> Температура после теплоообменика.
dvortsov
сообщение 30.1.2016, 14:51
Сообщение #31


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Blade runner @ 30.1.2016, 19:40) *
Без учета влажности будут большие расхождения.

Гм. Мочи мочало, начинай сначала. Можно узнать механизм влияния влажности на температурную эффективность и источник такой информации (для РОТОРНЫХ РЕГЕНЕРАТОРОВ) ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.1.2016, 14:55
Сообщение #32





Guest Forum






Писали же уже, скрытое тепло , сколько можно повторяться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 30.1.2016, 16:16
Сообщение #33


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Blade runner @ 30.1.2016, 21:55) *
Писали же уже, скрытое тепло , сколько можно повторяться.

Я тоже писал, что скрытое тепло учитывается в пластинчатых теплообменниках, а не в роторах. Сообщение 17 и 20. Со ссылками и с аргументацией. Хотелось бы увидеть такой же обоснованный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.1.2016, 16:29
Сообщение #34





Guest Forum






Ну почему вы думаете, что кто- то подорвется писать за вас обоснованный ответ со ссылками , формулами и данными натурных испытаний.
Потренируйтесь на программе, постройте графики на id -диаграмме. сравните графики с влажностью и без.
Все станет понятно. что и как влияет. сколько можно повторять одно и тоже.
....................
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.1.2016, 16:38
Сообщение #35


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(dvortsov @ 30.1.2016, 17:51) *
Гм. Мочи мочало, начинай сначала. Можно узнать механизм влияния влажности на температурную эффективность и источник такой информации (для РОТОРНЫХ РЕГЕНЕРАТОРОВ) ???

это снег.
и лёд.
и два фазовых перехода
2260+335 кДж на каждый кг
что способно нагреть на 1°К около двух с половиной тонн сухого воздуха
а килограмм воды содержится в тонне воздуха с влагосодержанием 1гр/кг
куда девать такое кол-во воды - это уже другой вопрос


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  04012011485.jpg ( 337,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  04012011487.jpg ( 350,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  04012011488.jpg ( 335,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных