klyuchnikov
24.12.2015, 23:36
Здравствуйте специалисты!!! Вопрос по шине PEN. Имеется ВРУ с двумя четырехпроводными вводами (от двух ТП). Вводные панели расположены по краям сборки. Прошу подсказать как правильно сделать разделение на шины PE и N. Где поставить перемычку(-и)?
балбес3013
25.12.2015, 8:41
PEN проводники сажаешь на PE шину и делаешь у каждого ввода перемычку N-PE либо из жилы кабеля либо шиной (гибкой связью) сходного сечения. Обычно у надзора вопросов не возникает.