> Расчет количества конденсата
fmv2015
сообщение 25.12.2015, 11:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.10.2015
Пользователь №: 281276



Добрый день.
Подскажите в следующем вопросе.
есть паровой калорифер с теплотехническим расчетом - 28/+22
температура на входе 140 С и давлением пара 4,5 кгс/см2
расход пара на калорифер 0,85 т/ч

1. как рассчитать объем выхода конденсата из калорифера, чтобы подобрать трубопровод по конденсату?
2. если производителем заявлен Ду 50 на выходе из калорифера, могу ли я его уменьшить до Ду 25 и не повлечет за собой нарушений по работе калорифера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 25.12.2015, 13:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



1. Очевидно что расход конденсата будет равен расходу пара, т.е. 0,85 т/ч
2. Для начала конденсатоотводчик подберите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 25.12.2015, 14:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Конденсатоотводчик конечно необходимю и его диаметр не обязательно должен соответствовать диаметру конденсатопровода, как все понимают. То есть удобнее, если совпадут, но если нет, то это никак не повлияет на работу системы.

Чтобы посчитать диаметр конденсатопровода за конденсатоотводчиком, необходимо знать расход конденсата, противодавление в конденсатной линии и длину конденсатной линии.

Ваших данных недостаточно для того чтобы ответить на вопрос.

Часто конденсатную линию следует увеличивать за конденсатоотводчиком для того чтобы пар вторичного вскипания, образующийся за конденсатоотводчиком, не мешал отводу конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных