Всем добрый вечер!Предложили частотный преобразователь danfoss 7.5kW 380В,для меня нужно 2.2 киловата .Стоит брать или нет?Благо цена очень вкусная и ему 6 месяцев .Что скажите по этому вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.1.2016, 22:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Тут форум технический, а не барыжная лавка! Освещайте свою проблему грамотно и в техническом аспекте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 8.1.2016, 23:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(По самые по... @ 8.1.2016, 22:41) *
Тут форум технический, а не барыжная лавка! Освещайте свою проблему грамотно и в техническом аспекте!

Уважаемый, а что здесь неграмотного и где Вы разглядели"барыжность" поста? Как спросил, так и ответим )))
По теме топикстартеру - если Вас устраивает коммерческая сторона, и преобразоватеь не будет использоваться в векторном режиме, то стОит.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 8.1.2016, 23:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 9.1.2016, 15:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(mr_Frodo64 @ 8.1.2016, 23:45) *
Уважаемый, а что здесь неграмотного и где Вы разглядели"барыжность" поста? Как спросил, так и ответим )))
По теме топикстартеру - если Вас устраивает коммерческая сторона, и преобразоватеь не будет использоваться в векторном режиме, то стОит.


О как! И цена известна, и куда-где использовать обговорено..., и само главное - БРАТЬ и никаких гвоздей!!! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 9.1.2016, 15:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



не брать есть минимальное ограничение мощности как правило составляет 3 типоразмера вниз, на частотники на 7,5квт вы не сможите выставить рабочий ток для двигла 2,2кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gluran
сообщение 9.1.2016, 16:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 110807



Попробую перевести вопрос yanos: можно ли использовать частотный привод 7,5 кВт на мощности 2,2 кВт?
Мой ответ отрицательный... Увы. Насколько помнит мой послепраздничный ум, частотные приводы выпускаются согласно типоряду мощностей двигателей и вы просто не сможетe "вбить" параметры (шильду) двигателя 2,2 кВт в 7,5 кВт привод. Смотрим типоряд Danfoss: ... 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5. Насколько мне известно, имеет место быть подключение (я сам не люблю такие подключения) двигателей на 1 типоряд мощности выше(при недогрузке) и на 2 типоряда ниже. Например, на 7.5 кВт привод вы минимум введете в панели управления частотника двигатель 4 кВт. В частотниках других фирм пытались вводить внаглую - появлялась ошибка параметров двигателя...
P.S. Был случай: один из двигателей СССР (со знаком качества и СССР на шильде), 1,5 кВт (где такой откопали в 2011 году?). Не могли нормально запустить - частотник ругался на неправильные параметры двигателя. Скорость вращения 2780 об/мин по шильдику. На частотнике выставил методом "научного тыка" (поднимал и снижал скорость понемногу) 2750 об.мин (всего на 30 оборотов снизил!) - запуск нормальный! Почему так - не понял. Наверно, с Советскими стандартами что-то не так... было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 9.1.2016, 17:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Gluran @ 9.1.2016, 16:36) *
Попробую перевести вопрос yanos: можно ли использовать частотный привод 7,5 кВт на мощности 2,2 кВт?
Мой ответ отрицательный... Увы. Насколько помнит мой послепраздничный ум, частотные приводы выпускаются согласно типоряду мощностей двигателей и вы просто не сможетe "вбить" параметры (шильду) двигателя 2,2 кВт в 7,5 кВт привод. Смотрим типоряд Danfoss: ... 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5. Насколько мне известно, имеет место быть подключение (я сам не люблю такие подключения) двигателей на 1 типоряд мощности выше(при недогрузке) и на 2 типоряда ниже.


Выдержка из мануала:
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 59,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79


Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 9.1.2016, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 9.1.2016, 19:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(mr_Frodo64 @ 9.1.2016, 20:58) *
Выдержка из мануала:
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 59,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79

не факт что запуститься на 2,2кВт, тут как раз в 4 типоразмера укладывается,
у нас правило 3 типоразмера вниз, иначе придется танцевать с бубном до посинения проверено практикой
я бы не советовал имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gluran
сообщение 9.1.2016, 19:34
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 6.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 110807



Проверил на официальном сайте - типоразмер 2.2 кВт не вписывается в предыдущие рекомендации. В моём списке я упустил мощность 3,7 кВт.

Сообщение отредактировал Gluran - 9.1.2016, 19:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Danfoss_________.JPG ( 71,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 9.1.2016, 19:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



По-моему в скалярном режиме можно запустить практически любой привод, если при его работе не будут превышаться номинальные характеристики.
И чтобы не быть голословным могу добавить , что в моей практике был случай, когда надо было подружить 315 кВт ATV71 с мотором всего в 18,5 кВт. И он прекрасно работал. Хотя минимальная мощность мотора устанавливалась не ниже 180кВт.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 9.1.2016, 19:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 9.1.2016, 20:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(vovganmgk @ 9.1.2016, 19:14) *
не факт что запуститься на 2,2кВт, тут как раз в 4 типоразмера укладывается,
у нас правило 3 типоразмера вниз, иначе придется танцевать с бубном до посинения проверено практикой
я бы не советовал имхо

"Если очень хочется, то можно!"
Чтобы "заставить" работать ПЧ с электромотором малой мощности не нужно проводить автотюнинг. Он для работы в режиме u/f=const не нужен. ПЧ в скалярном режиме - это просто источник напряжения с регулируемой величиной, частотой и контролем нагрузки, которую в параметрах можно настраивать в определённых пределах. Но для этого можно применить тепловое реле (на случай если все так плохо и ток перегрузки мотора не так велик, каким бы он должен быть для отстройки защиты). То же самое относится и к групповой запитке моторов от ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 10.1.2016, 21:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(yanos @ 8.1.2016, 18:38) *
Всем добрый вечер!Предложили частотный преобразователь danfoss 7.5kW 380В,для меня нужно 2.2 киловата .Стоит брать или нет?Благо цена очень вкусная и ему 6 месяцев .Что скажите по этому вопросу?

если диапазон регулирования небольшой и не требуется работа в векторном режиме берите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 15.1.2016, 18:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Для начала стоит указать, какой конкретно ПЧ:
VLT2800 и Микродрайв - одна ступень вверх / одна ступень вниз
Аква, Хивак и Моушен (FC102/202/302) - одна ступень вверх / четыре ступени вниз (7,5=>5,5=>4,0=>3,0=>2,2)

3,7 кВт - только на 220В...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 17.1.2016, 19:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(gansales @ 15.1.2016, 17:07) *
Для начала стоит указать, какой конкретно ПЧ:
VLT2800 и Микродрайв - одна ступень вверх / одна ступень вниз
Аква, Хивак и Моушен (FC102/202/302) - одна ступень вверх / четыре ступени вниз (7,5=>5,5=>4,0=>3,0=>2,2)

3,7 кВт - только на 220В...

если скалярный режим, то сколько хочешь ступеней вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yanos
сообщение 1.2.2016, 15:07
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254043



Всем зашедшим спасибо за советы !Вот что значит коллективный разум!Купил другой на 220вольт, 2.2 квт.Тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ranma66
сообщение 25.2.2016, 15:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90319



Можно добавлю от себя чуток?
У нас на заводе частотники Сев Евродрайв мощностями 1,5 кВт, 5,5, 7,5, 11, 22, 110 так вот в запасе держим всего два частотника ─ 22 и 110 кВт. Когда сгорает 22 или 110, мы ставим 110, если меньше 22 пч сгорает, то ставим 22 кВт. Частотник 1,5 кВт заменяли на 11 то ли 22 кВт, не помню точно. И работает это около 2х месяцев, пока новый не купим или старый не починим. Понятно, что больший типоразмер не встает на место меньшего, так мы кабели наращиваем и рядом на столе ложим с принудительным охлаждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Suvuy
сообщение 5.3.2016, 23:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2013
Пользователь №: 200104



С вероятность в 99% будет работать. В ручную выставить ток и напряжение двигателя.
Только не пройдет автоматическая адаптация двигателя. И от сюда не будет работать электронное термореле пар.[1-90], ну и КПД и шумы соответственно будут хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 6.3.2016, 12:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(ranma66 @ 25.2.2016, 15:33) *
Можно добавлю от себя чуток?
У нас на заводе частотники Сев Евродрайв мощностями 1,5 кВт, 5,5, 7,5, 11, 22, 110 так вот в запасе держим всего два частотника ─ 22 и 110 кВт. Когда сгорает 22 или 110, мы ставим 110, если меньше 22 пч сгорает, то ставим 22 кВт. Частотник 1,5 кВт заменяли на 11 то ли 22 кВт, не помню точно. И работает это около 2х месяцев, пока новый не купим или старый не починим. Понятно, что больший типоразмер не встает на место меньшего, так мы кабели наращиваем и рядом на столе ложим с принудительным охлаждением.

Жестяная жесть.... Но, как говорится: "Жить захочешь - не так раскорячишься..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 2.10.2020, 14:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Автоматическая адаптация электродвигателя в преобразователях частоты Danfoss

Ссылка на статью с инструкцией: e-drives.by/a54921-kak-vypolnit-avt...ticheskuyu.html
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  avtomaticheskaya_adaptacziya_dvigatelya.jpg ( 110,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама