
есть также трубопроводы, обмотанные греющим кабелем и заключенные в полиуретановую оболочку. прямо с завода.

в канале надо делать теплоспутник, не кабель. там лежат все трубопроводы, и холодные и горячие. на Севере зимой из холодного трубопровода идет теплая вода. иначе низзя.

Сообщение отредактировал nick2 - 22.12.2015, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etoile
сообщение 22.12.2015, 13:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Цитата(nick2 @ 22.12.2015, 12:38) *
автоматическое регулирование - применение саморегулирующего кабеля. кабель нагрел до нужной тем-ры, снижает ток потребления, происходит саморегуляция и отключение. причем греет локально, на разных участках может иметь разную температуру.
контроль - накладной датчик температуры с дистанционной передачей данных.
греющий кабель - полноо в тырнете.
есть также трубопроводы, обмотанные греющим кабелем и заключенные в полиуретановую оболочку. прямо с завода.

в канале надо делать теплоспутник, не кабель. там лежат все трубопроводы, и холодные и горячие. на Севере зимой из холодного трубопровода идет теплая вода. иначе низзя.


проект изначально разрабатывался не мной. водопровод идет спутником с теплотрассой. А вот канализацию сделали отдельно совсем в противоположную сторону выпуски. В канале с канализационными трубами еще трубу спутник предусмотреть или все же кабель? протяженность около 28м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.12.2015, 4:53
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Etoile @ 22.12.2015, 15:25) *
проект изначально разрабатывался не мной. водопровод идет спутником с теплотрассой. А вот канализацию сделали отдельно совсем в противоположную сторону выпуски. В канале с канализационными трубами еще трубу спутник предусмотреть или все же кабель? протяженность около 28м

трубу-спутник.

а кабель - как аварийный резерв, можно затолкать вовнутрь трубы, как на водостоках делают. тогда его уйдет на порядок меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 24.12.2015, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Водосток это водосток, не советовал бы кабель запихивать внутрь К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.12.2015, 13:34
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Jeleb @ 27.12.2015, 18:18) *
Нет, достаточно просто качественные трубы установить. Если качество хромает, полопаються при заоморозках. Мне делали в компании Автономно, советую, все прекрасно работает, без происшествий.

Цитата(Erefan @ 27.12.2015, 18:20) *
Понял, спсибо за совет. Надеюсь они не много берут за свои услуги.


РЕКЛАМА - геть с форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.3.2016, 12:01
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nick2 @ 28.12.2015, 13:34) *
РЕКЛАМА - геть с форума

Вы эт зачем пишете? Чтобы мне работы больше было удалять? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных