Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разделение Pen
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
klyuchnikov
Здравствуйте специалисты!!! Вопрос по шине PEN. Имеется ВРУ с двумя четырехпроводными вводами (от двух ТП). Вводные панели расположены по краям сборки. Прошу подсказать как правильно сделать разделение на шины PE и N. Где поставить перемычку(-и)?
балбес3013
PEN проводники сажаешь на PE шину и делаешь у каждого ввода перемычку N-PE либо из жилы кабеля либо шиной (гибкой связью) сходного сечения. Обычно у надзора вопросов не возникает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.