Частотный преобразователь Danfoss 7.5kw 380В |
|
|
|
8.1.2016, 19:38
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254043

|
Всем добрый вечер!Предложили частотный преобразователь danfoss 7.5kW 380В,для меня нужно 2.2 киловата .Стоит брать или нет?Благо цена очень вкусная и ему 6 месяцев .Что скажите по этому вопросу?
|
|
|
|
|
8.1.2016, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Тут форум технический, а не барыжная лавка! Освещайте свою проблему грамотно и в техническом аспекте!
|
|
|
|
|
8.1.2016, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(По самые по... @ 8.1.2016, 22:41)  Тут форум технический, а не барыжная лавка! Освещайте свою проблему грамотно и в техническом аспекте! Уважаемый, а что здесь неграмотного и где Вы разглядели"барыжность" поста? Как спросил, так и ответим ))) По теме топикстартеру - если Вас устраивает коммерческая сторона, и преобразоватеь не будет использоваться в векторном режиме, то стОит.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 8.1.2016, 23:46
|
|
|
|
|
9.1.2016, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 8.1.2016, 23:45)  Уважаемый, а что здесь неграмотного и где Вы разглядели"барыжность" поста? Как спросил, так и ответим ))) По теме топикстартеру - если Вас устраивает коммерческая сторона, и преобразоватеь не будет использоваться в векторном режиме, то стОит. О как! И цена известна, и куда-где использовать обговорено..., и само главное - БРАТЬ и никаких гвоздей!!!
|
|
|
|
|
9.1.2016, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
не брать есть минимальное ограничение мощности как правило составляет 3 типоразмера вниз, на частотники на 7,5квт вы не сможите выставить рабочий ток для двигла 2,2кВт
|
|
|
|
|
9.1.2016, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 110807

|
Попробую перевести вопрос yanos: можно ли использовать частотный привод 7,5 кВт на мощности 2,2 кВт? Мой ответ отрицательный... Увы. Насколько помнит мой послепраздничный ум, частотные приводы выпускаются согласно типоряду мощностей двигателей и вы просто не сможетe "вбить" параметры (шильду) двигателя 2,2 кВт в 7,5 кВт привод. Смотрим типоряд Danfoss: ... 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5. Насколько мне известно, имеет место быть подключение (я сам не люблю такие подключения) двигателей на 1 типоряд мощности выше(при недогрузке) и на 2 типоряда ниже. Например, на 7.5 кВт привод вы минимум введете в панели управления частотника двигатель 4 кВт. В частотниках других фирм пытались вводить внаглую - появлялась ошибка параметров двигателя... P.S. Был случай: один из двигателей СССР (со знаком качества и СССР на шильде), 1,5 кВт (где такой откопали в 2011 году?). Не могли нормально запустить - частотник ругался на неправильные параметры двигателя. Скорость вращения 2780 об/мин по шильдику. На частотнике выставил методом "научного тыка" (поднимал и снижал скорость понемногу) 2750 об.мин (всего на 30 оборотов снизил!) - запуск нормальный! Почему так - не понял. Наверно, с Советскими стандартами что-то не так... было.
|
|
|
|
|
9.1.2016, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(Gluran @ 9.1.2016, 16:36)  Попробую перевести вопрос yanos: можно ли использовать частотный привод 7,5 кВт на мощности 2,2 кВт? Мой ответ отрицательный... Увы. Насколько помнит мой послепраздничный ум, частотные приводы выпускаются согласно типоряду мощностей двигателей и вы просто не сможетe "вбить" параметры (шильду) двигателя 2,2 кВт в 7,5 кВт привод. Смотрим типоряд Danfoss: ... 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5. Насколько мне известно, имеет место быть подключение (я сам не люблю такие подключения) двигателей на 1 типоряд мощности выше(при недогрузке) и на 2 типоряда ниже. Выдержка из мануала:
__________.jpg ( 59,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 9.1.2016, 17:58
|
|
|
|
|
9.1.2016, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 9.1.2016, 20:58)  Выдержка из мануала:
__________.jpg ( 59,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79не факт что запуститься на 2,2кВт, тут как раз в 4 типоразмера укладывается, у нас правило 3 типоразмера вниз, иначе придется танцевать с бубном до посинения проверено практикой я бы не советовал имхо
|
|
|
|
|
9.1.2016, 19:34
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 110807

|
Проверил на официальном сайте - типоразмер 2.2 кВт не вписывается в предыдущие рекомендации. В моём списке я упустил мощность 3,7 кВт.
Сообщение отредактировал Gluran - 9.1.2016, 19:39
|
|
|
|
|
9.1.2016, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
По-моему в скалярном режиме можно запустить практически любой привод, если при его работе не будут превышаться номинальные характеристики. И чтобы не быть голословным могу добавить , что в моей практике был случай, когда надо было подружить 315 кВт ATV71 с мотором всего в 18,5 кВт. И он прекрасно работал. Хотя минимальная мощность мотора устанавливалась не ниже 180кВт.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 9.1.2016, 19:52
|
|
|
|
|
9.1.2016, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(vovganmgk @ 9.1.2016, 19:14)  не факт что запуститься на 2,2кВт, тут как раз в 4 типоразмера укладывается, у нас правило 3 типоразмера вниз, иначе придется танцевать с бубном до посинения проверено практикой я бы не советовал имхо "Если очень хочется, то можно!" Чтобы "заставить" работать ПЧ с электромотором малой мощности не нужно проводить автотюнинг. Он для работы в режиме u/f=const не нужен. ПЧ в скалярном режиме - это просто источник напряжения с регулируемой величиной, частотой и контролем нагрузки, которую в параметрах можно настраивать в определённых пределах. Но для этого можно применить тепловое реле (на случай если все так плохо и ток перегрузки мотора не так велик, каким бы он должен быть для отстройки защиты). То же самое относится и к групповой запитке моторов от ПЧ.
|
|
|
|
|
10.1.2016, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(yanos @ 8.1.2016, 18:38)  Всем добрый вечер!Предложили частотный преобразователь danfoss 7.5kW 380В,для меня нужно 2.2 киловата .Стоит брать или нет?Благо цена очень вкусная и ему 6 месяцев .Что скажите по этому вопросу? если диапазон регулирования небольшой и не требуется работа в векторном режиме берите.
|
|
|
|
|
15.1.2016, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Для начала стоит указать, какой конкретно ПЧ: VLT2800 и Микродрайв - одна ступень вверх / одна ступень вниз Аква, Хивак и Моушен (FC102/202/302) - одна ступень вверх / четыре ступени вниз (7,5=>5,5=>4,0=>3,0=>2,2)
3,7 кВт - только на 220В...
|
|
|
|
|
17.1.2016, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(gansales @ 15.1.2016, 17:07)  Для начала стоит указать, какой конкретно ПЧ: VLT2800 и Микродрайв - одна ступень вверх / одна ступень вниз Аква, Хивак и Моушен (FC102/202/302) - одна ступень вверх / четыре ступени вниз (7,5=>5,5=>4,0=>3,0=>2,2)
3,7 кВт - только на 220В... если скалярный режим, то сколько хочешь ступеней вниз.
|
|
|
|
|
1.2.2016, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254043

|
Всем зашедшим спасибо за советы !Вот что значит коллективный разум!Купил другой на 220вольт, 2.2 квт.Тема закрыта.
|
|
|
|
|
25.2.2016, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90319

|
Можно добавлю от себя чуток? У нас на заводе частотники Сев Евродрайв мощностями 1,5 кВт, 5,5, 7,5, 11, 22, 110 так вот в запасе держим всего два частотника ─ 22 и 110 кВт. Когда сгорает 22 или 110, мы ставим 110, если меньше 22 пч сгорает, то ставим 22 кВт. Частотник 1,5 кВт заменяли на 11 то ли 22 кВт, не помню точно. И работает это около 2х месяцев, пока новый не купим или старый не починим. Понятно, что больший типоразмер не встает на место меньшего, так мы кабели наращиваем и рядом на столе ложим с принудительным охлаждением.
|
|
|
|
|
5.3.2016, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104

|
С вероятность в 99% будет работать. В ручную выставить ток и напряжение двигателя. Только не пройдет автоматическая адаптация двигателя. И от сюда не будет работать электронное термореле пар.[1-90], ну и КПД и шумы соответственно будут хуже.
|
|
|
|
|
6.3.2016, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(ranma66 @ 25.2.2016, 15:33)  Можно добавлю от себя чуток? У нас на заводе частотники Сев Евродрайв мощностями 1,5 кВт, 5,5, 7,5, 11, 22, 110 так вот в запасе держим всего два частотника ─ 22 и 110 кВт. Когда сгорает 22 или 110, мы ставим 110, если меньше 22 пч сгорает, то ставим 22 кВт. Частотник 1,5 кВт заменяли на 11 то ли 22 кВт, не помню точно. И работает это около 2х месяцев, пока новый не купим или старый не починим. Понятно, что больший типоразмер не встает на место меньшего, так мы кабели наращиваем и рядом на столе ложим с принудительным охлаждением. Жестяная жесть.... Но, как говорится: "Жить захочешь - не так раскорячишься..."
|
|
|
|
|
2.10.2020, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024

|
Автоматическая адаптация электродвигателя в преобразователях частоты Danfoss Ссылка на статью с инструкцией: e-drives.by/a54921-kak-vypolnit-avt...ticheskuyu.html
|
|
|
|
|
  |