Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет количества конденсата
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
fmv2015
Добрый день.
Подскажите в следующем вопросе.
есть паровой калорифер с теплотехническим расчетом - 28/+22
температура на входе 140 С и давлением пара 4,5 кгс/см2
расход пара на калорифер 0,85 т/ч

1. как рассчитать объем выхода конденсата из калорифера, чтобы подобрать трубопровод по конденсату?
2. если производителем заявлен Ду 50 на выходе из калорифера, могу ли я его уменьшить до Ду 25 и не повлечет за собой нарушений по работе калорифера?
shadow
1. Очевидно что расход конденсата будет равен расходу пара, т.е. 0,85 т/ч
2. Для начала конденсатоотводчик подберите!
gilepp
Конденсатоотводчик конечно необходимю и его диаметр не обязательно должен соответствовать диаметру конденсатопровода, как все понимают. То есть удобнее, если совпадут, но если нет, то это никак не повлияет на работу системы.

Чтобы посчитать диаметр конденсатопровода за конденсатоотводчиком, необходимо знать расход конденсата, противодавление в конденсатной линии и длину конденсатной линии.

Ваших данных недостаточно для того чтобы ответить на вопрос.

Часто конденсатную линию следует увеличивать за конденсатоотводчиком для того чтобы пар вторичного вскипания, образующийся за конденсатоотводчиком, не мешал отводу конденсата.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.