> Разделение Pen
klyuchnikov
сообщение 24.12.2015, 23:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.6.2011
Пользователь №: 110770



Здравствуйте специалисты!!! Вопрос по шине PEN. Имеется ВРУ с двумя четырехпроводными вводами (от двух ТП). Вводные панели расположены по краям сборки. Прошу подсказать как правильно сделать разделение на шины PE и N. Где поставить перемычку(-и)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
балбес3013
сообщение 25.12.2015, 8:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286037



PEN проводники сажаешь на PE шину и делаешь у каждого ввода перемычку N-PE либо из жилы кабеля либо шиной (гибкой связью) сходного сечения. Обычно у надзора вопросов не возникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных