|
  |
Клапан ОЗК с реверсивным приводом |
|
|
|
14.1.2016, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 236919

|
Добрый день, подскажите пожалуйста советом
Делаю проект автоматизации по противопожарным мерам. У вентиляционщиков куплены клапана ОЗК - НО с реверсивными приводами 220В, что само по себе странно, т.к. обычно ставятся с возвратной пружиной. Все это подключается к щиту управления с контроллером и модулями, здесь проблем нет, но появились вопросы:
1. Щит питается по 1 категории, но если представить, что начнется пожар и пропадет питание из-за пожара, получается что клапана не смогут закрыться. Ставить обычный компьютерный ИБП в щит на клапана? Или такие представления из серии какого-то идеализма)) 2. Правильно ли я понимаю, что нет норм, где четко указано, какие привода должны быть на клапана ОЗК?
|
|
|
|
|
14.1.2016, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
|
|
|
|
|
14.1.2016, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 236919

|
Цитата(ИОВ @ 14.1.2016, 14:03)  В этом письме идет речь о НЗ клапанах, меня же интересуют НО клапана
|
|
|
|
|
14.1.2016, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508

|
Цитата(Valhalla @ 14.1.2016, 13:11)  1. Щит питается по 1 категории, но если представить, что начнется пожар и пропадет питание из-за пожара, получается что клапана не смогут закрыться. Ставить обычный компьютерный ИБП в щит на клапана? Или такие представления из серии какого-то идеализма)) Это подразумевает, что электропитание не должно пропасть полностью. Так же обязательно использование кабелей FR. Цитата(Valhalla @ 14.1.2016, 13:11)  2. Правильно ли я понимаю, что нет норм, где четко указано, какие привода должны быть на клапана ОЗК? Есть. ФЗ 123, статья 138. часть 2. "Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе приводов нормально открытых клапанов следует предусматривать только в качестве дублирующих."
|
|
|
|
|
14.1.2016, 17:48
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 236919

|
Цитата(Xylio @ 14.1.2016, 15:09)  Это подразумевает, что электропитание не должно пропасть полностью. Так же обязательно использование кабелей FR.
Есть. ФЗ 123, статья 138. часть 2. "Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе приводов нормально открытых клапанов следует предусматривать только в качестве дублирующих." Ну а если представить, что электрощитовая выгорела сразу, АВР не сработал и т.д.? Да, это читал. Но а по поводу использования реверсивных или с возвратной пружиной на клапана НО есть что-нибудь?
|
|
|
|
|
14.1.2016, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Что тут может быть непонятного? Для дымоудаления - пружина открывает Для ОЗК - пружина закрывает Вот и вся разница между НО и НЗ
Сообщение отредактировал ViS - 14.1.2016, 18:29
|
|
|
|
|
14.1.2016, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Для дымоудаления только реверсивные. Для ОЗК можно и так и так. Провода в любом случае FR. Питание по 2-й категории. АВР в щитовой. Если в щитовой нет АВР и вообще один ввод, то только с пружиной ОЗК.
|
|
|
|
|
15.1.2016, 9:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 236919

|
Цитата(ViS @ 14.1.2016, 18:28)  Что тут может быть непонятного? Для дымоудаления - пружина открывает Для ОЗК - пружина закрывает Вот и вся разница между НО и НЗ Прошу внимательно прочитать мою тему!  причем здесь это, не в этом вопрос Цитата(grenka @ 14.1.2016, 23:01)  Для дымоудаления только реверсивные. Для ОЗК можно и так и так. Провода в любом случае FR. Питание по 2-й категории. АВР в щитовой. Если в щитовой нет АВР и вообще один ввод, то только с пружиной ОЗК. А если есть питание по 1 категории, АВР и привода ОЗК реверсивные. И представить ситуацию когда пропало питание, взорвалась электрощитовая, пьяный монтажник раздолбал все и начался пожар => клапана ОЗК не закроются, т.е. мы имеем пожароопасный риск и при сдаче объекта могут возникнуть вопросы. не повод ли это предъявить вентиляционщикам чтоб они меняли на привода с возвратной пружиной?
|
|
|
|
|
15.1.2016, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(Valhalla @ 15.1.2016, 9:32)  если есть питание по 1 категории, АВР и привода ОЗК реверсивные. И представить ситуацию ... не повод ли это предъявить вентиляционщикам чтоб они меняли на привода с возвратной пружиной? Возможна только ситуация когда возвратную пружину придётся менять на реверсивные - когда по нормам при пропадании питания клапан не должен менять положения. Нет законного повода менять реверсивные на возвратную пружину.
|
|
|
|
|
15.1.2016, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Несколько лет назад ни с того ни сего начался бум установки клапанов ОЗК с реверсивным приводом. Если инспектор слышал, что на объекте стоят привода с пружиной, то автоматом не принимал. На вопрос почему? Ответ был один: "пружина не надёжна". Такой бардак был почти год. Потом вышло разъяснение от ГПН: "использовать реверсивные привода только в системах дымоудаления и подпора т.к. были случаи ,что в момент пожара пружина не срабатывала". Для гарантированного срабатывания ДУ и подпора, клапан всегда под напряжением и его состояние отслеживается. Провода силовые и контроля марки FR. На ОЗК разрешили пружину, но была приписка, что только при наличии теплового замка. Буквально через месяц фраза про тепловой замок исчезла. При этом до сих пор клапана ОЗК входят в общие фразы и к ним нужно тянуть провода марки FR. На вопрос зачем? т.к. если провод отгорит, то клапан так и так закроется пружиной - пожарники ничего не хотят слышать, хотя сами это маразм понимают. Периодически находятся монтажники-пожарники, которые говорят, что при пожаре нужно знать состояние клапана ОЗК. На вопрос зачем? Мычат, типа ну вот начался пожар и ...... И что? Ты побежишь с лесенкой и фонариком в это место и вручную будешь клапан закрывать? Или смотреть в каком он состоянии. Идиотизм. Но пока прокладываем FR. Ждём отмены этого маразма. В Вашей ситуации сложно что то сказать. Заложите в шкаф питания ОЗК два ввода однофазных и АВР, а откуда они возьмут второй ввод не ваша проблема. ИБП это будет или генератор - не важно.
Сообщение отредактировал grenka - 15.1.2016, 20:40
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|