Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация в вечномерзлых грунтах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Etoile
Проектируется центр образования в Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан. Здание центра стоит на сваях. Сети канализации прокладываются под плитой 1 этажа с греющим кабелем в изоляции. Есть замечание экспертизы "предусмотреть оснащение системы канализации приборами, обеспечивающими систематический контроль и автоматическое регулирование температурного и гидравлического режимов трубопроводов (п.9.4.3 СП30.13330.2012)".
Подскажите, что является такими приборами?
И по наружным сетям. Подскажите типовой проект или какие либо конструктивные решения по прокладке наружных сетей (была предусмотрена прокладка в каналах с греющим кабелем, но без указания типа и марки)
nick2
Цитата(Etoile @ 22.12.2015, 13:22) *
Проектируется центр образования в Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан. Здание центра стоит на сваях. Сети канализации прокладываются под плитой 1 этажа с греющим кабелем в изоляции. Есть замечание экспертизы "предусмотреть оснащение системы канализации приборами, обеспечивающими систематический контроль и автоматическое регулирование температурного и гидравлического режимов трубопроводов (п.9.4.3 СП30.13330.2012)".
Подскажите, что является такими приборами?
И по наружным сетям. Подскажите типовой проект или какие либо конструктивные решения по прокладке наружных сетей (была предусмотрена прокладка в каналах с греющим кабелем, но без указания типа и марки)

автоматическое регулирование - применение саморегулирующего кабеля. кабель нагрел до нужной тем-ры, снижает ток потребления, происходит саморегуляция и отключение. причем греет локально, на разных участках может иметь разную температуру.
контроль - накладной датчик температуры с дистанционной передачей данных.
греющий кабель - полноо в тырнете.
есть также трубопроводы, обмотанные греющим кабелем и заключенные в полиуретановую оболочку. прямо с завода.

в канале надо делать теплоспутник, не кабель. там лежат все трубопроводы, и холодные и горячие. на Севере зимой из холодного трубопровода идет теплая вода. иначе низзя.
Etoile
Цитата(nick2 @ 22.12.2015, 12:38) *
автоматическое регулирование - применение саморегулирующего кабеля. кабель нагрел до нужной тем-ры, снижает ток потребления, происходит саморегуляция и отключение. причем греет локально, на разных участках может иметь разную температуру.
контроль - накладной датчик температуры с дистанционной передачей данных.
греющий кабель - полноо в тырнете.
есть также трубопроводы, обмотанные греющим кабелем и заключенные в полиуретановую оболочку. прямо с завода.

в канале надо делать теплоспутник, не кабель. там лежат все трубопроводы, и холодные и горячие. на Севере зимой из холодного трубопровода идет теплая вода. иначе низзя.


проект изначально разрабатывался не мной. водопровод идет спутником с теплотрассой. А вот канализацию сделали отдельно совсем в противоположную сторону выпуски. В канале с канализационными трубами еще трубу спутник предусмотреть или все же кабель? протяженность около 28м
nick2
Цитата(Etoile @ 22.12.2015, 15:25) *
проект изначально разрабатывался не мной. водопровод идет спутником с теплотрассой. А вот канализацию сделали отдельно совсем в противоположную сторону выпуски. В канале с канализационными трубами еще трубу спутник предусмотреть или все же кабель? протяженность около 28м

трубу-спутник.

а кабель - как аварийный резерв, можно затолкать вовнутрь трубы, как на водостоках делают. тогда его уйдет на порядок меньше.
olleg
Водосток это водосток, не советовал бы кабель запихивать внутрь К1.
nick2
Цитата(Jeleb @ 27.12.2015, 18:18) *
Нет, достаточно просто качественные трубы установить. Если качество хромает, полопаються при заоморозках. Мне делали в компании Автономно, советую, все прекрасно работает, без происшествий.

Цитата(Erefan @ 27.12.2015, 18:20) *
Понял, спсибо за совет. Надеюсь они не много берут за свои услуги.


РЕКЛАМА - геть с форума
andrey R
Цитата(nick2 @ 28.12.2015, 13:34) *
РЕКЛАМА - геть с форума