|
  |
Проблемы герметичности газоходов, Угнарный газ прет в котельню через фронт. плиту |
|
|
|
24.12.2015, 21:32
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Добрый день коллеги!!! Идет наладка котла Фероли 820 Квт и горелки балтур 1200 кВТ. Появилась проблема которую я решить пока не могу. На максимальном горении (да и на минимальном но слабее) угарные газы прут в помещение котельной на стыке фронтальной плиты и котла. Что сделано: 1. 4 раза перекладывался шнур герметизирующий стык. Да эта дрянь лежит правильно. Да Ровно в пазу. Да зажимная планка проходит ровно по центру шнура. (после 4 вскрытия котла хочется ругаться матом). Когда фронтальная плита закрыта шнур выступает нарежу на 5 мм (зажат по максимуму) 2. Проверена тяга в дымоходе - 20 Па. Шибер (заслонка) открыт тут все нормально. 3 Горелка при настройке на минимальном горении 640 квт (минимальное паспортное 620) показывает отличную химию. (ПО ПАМЯТИ) 1,20 лямбда, 8 СО, 12НОх, 125 градусов КПД 95-96% 4. При переходе на большое горение 800 кВт начинается цирк КИСЛОРОД 10 -10,6. ЛЯМБДА 2 (или около того), КПД ОТХОДЯЩИХ СООТВЕТСТВЕННО 89% И НИЖЕ. БЛАГО СО и НО в норме не выше 20 ппм . Но самое хреновое что угарный газ валит в помещение через фронтальную плиту. как и почему у меня только одно предположение НО я в нем не уверен. Поэтому нужен ваш совет!!!помощь!!! я предполагаю что просто даю ОЧЕНЬ МНОГО воздуха вентилятором и поэтому там такой большой напор и просто котел распирает, да и химия показывает что оздуха в 3 раза больше нормы. В Инструкции на сервопривод написано выставить положению воздушной заслонки согласно ЖЕЛАЕМОЙ максимальной мощности и я выставил 82 ГРАД (нигде не указываться даже приблизительно для какой мощности скоко град.)) У меня предположение что нужно положение заслонки изменить на меньшее НО упадет напор на вентиляторе.... упадет количество газа подаваемого на горелку (чуток еще поднять смогу) и соответственно упадет мощность!!!! Поэтому в этом месте я не уверен. (пришло мне это в голову пока ехал домой в метро поэтому проверить смогу только во вторник). Подскажите кто с таким или подобным сталкивался, прав я или нет, может просто нужно поиграться с сервоприводом.??? В общем очень надеюсь на участие.
|
|
|
|
|
25.12.2015, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Вопрос - у котла дымосос есть? Судя по проблеме - котел рассчитан на работу под разрежением и ему не хватает тяги. У котла должен быть по тяге напоромер. Если он показывает положительное значение - тяги не хватает. Удивительно другое - автоматика при отсутствии тяги должна котел отключить. Аэродинамический расчет газового тракта котла вам в помощь!
|
|
|
|
|
26.12.2015, 1:36
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(AZLYK @ 25.12.2015, 15:49)  Вопрос - у котла дымосос есть? Судя по проблеме - котел рассчитан на работу под разрежением и ему не хватает тяги. У котла должен быть по тяге напоромер. Если он показывает положительное значение - тяги не хватает. Удивительно другое - автоматика при отсутствии тяги должна котел отключить. Аэродинамический расчет газового тракта котла вам в помощь! Спасибо за участие!! Да я замерил тягу при выключенной горелке!!! -20. Да в котле топка под напором!! В понедельник сделаю замеры топки под напором. У Вашей теории только 1 минус!!! ХИМИЯ ПОКАЗЫВАЕТ НИЗКИЙ СО И СО2!!! А значит пламя таки горит!!! ПРОСТО ВОЗДУХА СЛИШком дохрена!!! Если бы дымоход был забит или заужен то много было бы СО2 и СО и горелка бы затухала!! А она Работает!!! И в аварию не падает!! Я ТАК ПРЕДПОЛОГАЮ В ТОМ НЕУВЕРЕН ПОПРАВТЕ МЕНЯ ЕСЛИ НЕ ПРАВ. (Я не кричу, просто привлекаю внимание!!!:-):-):-)) Да и что вы скажите по поводу теории с сервоприводом??? Может я просто лапух и неправильно предположил максимальный угол открытия воздушной заслонки???!! Какие еще предложения???!
|
|
|
|
|
26.12.2015, 4:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(11Therion11 @ 24.12.2015, 21:32)  горелки балтур 1200 кВТ. У этой горелки можно изменять ширину кольцевого зазора для воздушного потока (часто это называют "положением подпорной шайбы")? !!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
26.12.2015, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Как версия - герметичное помещение котельной.
|
|
|
|
|
26.12.2015, 11:48
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(tiptop @ 26.12.2015, 5:34)  У этой горелки можно изменять ширину кольцевого зазора для воздушного потока (часто это называют "положением подпорной шайбы")? !!!!!!!!!!!! Да можно менять!! У меня стоит положение 2,7, заводское стояло 3. Когда поставил 3,5 горелка перестала розжигатьса (нехватка газа, нужно было выкрутить регулировочный винт на мультиблоке почти на максимум), на 3 горелка пульсирует на максимальной мощности и появляется вибрация, на 2,7 нормально разожглось и без пульсаций. Я могу уменьшить кольцевой зазор главное чтобы фронтальную плиту не перегревать!!!!! Как убедиться в том что пламя не будет перегревать термо бетон!!!! А то посыпется!!!! Инструкция от официалов меня покорила, тоже, что и в инете!!! Вот что там сказано про выставление кольцевого зазора!!!! Даже приблизительно величины не указаны!! Угадай-ка какая-то!! Вы предлагаете значительно уменьшить зазор!!!?????
|
|
|
|
|
26.12.2015, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Загнали горелку в режим ”холодного горения”, вот и прет угарный газ. Давление воздуха надо понижать, мощность при этом не изменится. А давление/разряжение надо мерить за котлом, на максимальной мощности, и там в идеале чуть выше ”0” должно быть.
Сообщение отредактировал den.mgn - 26.12.2015, 12:53
|
|
|
|
|
26.12.2015, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Никак не пойму - причем горелка при нарушении газообмена в котельной. Перефразирую версию - система притока воздуха в котельную на горение нормальная?
|
|
|
|
|
27.12.2015, 1:47
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(испытатель @ 26.12.2015, 22:36)  Никак не пойму - причем горелка при нарушении газообмена в котельной. Перефразирую версию - система притока воздуха в котельную на горение нормальная? Да при первом запуске и наладке была вообще дверь открыта на улицу. Приток и вытяжка есть тут вопросов нет. Цитата(tiptop @ 26.12.2015, 14:27)  Цитата(den.mgn @ 26.12.2015, 13:50)  Загнали горелку в режим ”холодного горения”, вот и прет угарный газ. Давление воздуха надо понижать, мощность при этом не изменится. А давление/разряжение надо мерить за котлом, на максимальной мощности, и там в идеале чуть выше ”0” должно быть. Какое положение рекомендуете???? У меня выставлено 2,7 горелка шла с завода на 3. Мне шестое чувство подсказывает поставить 1 . Как бы определить перегреваю я пламенную голову или нет???? Кто б подсказал какой зазор ставить!! Опять в понедельник буду пальцем в небо тыкать(((( как я это люблю.
|
|
|
|
|
27.12.2015, 12:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
27.12.2015, 15:23
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(tiptop @ 27.12.2015, 13:41)  Да все прочитал!!! Вроде многое становится на свои места))) Завтра во второй половине дня буду все перенастраивать снова. Стоит задача до 30 ввести котельную в эксплуатацию, а я завис. Спасибо завтра вечером отпишусь о результатах.
|
|
|
|
|
29.12.2015, 1:13
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Добрый вечер коллеги!!! Сразу хочу поблагодарить участников форума за полезные советы!!!!!! Цитата(tiptop @ 26.12.2015, 14:27)  Сегодня настроил 1 котел. И сразу хочу выделить несколько нюансов на обсуждение. 1. Подпорную шайбу закрутил полностью и тем не менее воздуха было дохрена ( лямда 1,6, кислород 6 или выше) .... и только выставив положение заслонки до 50 градусов положение существенно изменилось. Методом проб и ошибок я вычислил, что Заслонкой в этой горелке мы выставляем максимальное количества воздуха как для продувки так и горения на максимальной мощности. У меня это 55 градуса. Когда подпорная шайба СЛЕГКА приоткрыта то можно достаточно точно отрегулировать горение причем начиная с малой мощности, а потом на большой только корректируя СО И О2 (мультиблоком) выходим на нормальную химию горения. После того как химию выстроил, я сервоприводом просто подкорректировал точки минимального и максимального горения (уменьшил угол на малом горении так как был очень большой расход газа на малом горении, и увеличил до 65 градусов угол на максимальном горении уже увеличив расход на большом горении). Что самое интересное после того как изменил положения сервоприводов химия горения поменялась незначительно и мне понадобилось только чуточку её подкорректировать. 2. Тяга в дымоходе при выключенном котле - 44 - 47 ПА а при роботе на максимальном горении 57 - 64 ПА. Помоему это многовато но как уменьшить???? Не прикрывать же заслонку на дымоходе!!!! 3. В инструкции на котел написано...дословно...Температура уходящих газов никогда не должна понижаться менее 160 град..... и тут у меня залет....113 и 135 правда котел не успел нагреться выше 60 пока я делал замеры. но больше чем 170 у меня вообще не было... как быть??? посоветуйте!!! 4. В паспорте написано Номинальная тепловая мощность МАКС 940 кВт и МИН 611 кВт, и топочная мощность МАКС 1011 и МИН 651, я же настраивая попытался попасть в ТОПОЧНУЮ мощность и вот что получил 952 тепловая мощьность горелки и 892 кВт тепловая мощьность котла. Правильно ли это!!! Какие будут замечания???? 5.Прикладываю режимную карту ПОЖАЛУЙСТА ПОКРИТИКУЙТЕ ПО ТЩАТЕЛЬНЕЕ!!!
|
|
|
|
|
30.12.2015, 11:04
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Всех с наступающим!!!!!!! Неужели нет замечаний по поводу вышеизложенного??!! Особенно по пунктам 2,3,4,5??? Очень хочется услышать конструктивную критику!!!!!
|
|
|
|
|
30.12.2015, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700

|
Похоже, ответ на ваш вопрос в п.14. Зачем такой избыток воздуха? Для сжигания газа в современных горелках должно быть 1,05.
Всех с Новым годом!!!
|
|
|
|
|
30.12.2015, 22:18
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(AZLYK @ 30.12.2015, 13:41)  Похоже, ответ на ваш вопрос в п.14. Зачем такой избыток воздуха? Для сжигания газа в современных горелках должно быть 1,05.
Всех с Новым годом!!! При уменьшении О2 ниже 2,5% начинает расти СО причем сильно. Тяга от изменении лямбда изменяться незначительно. Я даже пробовал менять положение подпорной шайбы и замерял тягу. Причем менял изменял положение очень сильно сначала 1,2 потом 2, 2,5 и 3 (на 3,5 горелка отказалась разжигаться надо было крутить мультиблок). Тяга менялась так (приблизительно по памяти) 57, 53, 50, 43, 56, 62. Понятно что добавив газа мощность увеличится а с ней и Т отходящих газов но я та на мощности уже вышел. Может действительно поиграться с заслонкой за котлом???!! Уменьшить тягу???!!! При выключенной горелке (Т котла 60 град) тяга 42 ПА!!! С наступающим!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|